RLA Strangregulierventil Bypass

There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,468 times. The last Post () by Holzpille.

  • Fachfrage an die Hydraulikexperten:


    Ist ein Strangregulierventil im Bypass der Rücklaufanhebung notwendig?


    Bin wie schon erwähnt beim umfangreichen Umbau, habe motorischen Mischer, bisher kein Regulierventil. Gestern konnte ich bei nem Frisch-Rentner Heizungsbauer die Anlage betrachten. Er hat es drin und betrachtet es als unverzichtbar.


    Bitte um eure Meinung

  • Hallo,


    ich hatte bereits vor langer Zeit, will man denn den genauen Massenstrom hinsichtlich Leistung und Spreizung vorgeben, für ein Strangregulierventil in der RLA plädiert. Das kann man auch heute noch machen. Allerdings bei den heutigen PMW Pumpen die doch recht feinfühlig eingestellt werden können in Verbindung mit einem Taccosetter, könnte man drauf verzichten.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4