Servus
Bin im Forum neu
Meiner Euro hdg40 Baujahr2004
Meine Frage wen ich meinen kessel anschür geht er auf Themeratur das ist für mich in Ordnung
Heizmaterial Fichte
Aber er erreicht 84 Grad und das die gesamte Brenndauer von 3,5Stunden
Dies seit nunmehr seit 3wochen zuvor kein Problem
Es löst auch nicht die thermische Ablaufsicherung aus (tropft ganz leicht)
Ich befürchte das es nich gut ist für den kessel
Was kan der Fehler seinHdg euro 40
HDG Bavaria: Warum läuft mein HDG Euro 40 plötzlich mit 84°C?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.212 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kogery.
-
-
Jetzt verstanden
-
Hallo, hat der Kessel wirklich 84 grad oder ist evtl der Fühler fehlerhaft?
Eine TAS kann auch altern und dadurch undicht werden. Im zweifel die mal erneuern (lassen). Kostet nicht viel. Das schlimmste wäre wenn dir der Sicherheitswärmetauscher aufgrund einer undichten TAS verkalkt.
Ist es wirklich die TAS oder hat der Tauscher evtl einen Riss und wird bei zunehmender Temparatur undicht?
-
Hallo
Wo befindet sich der Sicherheitswärmetauscher in oder im kessel
Und wo währe der Fühler
Kann sich im kessel auch einmal eine schweißnaht lösen
Habe im Forum gelesen das er auch oberhalb der Brennerdüse öfters durchbrennt
Mfg kogery -
Hallo, ich kenne den HDG nicht. Bei fröling ist oben unter der Abdeckung eine tauchhülse. Da sind der Kesselfühler und der (mechanische) Kapillarfühler der Ras drin.
Der sicherheitswärmetauscher ist bei fröling austauschbar. Wie das bei HDG ist weiß ich nicht. Ich wîrde das Problem aber schnellstmöglich beheben (lassen)
-
Hallo
Und was ist wiederum der Fehler weil er immer an und um der Brennerdüse undicht wird
Danke