Hallo,
ich habe mich mal mit den Drücken und Volumen meiner ST Anlage beschäftigt.
Mag jemand meine Rechnung prüfen?
Kollektoren | 7 | |
Wasser in Kollektoren | 15.4 | l |
Flexrohr | 24 | m |
Wasser in Rohren | 24 | l |
Wasser in WT | 3 | l |
Wasservorlage | 3 | l |
Summe | 45.4 | l |
Statische Höhe | 12 | m |
Fülldruck | 1.7 | bar |
Vordruck MAG | 1.2 | bar |
Ausdehnungsvolumen | 3.859 | l |
Dampfvolumen | 39.4 | l |
SV | 6 | bar |
Anlagendruck | 5.5 | bar |
Druckfaktor | 1.7 | |
MAG Größe | 79 | (Ausdehnungsvolumen+ Dampf+Vorlage)*Druckfaktor |
Passt das so?
Gruß,
Hendrik