ETA PU15: STB defekt / Temperatursensor auch?

There are 9 replies in this Thread which was already clicked 4,455 times. The last Post () by easyf.

  • Hallo zusammen,


    Dies ist mein erster Eintrag hier. Deshalb nochmal ein besonders "Hallo!" Ich bin Bastian. Kein Mann vom Fach, aber technisch gut besohlt. Deshalb kümmere ich mich im Normalfall immer selber um meine Anlage. Wartungen mache ich immer selber, Schneckenmotor habe ich mal repariert und den Zünder ausgetauscht. Mehr war bisher nicht.


    Heute hat mein STB ausgelöst. Leider lies sich das Teil nicht mehr freischalten. Ersatz ist am Freitagabend schwer zu bekommen, also habe ich das Teil ausgebaut und zerlegt. IMIT LS1 6035 100 Grad. Das Teil scheint innen zwei Auslöser zu haben. Einen Pusher direkt am Thermostat und noch eine kleine Klaue. Diese Klaue hat den Kontakt wohl verhindert, also habe ich die Schraube gelöst und schon hat das Teil wieder geschlossen. Das Teil wird natürlich sofort(!) durch ein Neuteil ersetzt! Aber ich brauche die Heizung über das Wochenende, also habe ich den STB wieder eingebaut. Vermutlich wird das Teil auch nicht ohne Grund ausgelöst haben... Ich habe die Heizung wieder eingeschaltet um den Puffer zu füllen. Alles kein Problem. Heizung heizt, Puffer wird gefüllt. Aber ich habe die Temperaturen beobachtet und nachgemessen. Die Kesseltemperatur stieg laut Steuerung bis auf 64 Grad (Soll 60). Ich habe mir die Aufzeichnungen der letzten Wochen angeschaut (Ich zeichne alle Werte der Anlage auf) . Das die Temp über 60 Grad geht ist wohl normal. Aber ich habe auch "manuell" nachgemessen. Die Temp neben dem Fühlerloch ist tatsächlich auf bis zu 85 Grad gestiegen. Direkt auf dem Kesseldeckel bis zu 100 Grad. Normalerweise würde ich sagen: "Normal, da brennt ja ein Feuer drin! Wie soll der Kessel da bei 60 Grad bleiben?!" Aber ein wenig seltsam finde ich das schon. Ist das wirklich normal? Ist vielleicht der Sensor defekt und die Regelung hätte reagiert wenn alles in Ordnung wäre? Warum löste der STB auch sonst wohl aus?


    Vielen Dank für eure Hilfe!ETA PU15: STB defekt / Temperatursensor auch?

  • Pumpe: Der Pufferspeicher wird ja gefüllt. Deshalb gehe ich davon aus das die in Ordnung ist.


    Was meinst du mit Schmutzfänger? Wo hat denn die Pettetheizung PU15 einen Schmutzfänger?

  • Hallo


    Schmutzfänger ist extern und wird in Vorlauf oder Rücklauf verbaut, kommt mmer darauf an.....
    Wenn der Schmutzfänger zu ist, sinkt der Volumenstrom und Du bringst die Temperatur nicht weg.


    ciao Peter

  • Ah, ok... Werde ich mal suchen und reinigen. Aber ich vermute die Ursache woanders. Ich habe nämlich heute folgende Nachricht bekommen:


    Warnung:Differenz zur letzten Kalibrierung der Lambdasonde zu hoch -5,1 %
    Seit der letzten Kalibrierung der Lambdasonde ist die Abweichung des Sollwertes zu hoch.


    Der Restsauerstoffgehalt steht bei offenen Kessel auf ca. 15%. Ich habe deshalb den Wert "o2 nicht korrigiert unter Luft" von 20,3% auf 16% (weniger geht nicht) gestellt. Zuvor habe ich die Sonde nochmal abgebürstet und ausgesaugt. Jetzt ist der Restsauerstoff wieder auf 21%. Aber da stimmt doch was nicht, oder?

  • Moin,


    eine defekte oder verstellte Lambdasonde hat aber mit dem Auslösen des STB nichts zu tun.
    Außerdem solltest Du den O2 Wert auf 20,9 % (bei geöffnetem Wärmetauscherdeckel) einstellen.
    Bei 21 % (mehr wird nicht angezeigt) kann man nicht sicher von einer genauen Kaliebrierung ausgehen.


    Noch was:


    Bei der Gelegenheit auch die Messblende prüfen und gegebenenfalls einstellen.

    Mit freundlichen Grüßen.

    Immer eine warme Bude, wünscht knoedel

  • Die Sonde ist vermutlich defekt. Wird auch nur 80 Grad warm und schwankt zwischen 15 und 17,5 % hin und her. Werde mal so ein Boschteil bestellen.


    Die Sonde hat ja immer zuwenig o2 angezeigt. Also sollte die Heizung zu "mager" laufen. Zu mager bedeutet mehr o2 und dadurch möglicherweise zu hohe Temperatur. Kann das nicht sein?

  • Die Sonde hat ja immer zuwenig o2 angezeigt. Also sollte die Heizung zu "mager" laufen. Zu mager bedeutet mehr o2 und dadurch möglicherweise zu hohe Temperatur. Kann das nicht sein?

    Glaub ich nicht.
    Der Kessel regelt sich ja auf die Solltemperatur ein und nicht nach dem O2 Wert.

    Mit freundlichen Grüßen.

    Immer eine warme Bude, wünscht knoedel

  • So... Neue Lamdasonde ist drin. Werte sind wieder normal. Messblendenoffset habe ich auch direkt justiert. Jetzt warte ich noch auf den neuen STB.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!