  • Servus,


    ich bin neu hier im Forum. Habe auch die letzten Tage etwas gestöbert und schon viel Hilfreiche Beiträge gelesen.


    Wir stehen aktuell ganz am Anfang in der Überlegung uns von unserem 30 Jahre alten Ölbrenner zu verabschieden und auf Holzvergaser umzustellen (der Ölbrenner läuft aktuell eigentlich sehr selten nur in der Übergangszeit, aber dazu unten mehr). Nun suchen wir Anlagen, die man eventuell besichtigen kann, um eine optimale Planung zu gewährleisten.


    Kurz zu unseren Daten:


    Mehrfamilienhaus BJ 1994 mit 3 Wohneinheiten (Hauptwohnung 160 qm, Einliegerwohnung 70 qm, und eine 2020 Teilsanierte Wohnung mit 100 qm)

    Öl-Zentralheizung (30 Jahre alt)

    Solarthermie

    Heizungsunterstützer Kachelofen mit ca. 20 KW

    Pufferspeicher 1000l

    Photovoltaikanlage

    Energiespeicher


    Wir heizen die gesamten 3 Wohneinheiten fast ausschließlich über den Heizungsunterstützen Kachelofen, die Einliegerwohnung hat auch einen Kachelofen (ohne Heizungsunterstützung) und wir benötigen dafür aktuell ca. 25 RM holz pro Jahr und ca. 800 L Heizöl. Nun ist die Grundüberlegung den Holzverbrauch durch einen Holzvergaser zu Optimieren bzw. zu verringern und neben bei (man wird ja nicht jünger) den Komfort etwas zu erhöhen, da das ständige Nachlegen in den Wintermonaten deutlich verringert wird.


    Wir können unseren kompletten Holzbedarf selbst decken und auch aufarbeiten aktuell haben wir die Scheite auf 33 cm und lagern überall um das Hausverteilt. Der Plan wäre die Lagerung wie folgt zu gestalten:


    -Die Benötigten Jahresbedarf Raummeter in Bündel a 1RM lagern ca. 1 Km entfernt vom Haus (darüber hinaus auch den Holzbedarf für das darauf folgende Jahr)

    -ca. 5 RM können im Heizraum gelagert werden

    - Immer nach Bedarf die Bündel zum Haus transportieren und mit einem Langenschwert direkt vorm Heizraum (Ebenerdiger Außenzugang) auf 50 cm Scheite ablängen und das Holzlager im Idealfall an einem Samstag bei schönem Wetter wieder Füllen


    Das wären so grob die Voraussetzungen und wir wären froh hierzu aus Erfahrungen aus der Praxis zu profitieren.


    Wir wohnen in 87645 Schwangau und suchen Ähnliche Anlagen um zu sehen wie man das ganze lösen kann und ob unsere Wunschvorstellung in der Praxis so funktionieren kann.


    Liebe Grüße


    Tobias Heiserer

  • Als erstes Puffer richtig groß machen, bei der Größe von Objekt nicht unter 4000 Liter

    Lieber noch größer

    Zum Sägen könnt ihr euch ja einen Sägebock vom HAF holen und eventuell gleich am Holzplatz sägen

    Produkte – HAF Forsttechnik

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Wenn du möchtest darfst du gerne mal vorbei kommen dann kann ich dir meine ETA SH30 zeigen wie alles funktioniert wieviel Puffer ich habe was ich brauche und wie ich Holzmache kome aus 87733 also nicht die größte Weltreise , du kannst dich gerne auch per PN Melden gruss Hannes

    Gruss Fränkisch Schwäbischer Holzheizer

  • So wie ich das verstehe macht er wie ich Rundbündel mit einem Meter Länge.

    Die kann man dann am Stück mit dem Tracktor oder Stapler bewegen.

    Mache ich genau so. Dann mit dem Stapler an den Platz und mit der langen Säge

    auf 50cm gesägt. Geht ruck zuck. Nehme dann das Holz aus dem Bündel das durchgesägt ist.

    Kein Stapeln oder einzeln sägen. Denke ein Sägebock ist da überflüssig.


    Gruß Gerd

  • Wenn es dich interessiert,

    ich habe einen 34 Kw Holzvergaser mit 4000 Ltr Puffer für 430qm Wohnfläche in zwei Gebäuden.

    Kannst Dir ja mal anschauen.

    In 87647

    Gruß Peter

  • Servus Peter,


    vielen Dank für dein Angebot. Das würde ich gerne annehmen. Vielleicht können wir bei Zeit die Kontaktdaten austauschen, dann können wir mal was ausmachen.


