Installation eines neuen Stückholzkessels am liebsten von ETA oder Hargassner

There are 139 replies in this Thread which was already clicked 10,830 times. The last Post () by Reklov.

  • Nach 12 Jahren Update kostenlos? Super

    Ich musste bei Fröling noch während der Garantie für ein Update bezahlen.

    Brauchte es da meine Software nur 3 Pufferfühler zeigen konnte.


    Bei Hargassner alle Update auch kostenlos. Auch sehr guter Service.


    Gruß Gerd

  • PetervomBerg

    Das habe ich so nie behauptet.


    Bitte versuche doch, die Beiträge hier so zu lesen, wie sie tatsächlich formuliert sind – und nicht so, wie du sie gerne interpretieren möchtest.


    Dein Einsatz für ETA in allen Ehren, aber langsam schadest du dir mit dieser Art mehr selbst als anderen.


    Mit jedem weiteren Post wird es unangenehmer – leider scheint dir das gar nicht aufzufallen.


    Dein Verhalten erinnert inzwischen eher an ein trotziges Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat.


    Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir hier unter erwachsenen Menschen diskutieren.

    Holz: Wärme, die Wurzeln hat! :P


    🔥 Aktuell heiz ich mit:


    Haus 1 und 2 mit 2× HDG K33, dazu 1.000 l Puffer + 300 l Wolf-Wärmepumpe für Warmwasser.

    Das Eigenheim mit einer HDG F40 zusammen mit ’ner HDG K26E, dazu 4.000 l Puffer und 16 m² Solarthermie.

  • Ach so, verzeih bitte – ich habe ganz vergessen, meine Glaskugel zu polieren, um deine tiefgreifende Frage zum Kesselangebot vorab telepathisch zu erfassen. Natürlich rein sarkastisch gemeint. Aber mal ehrlich: Was interessiert den Endverbraucher wohl am meisten, wenn er sich erste Angebote einholt? Genau – eine grobe Hausnummer, wohin die Reise preislich geht. Kaum zu glauben, aber das ist tatsächlich das, was die meisten als Erstes wissen wollen: Was kostet der Spaß?

    Holz: Wärme, die Wurzeln hat! :P


    🔥 Aktuell heiz ich mit:


    Haus 1 und 2 mit 2× HDG K33, dazu 1.000 l Puffer + 300 l Wolf-Wärmepumpe für Warmwasser.

    Das Eigenheim mit einer HDG F40 zusammen mit ’ner HDG K26E, dazu 4.000 l Puffer und 16 m² Solarthermie.

  • Ich bin sehr froh , das ich nur 1 Ansprechpartner für meinen Kessel habe , den ich bis jetzt nicht gebraucht habe


    Auch Ersatzteile und Unterstützung bekomme bei Bedarf direkt bei Guntamatic :love:


    Falls der Freundliche bzw Gebietsvertreter nicht erreichbar ist :thumbup:


    War eine Voraussetzung für den Kesselkauf


    Abends um 22:00 Uhr ein Mail geschrieben Morgens um 7:00 die Qualifizierte Antwort

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Ich habe meinen HV seit 11 Jahren und noch nie Hilfe vom Hersteller gebraucht. Die Anlage läuft seit dem ersten Tag 1a und völlig problemfrei.


    Der beste Kundendienst ist der, den man nicht braucht ^^

    Holzvergaser in Betrieb seit 2014

    Rennergy 40kw Kessel mit Anzündautomatik etc., baugleich mit Hargassner


    Hier gehts zu meiner Neuvorstellung


    Holzbeschaffung mit, Stihl MS, Fahr D180 und Posch Hydromat 15


    Wärmeerzeugung ca. 40.000 KW/h im Jahr

  • Der beste Kundendienst ist der, den man nicht braucht ^^

    Stimmt, aber falls mal ein Problem auftaucht ist es einfach super :love: schnell und Unkompliziert Hilfe zu erhalten


    In meinem Fall ging es um die Integration des Filters ,welchen ich aus einem gescheiterten Projekt für ein 1/4 des Neupreises Original verpackt gekauft hatte ,da er älter als mein Kessel ist ging nicht alles nach Anleitung


