Kann mir bitte jemand die Funktion erklären
- Troedler77
- Thread is Unresolved
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,559 times. The last Post () by Troedler77.
-
-
Hallo,
lies dir die Ausführungen in diesem Link mal durch, dann solltest du das verstehen.
https://viessmann-projektant.pl/baza-urzadzen/vitoligno250s/pliki/opis_schematu_4605384_1704_08.pdf
Gruß, Michael
Nachtrag: Bitte alles lesen, auch den Abschnitt zur RLA! Sollten dann immer noch Fragen sein, versuche ich es mit meinen Worten.
Ich finde das Schema von Viessmann sch.....
-
Hallo Michael
Zuerst einmal vielen Dank .... Habe es nun verstanden.

Ich helfe Bekannten ein Hydraulikschema zu erstellen,
damit die eine Grundlage zur Besprechung mit dem Heizungsbauer haben
Wie würdest du denn die Hydraulik auslegen ?
3 Pufferspeicher
wassergeführter Holzofen
Wärmepumpe
4 Heizkreise
Friwa
und weil noch vorhanden und funktionstüchtig
Ölbrennwert
Vielen Dank im Voraus
mfg Cord
-
Hallo Cord,
ich habe dir mal ein HS als zipgepackte "tdw" Datei angehangen. Falls ich was vergessen oder übersehen habe bzw. von dir noch Änderungswünsche bestehen, dann kann man die noch nachtragen.
Gruß, Michael
-
Hallo Michael
Vielen herzlichen Dank für das Hydraulikschema .... Spitzen Service !!!!
2 Fragen habe ich aber noch :
a) muss man den Plattentauscher an der WP zwingend einbauen und wenn ja weshalb ?
b) ich habe mir Baunach Rendemix 2 Zonen Mischer angesehen
wie ist deine Meinung zu dieser Technik ?
schönen Tag noch .... Gruß, Cord
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!