Anfahrentlastung zu empfehlen?

There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,795 times. The last Post () by poldi99.

  • Ich baue gerade meine Heizung um. ETA empfiehlt ja die Anfahrentlastung einzubauen. Ich hab sie jetzt bestellt und geliefert bekommen.

    Aber ich denk mir gerade, vom HV zu den Puffern geht eine 39mm Leitung (Innendurchmesser). Das Regelventil hat Innendurchmesser 22mm und dort wo es regelt, gar nur mehr 15mm! Da baue ich ja einen vollen Flaschenhals ein. Macht das denn überhaupt Sinn?

  • Moin Moin!


    Diese Frage wurde hier schon einmal diskutiert:


    Meiner Meinung nach kommt es darauf an, wie Du die Anlage betreiben möchtest.

    Hast Du ausreichend Puffer und hältst die Feuerungsintervalle ein, so wird der Puffer sowieso nie ganz (bis oben hin) kalt und eine Anfahrentlastung damit überflüssig.

    Fährst Du den Puffer aber öfters richtig leer, hast Du mit einer Anfahrentlastung den Heizkreis ehr wieder warm.

    Hier auch ein ähnliches Thema:


    MfG Hans