Hallo,
leider läuft meine Ladepumpe ewig und zieht mir den Puffer leer.
Die ist derzeit am Kesselthermostat angeschlossen.
Ich habe ein ein Ad02 Modul für den Ventilator verbaut und überlege daran auch die Pumpe zu schalten, da der Brenner nach Pufferfühler arbeitet.
Alternative wäre direkt auf R2 zu legen, was eigentlich nur bei reinen Pelletkesseln gemacht werden soll.
Bei meinem soll eigentlich ein Modul in Reihegeschaltet werden, dass die Pumpe auch funktioniert wenn Feuer ist.
Da in meinen Händen darin nie Feuer ist, finde ich das Quatsch.
Und gebunden ist man hier auch an das Thermostat.
Also ohne Fehlerquelle mit an R über Ad02: schaufel kaltes Wasser aber weniger Fehlerquelle.
Direkt über R2 mit Parametern des Brenners:
Geht erst ab Solltemperatur an.
Aber was passiert wenn der Fühler defekt ist?
Dann geht ja die Pumpe nicht.
Brenner geht dann aus? Steht leider nicht drin.
Ich könnte als Alternative ein Rauchgasthermostat nehmen, was ja aber im Endeffekt das selbe machen würde.
Dort würde die Pumpe eventuell 5 Minuten länger laufen mehr aber auch nicht.
Habe zwar noch eines da....
Ein Nachlaufen der Pumpe macht ja bei den Pelletbrenner nicht viel Sinn oder?
Holz nutze ich darin nicht.
Welche Variante würdet ihr nehmen?