    LG

  • Ich kaufe mein Hokz Stamm und LKW weise spalte das holz mit Minibagger und Kegelspalter danach mit der Motorsäge auf 50 cm

    Gruss Fränkisch Schwäbischer Holzheizer

  • Servus Zusammen,


    wir sind nun in der Planung etwas weiter. Und haben auch schon ein Angebot von unserem Heizungsbauer. Nun würden mich eure Meinungen dazu Interessieren.


    Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung unseres Vorhabens.


    Mehrfamilienhaus - 3 Wohneinheiten - Fläche insgesamt ca. 330 qm

    Ebenerdiger Außenzugang zum neuen Heizraum (Aktuell noch ein Gästeklo)

    Pelletsbunker im Keller unterhalb des neuen Heizraums.

    Pufferspeicher im Altenheizraum im Keller ca. 7 m Rohrleitung vom HV zum Pufferspeicher


    Bei fragen einfach melden.


    Vielen Dank für euer Feedback




    Angebot



    Angebot über Sanierung einer bestehenden Öl-Heizungsanlage mit einem Fröling Holzheizkessel

    mit Pelletsmodul, Pelletslagerraum mit Saugsonden, Frischwasser-Pufferspeicher sowie Anschluss

    der bestehenden Solaranlage in das neue Heizungssystem und Entsorgung des bestehenden Öllagerraumes.




    Angebotspositionen

    Titel 01: Wärmeerzeuger mit Zubehör


    01.01.001 - 1 Stück Fröling Kombikessel SP Dual 28 m.7" - 16.200,40 €

    01.01.001A - 1 Stück Fröling Kombikessel SP Dual 34 m.7" Touch N44 - 17.667,50 €

    01.01.002 - 1 Stück Fröling Automatisches WOS SP Dual 15-28 - 343,10 €

    01.01.003 - 1 Stück Fröling Mischergruppe ME 30 mit HE-Pumpe - 688,70 €

    01.01.004 - 1 Stück Erweiterung Mischerkreis mittels Anlegefühler Fröling VF204B - 67,10 €

    01.01.005 - 1 Stück Tauchfühler 1/2" mit mess.Tauchhülse für Lambdatronic S3000/S3200 - 68,80 €

    01.01.006 - 1 Stück Fröling Rücklaufmischermodul mit Anlegefühler für S4 Turbo - 154,80 €

    01.01.007 - 1 Stück Fröling Strangregulierventil Setter DN25 kvs 8,1 - 173,60 €

    01.01.008 - 1 Stück COSMO Heizungs-Ausdehnungsgefäss 50 Ltr. - 76,80 €

    01.01.009 - 1 Stück TRINNITY Kappenventil 1" x 1" Messing m. KFE-Hahn - 23,50 €

    01.01.010 - 1 Stück SFA Kondensat-Pumpe, Sanicondens Pro N, 10mm, 6,2l/min, 230V - 144,30 €


    Abgasführung vom Kessel zum Kamin:

    01.02.001 - 1 Stück Abgasrohr Edelstahl 150x1000mm - 48,20 €

    01.02.002 - 1 Stück Abgasrohr Edelstahl 150x500mm - 25,90 €

    01.02.003 - 2 Stück Abgasrohrbogen Edelstahl 0-90 Grad 150mm verstellbar mit Tür - 75,60 €

    01.02.004 - 1 Stück Anschlussstück KW A 150/000 universell - 89,20 €

    01.02.005 - 1 Stück Zugbegrenzer KW Standard Z 150 - 92,30 €


    Pellet-Austragung:

    01.03.001 - 2 Stück Fröling Saugschlauch 25 m - 675,60 €

    01.03.002 - 1 Stück Fröling Pellets-Saugsystem RS8 autom. m.8 Absaugsonden - 2.056,70 €

    01.03.003 - 20 m² Vedatect PYE G 200 S4 talkumiert - 196,00 €

    01.03.004 - 8 Stück Trockenkernbohrung durch Ziegel, Bohrlochdurchmesser 60mm - 164,00 €


    Pufferspeicher:

    01.04.001 - 1 Stück Schichtspeicher Fröling Oekocell 1000 - 1.087,60 €

    01.04.002 - 1 Stück Schichtspeicher Fröling Oekocell 1000 - 1.475,10 €

    01.04.003 - 1 Stück Modul-Solarspeicher Fröling FW 1000 - 2.243,20 €


    Titel 04: Rohrleitungen, Fittings, Armaturen

    04.01.001 - 34,50 m GE Mapress Therm Systemrohr CrTi d35x1,5 - 993,60 €

    04.01.002 - 45,00 m GE Mapress Therm Systemrohr CrTi d28x1,2 - 1.071,00 €


    Zuschlag Rohrleitungen:

    04.03.001 - 20 % Zuschlag für Befestigungsmaterial - 504,12 €

    04.03.002 - 125 % Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke - 3.150,75 €


