Regler Kesselpumpe einstellen.

There are 10 replies in this Thread which was already clicked 3,504 times. The last Post () by Etaminator.

  • Liebe Holzheizer freunde, ich bin gerade dabei meinem KWB SHV20 BJ 2011 einzustellen und habe folgendes Problem wenn ich den Kessel anfeuere dann geht die Kesselpumpe erst bei ca 75°C an, und bei 85°C fängt der Kessel schon an die Leistung zu reduzieren, ich war schon in der Fachebene und habe geschaut ob man dort ggf. die Temperatur auf 65°C ändern kann, damit die Pufferladung eher beginnt und es mehr Volllast als Teillast zeiten habe . Bitte um Hilfe. MIt freundlichen Grüßen

  • mike meint vermutlich das Mitglied hobara. Ich glaube nicht, dass er bei KWB angestellt ist, falls das gemeint ist. Aus den bisherigen Beiträgen kann man aber ableiten, dass er sich vermutlich beruflich mit Heizungsanlagen beschäftigt, insbesondere mit KWB und Fröling.


    Falls er das Thema KWB abonniert hat und sich per Mail benachrichtigen lässt, wird er diese Frage mitbekommen.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Selbstbaulager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VRK-Anlage: 2x CPC21 Star Azzurro Solarpanel (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Hallo,


    Welche Kesselpumpe ist verbaut? In der C3 wird die Kesselpumpe per Triac drehzahlgeregelt. Das funktioniert aber nur mit alten, 3 Stufigen Pumpen.

    Soll hier eine HE- Pumpe verwendet werden, muss die Mindestdrehzahl in der Regelung auf 100% gestellt sowie die Phase über " Störung 2 " geschliffen werden. Der Störung 2 Ausgang ist hierbei als Kesselpumpe einzustellen. Bei Bedarf habe ich dazu auch einen Plan.

    Welche Rücklaufanhebung ist verbaut? Hoffentlich ein Mischer.

  • Habe vor länger Zeit schon mal mit KWB geschrieben und dort wurde mir gesagt das die 77°C für die Kesselpumpe festeingestellt sind um Kondensation am Wärmetauscher zu unterbinden. Es ist eine Hocheffizienzpumpe eingebaut worden und in der Steuerung wurde die Pumpe auf 100% eingestellt. Es ist ein Thermostatrücklaufmischer 55°C eingebaut worden. Mfg

  • Dann ist doch das Thermostat der die Pumpe selbst defekt.

    55Grad dürften gar nicht sein. Eher mindestens 60.

    Läuft die Pumpe bei 100% und fördert auch 100%,dann bekommst du selbst bei ner 4m Pumpe im besten Falle ein Spreizung von 6 bis 8 K hin.


    Hier ist definitiv mehr im Argen.

  • Hallo Mike, ggf ein Missverständnis die Rücklaufanhebung macht immer weiter auf umso höher die gesamt Temperatur des Wassers ist. Teilweise fahre ich mit 85-90 Grad in die Puffer. So bald der Fühler im Kessel die 77°C erkannt hat, wir die Pumpe erst eingeschaltet, was ja nach angaben von KWB

    auch völlig i.O. sein soll, damit sich am Wärmetauscher kein Kondensat bildet, das dann den Wärmetauscher angreifen kann.

  • Hallo,


    Welche Kesselpumpe ist verbaut? In der C3 wird die Kesselpumpe per Triac drehzahlgeregelt. Das funktioniert aber nur mit alten, 3 Stufigen Pumpen.

    Soll hier eine HE- Pumpe verwendet werden, muss die Mindestdrehzahl in der Regelung auf 100% gestellt sowie die Phase über " Störung 2 " geschliffen werden. Der Störung 2 Ausgang ist hierbei als Kesselpumpe einzustellen. Bei Bedarf habe ich dazu auch einen Plan.

    Welche Rücklaufanhebung ist verbaut? Hoffentlich ein Mischer.

    Hallo hobara

    Könntest du mir den Plan evtl zur Verfügung stellen. Ich bin im Besitz eines Classicfire SHV20 Bj. 2010 und würde die Kesselpumpe auch gerne Drehzahl regeln.

    Derzeit ist eine einfache 3 Stufe Pumpe verbaut, ich hätte aber auch eine passende HE Pumpe verfügbar.


    Wenn du noch mehr wissen musst, einfach fragen 😉


    Danke!

  • Hallo Stefan KWBclassic,


    willkommen im Holzheizer-Holzvergaser-Forum! :thumbup:


    Ich glaube, hier hast du etwas missverstanden? Im obigen Zitat schreibt hobara, dass die modernen HE-Pumpen vom CF3 eben nicht mehr per Triac (i.d.R. Wellenpaket) geregelt werden können. Deshalb muss in der Regelung die Mindestdrehzahl auf 100% gestellt werden. Eine alte 3-stufige Pumpe sollte noch per Triac geregelt werden können. Wenn bei dir die Pumpe bisher nicht geregelt wird, dann kann man das vermutlich umstellen. Ob es dazu genügt, die Mindestdrehzahl auf z.B. 99% zu stellen, oder ob es noch einen weiteren Parameter dafür gibt, weiß ich aber nicht.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Selbstbaulager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VRK-Anlage: 2x CPC21 Star Azzurro Solarpanel (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Hallo Karlheinz,


    Hab ich schon richtig verstanden. Derzeit ist bei mir auch eine alte dreistufige Pumpe verbaut und wird auch geregelt. Mir geht es vorrangig darum, dass wenn ich Mal eine neue Pumpe brauche und dann meine vorhandene HE Pumpe einbauen wollte, ich schon Mal vorab weiß wie ich diese anklemmen muss. Deshalb hab ich nach dem Plan gefragt...


    LG Stefan

  • Hallo Stefan,


    OK, dann hab' ich dich wohl falsch verstanden...

    Ich bin im Besitz eines Classicfire SHV20 Bj. 2010 und würde die Kesselpumpe auch gerne Drehzahl regeln.

    Dennoch nochmal der Hinweis, dass m.E. bei Einbau einer HE-Pumpe in den alten Kessel, diese nicht mehr (ohne Zusatzkomponente) geregelt werden kann.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Selbstbaulager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VRK-Anlage: 2x CPC21 Star Azzurro Solarpanel (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!