ETA SH 20 P Pumpenabschaltung

There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,605 times. The last Post () by pat1975.

  • Ja Hallo erstmal.

    Ich habe letzte Woche eine ETA SH 20 in meinem Haus eingebaut.

    Sie Steht im Nebengebäude weil meine Frau das Krümeln mit dem Holz nicht so mag. ;)

    Dort erwärmt sie den Pufferspeicher an dem dann mit Pumpen die Heizkreise angeschlossen sind.


    2 Beispiele:


    Puffer 67% ca 70°C FUB Heizkreis zeig auch 68°C Vorlauftemperatur an mit dem Anlegefühler.

    Hütte ist warm alles Super.


    Wenn der Puffer nun über den ganzen Tag leer läuft.....

    Puffer 30°C dann Schaltet der FUB Heizkreis1 die Heizkreispumpe nicht aus.


    WARUM ist das so und wo zum Geier kann ich definieren das die Pumpe ausgehen soll wenn keine Wärme da ist ?`

    Ich brauch eure Hilfe


    Beim FUB Warmwasserladung ist das auch so.

    Der Puffer ist kälter als mein Wassertank und die Steuerung schaltet die Ladepumpe ein, ergo läd mein Warmwasser dann den Heizkreis auf. :cursing:

  • Servus.


    Freigabe des Heizkreises konfigurieren.


    Grüße Patrick


    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
    1000l Hygienespeicher mit 2x Solar
    1000l Speicher nackt seriell dahinter

  • Danke, vielen Dank. Genau das war es gewesen. Den Parameter gibts aber nicht für FUB Warmwasser ?! da hab ich den nicht gefunden.

  • Gerne.


    Nein, für WW gibt es das nicht. Wozu auch?

    Irgendwas sollte Deinen Puffer ja leer machen dürfen. Meist wird WW da bevorrechtigt.

    Also begrenzen wir die HK. Der ganze Rest ist für WW da.

    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
    1000l Hygienespeicher mit 2x Solar
    1000l Speicher nackt seriell dahinter

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!