Heizkreistemperatur zu kalt trotz 70 Grad und mehr im Pufferspeicher

There are 171 replies in this Thread which was already clicked 21,849 times. The last Post () by petfr.

  • Hallo, ich bekomme meinen geregelten Heizkreis nicht auf die Temperatur.


    Aktuell bekomme ich max. 38Grad in den geregelten Heizkreis.

    Das 3-Wegeventil habe ich bereits getauscht, da ich dachte, dass ev. zuviel Rücklaufwasser beigemischt wird.(Undichtigkeit im Ventil)

    Neues Ventil mit Motor zeigt aber gleiches Problem.


    Aufgefallen ist mir, solange die Pumpe (Grundfos) aus ist, ist am Fühler ausreichend Temp. (55Grad und mehr)

    Sobald aber die Pumpe angeht sinkt die Temperatur immer weiter ab bis ich wieder bei den 36-38Grad bin.


    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?


    Gruß Uwe

  • mach mal ein paar Fotos deiner Anlage.

    Wie lange ist die Anlage schon in Betrieb?


    Hatte haargenau das gleiche Problem :/


    Foto von Mischer, Punpengruppe, und evtl Absperrhähne darunter.

  • Die Anlage ist seit 2 Jahre in Betrieb.

    Letztes Jahr ging sie Problemlos, Nach der Sommerpause habe ich das Problem.


    Das 3-Wege-Ventil ist bereits getauscht.

    Fotos liefere ich nach, sobald ich daheim bin

  • Mein Heizungsbauer hat die Hähne unter meiner Pumpengruppe vertauscht. Deshalb hatte ich im Vorlauf ne Schwerkraftbremse die durch Pumpenleistung kein Warmwasser anziehen kommte. Wenn die Pumpe aus war dann hat Physik die Wärme nach obem durchgelassen. Dachte auch erst an Mischer oder Pumpe. Beides war i.O.

  • So hier die Bilder, auf dem Letzten sieht man auch, dass wenn die Pumpe aus ist die Temperatur am Heizkreisfühler deutlich höher ist. Speicher ist komplett auf 72 Grad gewesen.


    Mein Heizungsbauer hat die Hähne unter meiner Pumpengruppe vertauscht. Deshalb hatte ich im Vorlauf ne Schwerkraftbremse die durch Pumpenleistung kein Warmwasser anziehen kommte. Wenn die Pumpe aus war dann hat Physik die Wärme nach obem durchgelassen. Dachte auch erst an Mischer oder Pumpe. Beides war i.O.

    Das ist es bei mir leider nicht, letztes Jahr lief sie problemlos.

  • Hast du mal versucht den Heizkörper der als erstes nach der pumpegruppe kommt voll zu öffnen, die Pumpe in der Leistung mal hoch stellen und den mischer per Hand auf voll auf.


    Da sollte die volle puffertemp ankommen.


    Evtl bringt deine Pumpe auch keine Leistung mehr, hast du einen Magnetit abscheider verbaut


    Bastian

  • Ich habe aktuell alle Heizkörper voll aufgedreht.

    Ein Magnetabscheider ist Verbaut aber eigentlich zwischen Brenner und Pufferspeicher.


    Wenn die Pumpe nicht geht, warum geht dann so schnell die Temperatur am Fühler runter, wenn sie einschaltet?


    Ich habe momentan den Verdacht, dass aus irgend einem Grund das Wasser aus dem Pufferspeicher nicht schnell genug nach kommt und deshalb das Wasser aus dem Rücklauf genutzt wird


    Ich werde später mal schauen und eine Skizze erstellen wie das Ganze verrohrt ist, vielleicht liegt da das Problem?


    Mein Heizungsbauer war jedenfalls nicht der Held, er wollte selbst die Oventop (Rücklaufanhebung) falsch herum einbauen.

    Mittlerweile ist er Insolvent.

  • Schau mal ob die Pumpe dreht: Schraubendreher in die Mitte der Pumpe und leicht drücken.

    Was passiert wenn du den Mischer "zu" drehst?


    Welchen Anlagendruck hast du? Hast du schon mal alles entlüftet, auch wenn die Pumpen aus sind?

    Für mich wirkt es, als hast du ne Luftblase im Pufferspeicher.

    Spiel und Spaß mit Strom und Spannung.

  • Spiel und Spaß mit Strom und Spannung.

  • Habe ich gemacht, aber dann sinkt die Vorlauftemperatur weiter ab.


    Hmm doch Luft und die autm. Entlüfter gehen nicht?


    Was passiert wenn ich bei dem Entlüfter oben das kleine Teil abschraube?

    Hab halt Respekt davor weil das Wasser immerhin gut 70 Grad hat

  • Hallo,

    hat dein Mischer eine Bypassschraube. Falls ja, prüf bitte ob die offen ist. Normal sollte die geschlossen sein. Es sieht nach unkontrollierter Beimischung aus.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Was passiert wenn ich bei dem Entlüfter oben das kleine Teil abschraube?

    --> Das ist die Verschlusskappe, diese leicht öffnen damit die Luft raus kann. Wenn das Ventil des Entlüfters nicht schließt und Wasser austritt, einfach wieder zudrehen.

    Spiel und Spaß mit Strom und Spannung.

    Edited once, last by Etaminator: Zitat bearbeitet ().

  • Habe mal manuel entlüftet ( Kappe abgeschraubt und mit Schraubendreher gedrückt bis Wasser kam)


    Dann Grundfospumpe auf (LED-Folge) Grün gelb-aus-gelb-aus gestellt.

    Temperatur stieg von 32 auf 39 Grad, aber nun steigt sie nicht weiter :-((

  • Um was für ein Fabrikat handelt es sich bei der Mischgruppe?

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hast du eine Montage/Betriebsanleitung dazu?

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4