  • Hallo zusammen,


    dank dem Virus sitze ich im Homeoffice. Derzeit im Keller neben der Heizung. Aufgrund dessen fallen mir natürlich Dinge auf, die man sonst nicht so wahrnimmt, da man ja unter normalen Umständen weniger Zeit mit seiner Heizung verbringt. ....
    Soweit zur Situation.
    Mir fiel jetzt zum wiederholten Mal auf, das im Pelletbetrieb ab und an... also eigentlich jedes Mal während der Heizphase ein Neustart durchgeführt wird. Soll heißen:

    • Heizung startet
    • Läuft ca. zwei Stunden mit ca. 8% RS
    • Plötzlich beginnt der Glutabbrannt und Entaschung ( bei <50% Puffer )
    • Dann macht sie ein Neustart als wäre nix gewesen.



    Soll das so? Es gibt keinerlei Fehler oder auch Hinweise dazu in der Anleitung.


    Danke.
    Gruß
    Christian - ETA Twin Neustart während Pelletbetrieb

  • Hallo,


    ich gehe davon aus das passiert nicht bei jedem Heizbetrieb.


    Welche Softwareversion ?


    Man kann folgende Parameter einstellen.
    Entaschung nach min. Xx kg
    und Entaschung nach max. Xx kg.


    Einfach Mal erhöhen

    Mit freundlichen Grüßen.

    Immer eine warme Bude, wünscht knoedel

  • Moin,


    so hier jetzt endlich die Rückmeldung.
    Fazit: es hat geklappt. Seit dem Hochsetzen der Aschemenge, keine Neustarts mehr zu beobachten. Ich hoffe, bin zuversichtlich, das das Thema geschlossen werden kann.


    Gruß