Ein/Ausschalt Logik Tapps2

There are 2 replies in this Thread which was already clicked 636 times. The last Post () by reinelektronik.

  • Hi,

    ich bin etwas verwirrt von der Dokumentation der Funktionen z.b. bei "Anforderung Heizung", aber "Anforderung Warmwasser".

    Ich habe

    T.Anf.soll: 60°C

    Diff.Ein ???

    Diff.Aus ????


    Die Doku sagt:

    Einschaltschwelle = Solltemperatur Anforderung + Diff. Ein am Sensor T.Anf.
    Abschaltschwelle = Solltemperatur Abschaltung + Diff. Aus
    am Sensor T.Aus.


    Ich möchte dass der Heizkessel startet wenn die Temperatur UNTER ein Level fällt und der Kessel stoppt wenn er ÜBER ein Level geht. Muss ja wohl so sein.

    Also z.b. ABschaltschwelle dann: 61°: ==> Diff.Aus = 1K

    EINschaltschwelle dann 50°:==> Diff.Ein=-10K

    Ist das korrekt? In diversen Beispielen sehe ich KEINE negativen Temperaturen bei Diff.Ein.

    Sprich rechnet der dann:

    EINschaltschwelle =T.Anf - abs(Diff.Ein) ?


    Ich gehe davon aus die Logik gilt dann für die Warmwasser Anforderung dann genau so.


    Danke dfxh

  • Hallo


    Ich empfehle immer die Verwendung des Simulators.

    Da kann man die Funktion exakt prüfen.


    mfg Cord

  • Hallo,


    nicht ganz. Ein ist bei 60°C-9k= 51°C und Ausschaltung ist 60°C+1K= 61°C.

    Sonnige Grüße Reiner