Hallo Zusammen,
ich habe im Herbst 22 meine alte GH rausgeschmissen und mir einen neuen Fröling SP Dual 20 Compact eingebaut.
Das Ding hat 20 KW
1500 l Puffer sind dran
alles mit 28 mm CU verrohrt und mit Rockwool RS 800 isoliert
Den Schornstein habe ich mit einem Poll System M 1 mit 130 mm Durchmesser saniert (ca. 7m Höhe)
Der Einbau hat zwar etwas gedauert, seit Januar läuft aber alles super, der Schorni fands cool und ich bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Die einzige Sorge die ich im Moment habe ist das Saugzuggebläse, welches im Scheitholzbetrieb standardmäßig permanent mit 90 % Ansteuerung läuft.
Das Ding ist bei 90% recht laut, da ich in einer recht dicht bebauten Ecke wohne, und das Ding i.d.R 4-5 h läuft, hab ich Sorge das ich früher oder später deswegen Stress mit meinen Nachbarn bekomme, was natürlich keiner wollen kann.
Unwucht liegt m.E. nicht vor, läuft alles schön ruhig, pfeift halt nur.
Im Pellet Betrieb läuft das Teil mit 70% und ist nicht akustisch nicht mehr wahrnehmbar.
Ich habe daher den Sollwert im Scheitholzbetrieb mal auf 80% reduziert, die Lautstärke reduziert sich hierdurch schon merklich (ca. 30% leiser).
An Heizleistung, Abbrand und im Feuerraum, hab ich bisher nix ungewöhnliches feststellen können.
Auf Nachfrage bei Fröling, habe ich leider keine konkrete Antwort bekommen, wie sich die Änderung der Ansteuerung auswirken kann.
Hat das jemand von Euch schonmal gemacht, bzw. gibt’s da Erfahrungen?
Der Standardwert wird ja nicht umsonst auf 90% festgelegt oder?
Vielen Dank Vorab