Moin Zusammen,
Unser Lopper Drummer 45 Bauj. 2006 zeigt seit kurzem ab und zu den Fehler #PK - #SK. Leider finde ich weder im Handbuch noch im Internet eine Fehlerbeschreibung dazu.
Da ich vermute, dass PK und SK für die Primär- und Sekundärklappe stehen, habe ich die hintere Verkleidung demontiert und folgendes geprüft/gemacht:
1. Den gesamten Ofen inkl. Turbine und Lambdasonde etc. gereinigt.
2. Über das Servicemenü habe ich beide Klappen manuell angesteuert und vollständig geöffnet/geschlossen. Mechanisch scheint alles i.O. zu sein. Danach habe ich die Klappenführung noch einmal gesäubert. Hinter der Sekundärklappe lag ein im Durchmesser ca. 2 cm großer Brocken der Brennkammer, vermutlich unrelevant? (neue Brennkammer liegt für die nächste Saison bereits bereit)
3. Den Ofen angefeuert und die Klappen sowie die Werte im Display beobachtet.
- Die SK hat häufig geregelt. Öfter habe ich folgendes Verhalten der Werte gesehen: Der Wert ging hoch auf ca. 118°, die Klappe hat geöffnet und dann kam der Wert "UB". Dann hat die SK wieder verschiedene Stellungen angefahren um Schlussendlich bei ca. 27° wieder stabil zu bleiben. Die Primärklappe war währenddessen bei ca. 92°
Der Fehler tritt nicht bei jeder Feuerung auf.
Ich bin für jeden Hinweis über diesen Fehler oder die sinnvollsten nächsten Schritte dankbar. Und falls jemand einen kompetenten Loppertechniker im Raum Bremen/Hamburg kennt, gerne mal den Kontakt weitervermitteln.
Danke im Voraus und Grüße
Johannes