  • Hallo Allen,

    Den Lopper hat jetzt 8 monate ohne irgendwelche probleme funktioniert . Das rauchen ist nur 5 bis 10 minuten. Und alle Abgaswerte stimmen bei der 2 jaehrliche Pruefung.


    Der Pruefer will ein extra Ablaufsicherung anbringen lassen. Kann jemand Mir erklaeren wie die heutige doppelt ausgefuerte thermische Ablaufsicherung funktioniert?


    Schoene Gruesse aus Holland.

    Anton

  • Hallo,

    Der Pruefer will ein extra Ablaufsicherung anbringen lassen. Kann jemand Mir erklaeren wie die heutige doppelt ausgefuerte thermische Ablaufsicherung funktioniert?

    die einfache thermische Ablaufsicherung (TAS) führt Wärme per Wassereinspeisung durch einen in den Kessel eingebauten Wärmetauscher ab, also eine indirekte Wärmeableitung.

    Eine doppelte TAS führt die Wärme die zuviel entstanden ist auf direktem Weg, also per Wassereinspeisung in die Heizung und per sofortiger Entnahme aus dem System, ab.

    Siehe Link: https://www.caleffi.com/german…he-ablaufsicherung-544400


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4