Alles anzeigenAls der schwarze Mann dann da war und von unten gekehrt hatte, schauten wir auch im 1.OG ins Putztürchen und dann sagte er auch, daß der Schornstein nass ist
Die Rahmenbedingungen für eine "Kehrung von unten" sind hier NICHT gegeben: der Schornstein ist IM Gebäude, Festbrennstoff und es GIBT eine obere Reinigungsöffnung. Wie soll das auch wirkungsvoll, aber staubarm, von unten gekehrt werden (KEHREN=Rückstände entfernen - NICHT bloß ne kleine Kunststoffbürste hochschieben) wenn er keine Sondervorkehrungen trifft? (Wortspiel) Es ist ja gerade Sinn und Zweck einer NORMALEN Kehrung an der oberen Reinigungsöffnung, DASS dort jedesmal Auffälligkeiten (Glanzruß, Flockenruß, Feuchtigkeit) überprüft und bewertet werden können. Es ist auch wichtig zu unterscheiden ob alles flächig feucht ist (Kondensation) oder ob nur Wasserschlieren herunterlaufen (aus dem Verlängerungsrohr).
Ein Zugregler ist verbaut. Dieser ist aber die ganze Zeit geschlossen. Laut Schornsteinfeger könnte er geschlossen bleiben weil der Zug so ausreichend wäre.
Hat er die Zugstärke gemessen und mit den Kesselvorgaben verglichen? Der Zug geht bekanntlich "mit dem Wetter". Der ZugBEGRENZER wird wie-der-Name-schon-sagt erst wirksam wenn der Schornsteinzug zu stark wird, stärker als der Kessel in seinen Unterlagen als "Zugbedarf/notwendigen Förderdruck" benötigt. Also dort nachsehen, Zugbegrenzer darauf einstellen und beobachten. Die Regelscheibe muss leichtgängig sein und auch dicht schließen können, eine Arretierung ist unzulässig.
Das VA Schornstein Rohr ist ca. 1m, ungedämmt.
a) muss das keinen Meter lang/hoch sein, es genügen 30-40cm ÜBER der Ansaugöffnung der Gasfeuerstätte an der Mündung.
b) sollte das immer gedämmt sein, wegen der Kondensatbildung
c) MUSS es gedämmt sein wenn die Mündungs-Ausführung des Gasgerätes aus Kunststoff ist.
d) ein Hut ist hierfür nicht erforderlich
Nicht selten sind es auch Tropfen die sich an der Mündungsabdeckung sammeln, die dann freiweg bis auf die Schornsteinsohle heruntertropfen, dort aber mangels Temperatur nicht mehr verdunsten.
Wenn das Rauchrohr über einen Meter lang ist sollte es auch gedämmt sein um mehr Temperatur in den Schornstein zu bringen.
Er wollte am Anfang sogar 3 x im Jahr kehren, da aber bei den ersten Kehrungen alles Top war, hat er gesagt 2 x reicht.
Es ist grundsätzlich NUR zweimal zu kehren (incl Rauchrohr), das steht FEST und entscheidet sich nicht erst durch den Rußanfall. Es wird nur ggf auf 3x ERHÖHT wenn er das faktisch und amtlich stichhaltig schriftlich begründen kann.
Hallo.
Der schwarze Mann hat bis vor 2 Jahren immer von oben gekehrt. Das ist bei uns im 1.OG. Meine Frau war da nie begeistert, da es auch immer ein bisschen Dreck gab. Der SF meinte dann auf einmal, das er auch von unten kehren könnte, da ja alles immer super in Ordnung war nach seiner Aussage. Er würde oben dann als nur reinschauen.
Er müsste eigentlich jetzt spätestens April wieder kommen zum kehren. Bin mal gespannt ob er oben oder unten kehren möchte.
Wegen dem Zugbegrenzer hatte er mal gemessen und dann die Aussage getroffen das er zubleiben könnte. Er würde den HV kennen, hatte er mal gesagt.
Das VA Schornsteinrohr hatte der vorherige SF als Bedingung genannt, das ich den HV installieren kann. Abgesegnet, so wie es jetzt ist, hat es mein jetziger SF.
Der SF hat auch bis jetzt immer nur 2 mal im Jahr gekehrt.
Grüsse