Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Ölheizung und ab und zu Kaminofen im Wohnzimmer
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
140
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend, oder Flachland?
193m über Null
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Wärmedämmung aktuell gut bis sehr gut. Demnächst werden noch 2 restliche Fassaden gedämmt. Danach ist Dämmung abgeschlossen
Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
1800 l Öl im letzten Jahr, davor zwischen 2000 l und 2400 l wobei es mit jeder weiteren Dämmung gesunken ist.
Stückholz? Je nach Außentemperstur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
Pellets? Die Beschickung des Kessels funktioniert automatisch über eine Förderschnecke. Man sollte trotzdem täglich kontrollieren. Ein Vorratsbunker der trocken sein muss in der Nähe des Kessels. Alternativ gibt es grosse BigBags.
Solar geplant?
automatischer Pelletkessel, eventuell Solar aber als Nachrüstung.
Wenn Solar dann beide Gebäude eventuell das ganze Dach. Überschuß im Sommer kann in den Pool.
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellets etc.) und wie viel kW Heizleistung der neue Kessel haben soll?
Pellets eventuell um die 20kW da später noch ein zweites Gebäude mit versorgt werden soll.
Wie soll die Warmwasser-Bereitstellung erfolgen? Wärmetauscher im Puffer (Hygienespeicher); Externer WW-Puffer (Boiler); Externer Wärmetauscher (Frischwasserstation) oder anders?
Warmwasser wegen Kalk 27°dH im Durchlauf
Die BAFA verlangt als Puffervolumen mindestens 55 lt/kW. Der ideale Wert liegt bei ca. 100 lt/kW. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
Um den Kessel nicht so oft zu starten gerne so viel wie möglich ist.
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden, einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Bis 1000 l ist der Platz vorhanden
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Ja
Hast Du schon ein Angebot von einem Heizungsbauer machen lassen?
Ja
Hast Du schon genügend (abhängig von der Kessel- Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke, Holz muss zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Ja
Weitere Informationen:
Der Heizkessel soll wie bisher im Nebengebäude eingebaut werden, das alte Öltanklager soll zum Pelletlager umgebaut werden.
Wohngebäude 1 wird aktuell normal genutzt es ist nur Fußbodenheizung und Wandheizung vorhanden.
Wohngebäude 2 steht aktuell noch leer und muss komplett saniert werden, sind dann ca. 100m²
Es ist ein Grundstück aber 2 Hausnummern, da müssen wir noch schauen wie es da mit der Förderung aussieht.
Zwischen dem Nebengebäude und Wohngebäude 1 liegt schon eine gedämmte Leitung, diese soll dann später zum 2. weitergeführt werden.
Dachfläche Satteldach bei beiden Ausrichtung SüdWest + NordOst
Kessel haben wir uns einen Fröling PE1 im Angebot, welcher uns auch von den Erweiterungen zusagt.
Nur beim Speicher wissen wir noch nicht so richtig. Angeboten wurde ein 300l Solarspeicher mit 2 Wärmetauschern.
Beim vielen lesen sind wir jetzt auf einen Hygienespeicher mit Wellrohr gekommen.
Kessel fährt direkt in den Speicher, Warmwasser im Durchlauf und der Mischer für die FBH mittig und unten an den Puffer.
Stefan
Vielen Dank