Lopper Dragon / Timber 25 - Türsensor funktioniert manchmal nicht

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.605 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Pfauenfeder.

  • Hallo zusammen,


    ich habe festgestellt, dass manchmal der Türsensor während des Brandes meldet, das die Tuer offen sei (Meldung TUERE in der Steuerung), obwohl die Tür der
    Brennkammer fest geschlossen ist. Das führt dazu, dass während des Brand das Saugzuggebläse auf einmal auf Vollast geht - was aber natürlich i.d.R. gar keinen
    Sinn macht und nicht gut ist.


    Wenn ich ein paar mal mit einem Scheit oder einem Hammer in der Nähe des Sensors auf den Kessel klopfe oder die Steuerung
    aus und wieder einschalte, dann geht die Steuerung wieder auf BRAND.
    Wenn ich es richtig lesen heisst der Sensor I12H001 von der Firma Wenglor.


    Weiss jemand ob bei diesem Verhalten (sporadischer Ausfall) eher der Sensor zu tauschen ist oder ob der Fehler eher auf der Platine (Steuerung ist von 2009 mit Duel SPS)
    zu suchen ist?


    Wäre dankbar für einen Tipp...Lopper Dragon / Timber 25 - Türsensor funktioniert manchmal nicht

  • Der Sensor ist auch das günstigere Bauteil... wenn es ums Tauschen geht!
    Ev. kannst du den Sensor aber auch nur etwas besser justieren und schon passt es wieder!
    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Danke Euch für die Antworten..!


    Ich habe die Tür gründlich gereinigt, danach war dieses Verhalten weg.
    Vielleicht lag es lediglich an einem minimal zu grossen "Spaltmaß" zwischen Tür & Sensor..

  • Hi zusammen,


    jetzt hat der Sensor während des Brands seinen Dienst versagt (was sehr blöd für die Steuerung ist, sie springt auf TUERE und der Ventilator läuft ja dann auf höchster Stufe) und ich habe provisorisch einen neuen angeschlossen - funktioniert

    Aber ich habe Probleme beim Ausbau des alten bzw. Einbau des neuen Sensors. Wie bekommt man das Riffelblech heraus? Muß man hierzu den ganzen

    schweren Deckel des Kessels ausbauen? Ich hatte gehofft, ich kann das über dem Füllschacht / Brennraum laufenden Riffelblech nach unten herausziehen..

    Ansonsten wüsste ich nicht wie man den Sensor eingebaut bekommt...

    Hätte jemand da einen Tipp für mich.. ? Wäre sehr dankbar...