Hallo
Schon mal Rücklauf, Pumpe und RLA kontolliert?
Du schreibst erst wenn der Puffer auf über 60°C zurückkommt steigt die Kesseltemperatur.
RL sollte ja immer über 60°C liegen. Macht also für den Kessel keinen Unterschied ob er in den Puffer oder den Rücklauf speist.
Egal wie man die Systemgrenzen betrachtet, direkt am Kessel (hoher Volumenstrom kleine Spreizung) oder an den Abzweigen hinter der RLA Einbindung (geringer Volumenstrom, hohe Spreizung), der Kessel liefert immer das gleiche. Und die paar Watt die man in der RLA Verohrung und den Leitungen bis zu den Abzweigen verliert sind bei vernünftiger Dämmung nur von theoretischer Bedeutung.
Das mit der "Kesselleistung" hängt zusammen: Wärmemenge ist spez. Wärmekapazität mal Massenstrom mal Temperaturunterschied. Kesselleistung ist die vom Kessel abgegebene Menge innerhalb eines Zeitintervalls.
Wärmemenge hängt vom Kessel und vom Füllgrad ab. Ist als mehr oder weniger fix. Wenn nun der Massenstrom steigt, sinkt die Temperaturdifferenz. Bzw. bei hohem Massenstrom und gegebener Wärmemenge kann sich keine hohe Temperaturdifferenz bilden.
Was ist SZ?
ciao Peter