Hallo habe mal eine Frage. Ist es möglich für den Außentemperaturfühler meines ETA SH30 (bj2020) einen Offsetwert festzulegen?
Hintergrund ist das der Fühler zwischen zwei Gebäuden angebracht ist und da ist es immer so ca. 2C* Wärmer ist.
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 799 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von JEMEYE.
Hallo habe mal eine Frage. Ist es möglich für den Außentemperaturfühler meines ETA SH30 (bj2020) einen Offsetwert festzulegen?
Hintergrund ist das der Fühler zwischen zwei Gebäuden angebracht ist und da ist es immer so ca. 2C* Wärmer ist.
Hallo Jemeye!
Ja, das geht. Berechtigung "Service" und dann im Parametermenu unter Sys > Aussentemperaturfühler den Korrektur-Wert setzen.
Beste Grüße
Wari
Danke dir, probiere ich heute gleich mal aus
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!