Hallo,
mein Laddomat21 mit 72Grad Patrone funktioniert bei meinem Kessel genauso wie es Michael beispielhaft vorgerechnet hat.
Da bin ich sehr erleichtert, dass Theorie und Praxis übereinstimmen.
Laddomat21 Daten: Kessel-VL, Kessel-RL, Puffer-unten(Laddomat-Eingang), Volumenstrom vom Puffer zum Laddomat21
Ich heize hier ziemlich konstant mit 12KW. Von 18:00 bis 21:00 sind alle 4 Messwerte ziemlich konstant.
Kessel-VL 85°C, Kessel-RL 72°C, Puffer-unten 38°C und Volumenstrom 200 l/h. Kurz vor 22:00 wurde der Ladevorgang beendet.
Erst in der letzten halben Stunde steigt der Volumenstrom (max. 700 l/h) und die Puffer-unten Temperatur an, weil der Puffer langsam voll wird.
Dann erst wird die Laddomat-Pumpe gefordert und muss sicherstellen, dass auch in dieser Schlussphase die Wärme zum Puffer abtransportiert wird.
Gruß
Jürgen