    Titel 05: Isolierung - 2.925,00 €


    Titel 07: Elektro

    07.01.001 - Elektromaterial bestehend aus Ölflexkabel, Schalter, Schütze etc. - 345,00 €

    07.01.002 - 24 Std. Kundendienstmonteurstunde - 1.452,00 €


    Titel 08: Öltank-Demontage und Entsorgung

    08.00.001 - 4 Stück Entsorgung Kunstoff Öltank 800-1000L - 260,00 €

    08.00.002 - 100 Liter Abfallöl-Entsorgung - 40,00 €


    Anschluss Solaranlage bauseits:

    09.01.001 - 1 Stück COSMO 2.0 Zweistrang-Solar-Station DN 20 - 439,70 €


    Titel 10: Arbeitszeit

    10.00.003 - 55 Std. Obermonteurstunde - 3.272,50 €

    10.00.004 - 55 Std. B-Monteurstunde - 3.162,50 €


    Besondere Nebenarbeiten:

    14.00.001 - Entsorgung nach Umweltschutzvorschriften - 385,00 €


    Projektbezogene Zuschläge:

    15.00.003 - 1 % Zuschlag für Projektleistungen - 537,03 €


    Gesamtbetrag nach Skonto und Steuern: 62.609,62 €

  • Sportlich 62000€ sportlich dafür kann man 3 Wärmepumpen einbauen und hat 1/4 instalationskosten.

    Gruss Fränkisch Schwäbischer Holzheizer

  • Wenn ich mir das Angebot richtig ansehe, besonders das hier:

    01.01.001 - 1 Stück Fröling Kombikessel SP Dual 28 m.7" - 16.200,40 €

    01.01.001A - 1 Stück Fröling Kombikessel SP Dual 34 m.7" Touch N44 - 17.667,50 €


    Sind in der Endsumme beide Preise einbezogen? Die 2. Position ist eine Alternativposition, man käme da auf eine Gesamtsumme je nach Pos 1 auf Netto rund 45000, macht mit MWSt. runde 54000€.

  • Hallo hat dein Heizungsbau sich da noch ein Kleinwagen für seine Freundin mit einkalkuliert ? 🤷

    Ich hoffe nicht. Ich bekomme heute Besuch von einem weiteren Heizungsbauer. Mal sehen was der veranschlagt.


    Mir geht es aber auch um die Dimensionierung der Anlage also Kessel zu Puffer zu beheizbarer Fläche etc. Welche Erfahrungen ihr da habt.


    Liebe Grüße

  • Wenn ich mir das Angebot richtig ansehe, besonders das hier:

    01.01.001 - 1 Stück Fröling Kombikessel SP Dual 28 m.7" - 16.200,40 €

    01.01.001A - 1 Stück Fröling Kombikessel SP Dual 34 m.7" Touch N44 - 17.667,50 €


    Sind in der Endsumme beide Preise einbezogen? Die 2. Position ist eine Alternativposition, man käme da auf eine Gesamtsumme je nach Pos 1 auf Netto rund 45000, macht mit MWSt. runde 54000€.

    Nein also im Orginal Angebot ist der zweite Kessel als ersatzposition aufgeführt und auch nicht in der Endsumme berücksichtigt.


    Allerdings geht es mir auch um die Dimensionierung der Anlage…

  • Hallo, bei dem Objekt auf jeden Fall den 34er Kessel nehmen, sonst kommst du mit dem Nachlegen nicht nach.


    Warum ist der 2. Puffer teurer als der 1.? Frischwasserstation zum Speicher fehlt?

    Lass dir bitte keine Kommunizierenden Speicher andrehen.

  • ...dies fiel mir auch sofort auf. Habe selbst bei 4000 Liter Puffer ein 400 Liter Gefäß....und das ist fast grenzwertig.

    Bei dieser Heitlast würde ich aus Bequemlichkeitsgründen eine Puffergröße von 5000 Liter in Verbindung mit einem mindestens 35 kW, besser 40 oder noch mehr kW-Kessel einkalkulieren, geht auch kleiner, wenn man Komfort - Einbußen hinnimmt.

    Und nur Qualitätshersteller !!

    Der Gesamtpreis.....ist nicht gerade günstig aber auch nicht völlig überteuert. Sind halt die Preise heutzutage. Aufpassen, dass man die Fördervoraussetzungen erfüllt, falls Förderung erwünscht ist.

  • Hallo, bei dem Objekt auf jeden Fall den 34er Kessel nehmen, sonst kommst du mit dem Nachlegen nicht nach.


    Warum ist der 2. Puffer teurer als der 1.? Frischwasserstation zum Speicher fehlt?

    Lass dir bitte keine Kommunizierenden Speicher andrehen.

    Warum keine kommunizierende Speicher?

Participate now!