Hallo,
nächste Woche will ich mal wieder den Vordruck meiner beiden Mags prüfen und habe irgendwie vergessen, warum ich damals die größen gewählt hatte und wollte hier mein Gedächtnis auf Schwung bringen.
Ich habe 1x 500L 1x 300L Mag aber weiß absolut nicht mehr warum diese größen.
Puffervolumen 4000L
Heizkesselvolumen 240L
Rohre und Heizkörper hatte ich pi x Daumen mit 800L angesetzt und bin so mit 5000L gesamten Volumen ausgegangen mit einer aufheizung von 30° auf 95°
2,5Bar Sicherheitsventile.
Die Onlinerechner Spucken mir zwischen 400 bis 800L Mag aus.
Im Kopf schwirrt mir irgendwas mit 10L je 100L rum?
Was ich noch weiß, 7m Statische höhe+0,5 Bar ergibt 1,2 Bar Anlagen Druck was ich habe und vordruck ca 0,9 bis 1 Bar.
Druckdifferenzen habe ich kaum. 0,1Bar meist.
Mir geht's nur darum mal mein Wissen aufzufrischen, weil ich nächstes Jahr Plane die Puffer zu erweitern und zu verändern.
Grüße