Ich hab ein Problem mit meiner Heizkreis Regelung. Ich fahre einen Vorlauf von 27Grad im HK. Jedes mal wenn das Feuer ausgeht und die Kesselpumpe startet zum Restwärme abführen, schießt mir die Vorlauf Temperatur im HK auf 40Grad hoch, so schnell kann der HK Mischer nicht regeln. Dann geht die HK Pumpe infolge Übertemperatur aus.
Meine HK Pumpe läuft sehr langsam, was vermutlich die Ursache ist, allerdings ist es ja eine Effizienzsache die HK Pumpe so niedrig wie möglich laufen zu lassen um Strom zu sparen. Die Kesselpumpe schießt ja immer sofort mit 100% ins System rein. Kann man die Problematik irgendwie vermeiden? Der Heizkreisabgang geht nicht vom Puffer ab, sondern in der Zuleitung zum Puffer. Würde das Problem behoben sein, wenn der HK aus dem Puffer abgehen würde?
Das Problem tritt ebenfalls auf, wenn der Puffer bei 2% rumjuckelt und die obere Temperatur nur noch bei 35Grad liegt. Dann Feuer macht. Sobald der Kessel 75Grad hat macht er ja den Mischer auf und schickt mir 75Grad in den Vorlauf... Zack auch wieder Übettemperatur aus, der Mischer bekommt es dann auch nicht mehr ausgeregelt, das geht dann Stunden hin und her, weil der Mischer nicht weit genug schließt durch die Eta Regelung :/. Erst wenn ich händisch den HK ausmache und warte bis der Mischer bei 0% ist und ich dann wieder anmache pendelt er sich langsam auf 27Grad ein, weil er ja von 0% startet. Das ist sehr nervig und blöd, weil das Relais der Pumpe leidet wenn es 200 mal in der Stunde schalten muss an aus an aus....