Hallo zusammen,
mein wasserführender Kaminofen wird über eine resol deltasol MX gesteuert .
Die Einstellungen im Menü "Feststoffkessel" habe ich so gewählt das im Dauerbetrieb so 65° im Kessel gemessen werden, verbaut ist ein motorischer Mischer an der RLA.
Tmin ist 55°
Delta ein 6k
Delta aus 4k
Delta soll 10k
Die Mischersteuerung ist so eingestellt das er ab 64° öffnet und bei 60° schließt,daraus resultiert dann eine Kesseltemperatur zwischen 64-70°
Jetzt kommt ja irgendwann der Punkt wo der Pufferspeicher annähernd die Kesseltemperatur erreicht und die Pumpe geht aus! Die Logik dahinter ist demnach das das Delta ein zu klein wird (so verstehe ich das zumindest)
Wenn die Kesseltemperatur dann zwangsläufig weiter steigt springt die Pumpe natürlich wieder an aber ein takten wollen wir ja nicht!
Ich kann also den Speicher nicht auf zb. 80° durchladen ohne das diese Problematik Auftritt.
Nun stellt frage kann ich das durch andere einstellwerte verhindern?
Wenn ich die ein/aus Deltas ändere wirkt sich das ja auch beim aufheizen auf den Pumpenstart aus...
Jemand eine Idee?
Oder verstehe ich die Steuerungslogik nicht?
Gruß Torben