Hallo,
ich habe ein Haus gekauft mit einem Atmos P31 und einem A45. Da es jetzt so kalt ist kommt der Brenner nicht mehr nach. Ich habe das Haus jetzt glaube ich das 2. Jahr. Mit dem Ofen hab ich mich bis jetzt nicht groß auseinander gesetzt da es immer funktioniert hat. Jetzt kommt aber der Puffer nicht mehr auf anständige Temperatur.
Ich hab mich jetzt bisschen eingelesen. Danke an jostom der das hier so toll erklärt hat. Betriebsanleitung gelesen und Online Auslegungstool benutzt.
Hier mal meine Daten:
gemessene Zeit in Minuten
10
gemessenes Gewicht in kg2,140 - neuer Wert unten
Heizwert in kWh/kg
4,79 - Pellethersteller kontaktiert
Kesselwirkungsgrad in %
90,2 - siehe Datenblatt P31
Zufuhrzeit in Sekunden (T4)
6,2 - war eingestellt
Pausenzeit in Sekunden (T6)
12,6 - war eingestellt
Heizleistung in kW:
18.30
Das ist schonmal eigentlich viel zu wenig für mein Gefühl. Warum das bis jetzt immer hingehauen hat ist mir ein Rätsel und darum will ich dem ganzen auf den Grund gehen.
10 mal die Förderspirale gemessen: Mittelwert ist 2,16kg/10min
Ich gehe davon aus, dass wir für unser Haus Bj. 84 ohne Fußbodenheizung mit 3 Wohnungen davon ausgehen müssen, dass wir 0,1kW pro m² brauchen. Da komme ich so auf 35kW. Für die Parameter würde das in etwa das bedeuten:
gemessene Zeit in Minuten
10
gemessenes Gewicht in kg
2,16
Heizwert in kWh/kg
4,79
Kesselwirkungsgrad in %
90,2
Zufuhrzeit in Sekunden (T4)
10
Pausenzeit in Sekunden (T6)
5
Heizleistung in kW:
37.33
Jetzt meine Fragen:
1. Hat jemand ähnliche Parameter? Erfahrungen?
2. Sollte T4 und T6 eher groß oder klein sein? Möglich wäre für das gleiche Ergebnis auch T4: 20s und T6: 10s.
3. Gibt es ein Berechnungstool für die Startmenge T1 oder muss ich das mit schauen und schätzen einstellen? T1 steht bei mir auf 90s ich vermute das ist zu wenig.
4. Ich kann S3 nicht anpassen. Gibt es da einen Trick?
5. Auf wieviel kW kann ich den A45 noch mit gutem gewissen aufdrehen?
Danke!