Lopper Drummer 50 kW: Welche Kesselsicherheitsgruppe (KSG)

There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,465 times. The last Post () by Gebhard R..

  • Was ist der Unterschied zwischen der Gruppe bis 50KW Nr.302631 und der über 50KW Nr.302634?


    Welche ist für Lopper Drummer 50 die bessere?

  • Etaminator

    Changed the title of the thread from “KSG, Kesselsicherheitsgruppe” to “Lopper Drummer 50 kW: Welche Kesselsicherheitsgruppe (KSG)”.
  • Hallo


    ich kann mit Deinem Artikelnummern nichts anfangen.

    Beim Sicherheitsventil SYR 1915 mit 2,5 bar Abblasedruck, darf das SV DN 15 nur bis einschl. 50 kW eingesetzt werden.

    Ich denke Die unterschiedlichen Gruppen haben unterschiedliche Abblaseleistungen.


    ciao Peter

  • Ja das denke ich auch, steht leider nicht in der jeweiligen Artikelbeschreibung

  • wichtiger ist noch die Durchflussleistung der Ablaufsicherung.

    Wüsste nicht wann schon mal eine Sicherheitsgruppe angesprochen hat - ausser natürlich man hat immerzu Wasser nach gefüllt, obwohl das MAG defekt war.

  • Hm, vieleicht kann der nicht mehr berichten dem der Kessel um die Ohren geflogen ist.


    Mir ist es sehr wichtig!