Erfahrung mit dem IBC Holzvergaser GK-7K öko

There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,198 times. The last Post () by tinohoenicke.

  • Hallo zusammen,


    wir sind am Überlegen den o.g. Holzvergaser von IBC mit 25 kW bei uns einzubauen. Da es im Forum sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Holzvergaser gibt, wollten wir nach weiteren Erfahrungswerten fragen und insbesondere nach Erfahrungen mit dem GK-7k öko. Wir sind in Hessen zu Hause und würden uns freuen, vielleicht auch einen Holzvergaser vor Ort zu besichtigen.


    Viele Grüße

    Hermann

  • Moin,

    wir haben eine Nummer größer, ist ja aber das gleiche Prinzip - 36 kw

    Leider hatte der Kessel ein Loch, was wir aber erst nach ca. 3 Monaten bemerkten

    Umtausch kein Problem - muß aber noch ausgetauscht werden

    Ein Kessel ohne Schnick Schnack aber voll funktionstüchtig

    Wir heizen 3 Wohnungen mit ca. 350 m²; haben 3 Puffer a. 1000 l mit Warmwassererzeugung - im Sommer mit Strom

    Bin auch noch auf der Suche nach Tipps für die richtige Einstellung - Schornsteinfeger muß noch zur Abnahme kommen,

    vielleicht hat er noch Tipps.

    Oder wenn Ihr schon fertig seid, vielleicht könnt Ihr mir Tipps geben.

    Hattet Ihr den Werkskundendienst vor Ort?

    Lasst mal was hören

    Dietmar

  • Moin,

    wir besitzen seit Oktober 2025 einen GK-7 öko 25kW. Schornstein ist ein 160er Edelstahlrohr, Zugbegrenzer auf 10Pa eingestellt. Musste sogar einen zweiten Begrenzer einsetzen, da der eine nicht reichte.

    Altbau 240m², 2900l Pufferspeicher, VLT ca. 55°C

    Das ist die erste Wintersaison.

    Ich bin noch ein wenig am einstellen des Kessels.

    Vergast wird bei uns zu 90% Fichte, ab und an mal Akazie. Leider neigt der Kessel bei Fichte zum Hohlbrand.

    Mit den Werkseinstellungen (Primärluft 28%) bin ich auch bei gereinigten Kessel kaum unter 200°C AGT gekommen. Brenndauer max. 2,5h.

    Momentane Einstellungen:

    Primärluftgebläse: 14%

    AGT auf 160 °C eingestellt (läuft zwischen 160°C und 170°C)

    Brenndauer bei fast 4h

    Heizt das Haus und füllt sachte die Pufferspeicher.

    Hatte auch das Problem das die Pufferladepumpe ewig lief und mir die Speicher eigentlich wieder leergesaugt hat. (ist ein Bug in der Programmierung)

    Man kann zwar die hysterese Pumpenstarttemperatur einstellen aber nicht wann sie abschalten soll.


    Wie läuft es bei euch?