Puffer richtig angeschlossen?

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.096 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von wanderer.

  • Hallo, ich habe noch ein paar Fragen zu den Anschlüssen an meinem Puffer.


    Frage 1: Punkt 1 und 4 auf der Zeichnung. Der Rücklauf vom Heizkreismischer und der Rücklauf vom Puffer zum Kessel sind mit einender verbunden. Sollte der RL vom Mischer nicht extra in den Puffer führen? Wenn ja, dann oberhalb vom Rücklauf zum Kessel?


    Frage 2: Punkt 2 und 3 auf der Zeichnung. Sollte der Vorlauf vom Kessel nicht unter dem Vorlauf vom Mischer sein? Wenn der Vorlauf vom Mischer höher wäre, dann hätte der Heizkreis länger heißes Wasser.

    Ich weis jetzt nicht ob meine Gedanken richtig sind, da ich kein Heizungsbauer bin. Vielleicht kann mir ein Profi antworten.


    Im Anhang der von mir gezeichnete Plan. Die Anschlüsse sind in der Höhe und Reihenfolge etwa so angeschlossen worden.


    Besten Dank für euere Antworten.

    mfg

  • Etaminator

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Frage 1: Punkt 1 und 4 auf der Zeichnung. Der Rücklauf vom Heizkreismischer und der Rücklauf vom Puffer zum Kessel sind mit einender verbunden. Sollte der RL vom Mischer nicht extra in den Puffer führen? Wenn ja, dann oberhalb vom Rücklauf zum Kessel?

    Ja, dass wäre besser gewesen. So hat nur eine Teilentkopplung stattgefunden. RL Heizkreis gegenüber vom Kesselrücklauf.

    Frage 2: Punkt 2 und 3 auf der Zeichnung. Sollte der Vorlauf vom Kessel nicht unter dem Vorlauf vom Mischer sein? Wenn der Vorlauf vom Mischer höher wäre, dann hätte der Heizkreis länger heißes Wasser.

    Nein, warum? Der Kesselvorlauf wird am Puffer ganz oben und der Kessel RL ganz unten angeschlossen. Wenn im Puffer eine TWW Reserve vorgehalten wird, dann ist der Abgriff VL Heizkreis im ersten oder zweiten Drittel, je nachdem wie viel TWW Reserve sein soll. Heizkreis RL ganz unten am Puffer gegenüber vom Kessel RL.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

    Einmal editiert, zuletzt von Holzpille ()