Display zeigt falsch an

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.038 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ostalbbulli.

  • Hallo Gemeinde,


    der Attack heizt. Leider zeigt das Display Merkwürdiges an. Die Puffertemperaturen werden nicht angezeigt. Ich habe mal ein Bild angehängt:

    Ab und zu zeigt das Display ungefähr in der Puffermitte 128°C an. Kann ja auch nicht stimmen. Mechanische Thermometer im Puffer zeigen 80 Grad an. Ist das Display kaputt oder stimmt was mit den Sensoren nicht? Sind NTC10k Ohm Sensoren.


    Gruß, Robert

  • Robert,

    Ich glaube das für den Zweck P1000 Sensoren vorgesehen sind...

    Kann ich nicht 100 Prozent sagen ist zu lange her...

    Aber bin mir relativ sicher ;)

    Steht einem das Wasser bis zum Hals, Kopf hoch!!!

  • Danke Jungs. Hatte PT 1000 bestellt, die 10 kOhm bekommen und ohne hinzuschauen eingebaut. Heute morgen entdeckt und nichts dabei gedacht. Habe heute neue bestellt.


    Gruß, Robert

  • So, kleine Rückmeldung, die PT1000 sind eingebaut und angeschlossen. Was soll ich sagen, passt. Abweichung zum Zeigerthermometer 2 Grad.

    Danke für den Tipp.


    Gruß, Robert