    Während es bei anderen Herstellern heißt fragen sie ihren Freundlichen oder der Service kommt


    Hier hatte ich den angepassten Belegungsplan am Morgen


    Bingo den richtigen Hersteller gewählt :love:


    Das habe ich auch an meinem Eder geliebt volle Unterstützung vom Hersteller


    Da konnte ich selbst einen Fehler an der Steuerplatine in 15 min selbst beheben und der Kessel lief wieder


    Nach einem kurzen Telefonat mit der Fachabteilung von Eder


    Das ist der feine Unterschied


    Als ich bei anderen Herstellern angefragt habe hieß es keine Kommunikation mit Endkunden




    Für mich persönlich ein No Go , deshalb auch die Entscheidung für Guntamatic :saint:

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Genaus so kenne ich das von ETA, wenn Du dort anrufst bekommst Du innerhalb zwei Minuten jemand ans Telefon, da wird nicht nach "Endkunden" oder Kesselnummer gefragt, da wird dir sofort geholfen von wirklichen Spezialisten die absolut in der Materie drinn stecken. Der auf Lebenszeit kostenlose Webservice ist dazu ideal nix mit Zuzahlung oder Abo wie bei anderen Herstellen...Bingo den Hersteller gewählt mit dem besten Service und der besten Regelung ....

  • Hier Zugang für jeden Kesselbesitzer zu den Ersatzteillisten und Ersatzteilen


    Downloads zu all unseren Heizungen auf einen Blick - GUNTAMATIC
    In unserem Download-Bereich finden Sie alle relevanten Unterlagen zu unseren Biomasseheizungen. Für weiter Fragen steht unser Team zur Verfügung! +43 +43…
    www.guntamatic.com


    Bei anderen Herstellern nur mit Partner Login

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Jeder soll doch machen, was er für richtig hält und das Angebot wählen, das für ihn passt. Neben ETA wird es auch andere mehr oder weniger empfehlenswerte Hersteller geben.


    Für meinen Teil hatte ich nicht die Absicht, meine Pelletheizung selber zu installieren. Ich wär ja nichtmal auf die Marke ETA gekommen, wenn nicht mein Installateur dringend dazu geraten hätte, hatte eher Hargassner am Radar. Meine Anrufe bei ETA zur Hinterfragung der planerischen Details ergaben dann kompetente Antworten durch einen recht geduldigen Techniker. Mir wurde zB empfohlen, doch auch eine Zündelektrode auf Vorrat zu kaufen, denn das sei das am ehesten durch Ausfall kritische Teil und koste nicht viel. Mir wurde auch zugesagt, dass ich auch andere Ersatzteile direkt bekäme, wenn nötig.


    Bei Inbetriebnahme und im Zuge der (verspäteten) Lieferung und Nachrüstung des Partikelabscheiders und der ersten Wartung kann ich den guten Eindruck bestätigen, auch den zweimal (!) verschobenen Kundendiensttechnikertermin wegen Gebrechen andernorts kann man ja positiv einordnen, wenn dann irgendwann mal das eigene akute Heizungsproblem priorisiert wird.


    Kostenseitig kann ich nicht klagen, 330 Euro alle drei Jahre für den Kundendienst, der dabei fast drei Stunden am Kessel gewerkelt hat, finde ich akzeptabel und im Vergleich zu manchem Mitbewerber mit jährlichem Kundendienst richtig günstig. Das dabei durchgeführte Softwareupdate war gratis und ich hätte das auch selber machen können.


    Der Kessel lief nun den dritten Winter absolut unauffällig und die Regelung ist genial. Das Webinterface ist praktisch wie kostenlos, die VNC-Lösung eröffnet auch "Cloud"-Verweigerern eine komfortable Möglichkeit zur Fernkontrolle und -bedienung.


    Was mir besonders imponiert ist der elegant gleitende Betrieb mit — in unserem Fall — nur einer Zündung am Tag. Das erscheint mir recht effizient wie materialschonend.


    Und jeder wie er mag!


    Auch verteufeln andere jeden Warmwasserspeicher oder auch Brauchwasser-Wärmepumpen. Auch diese "alte" Technik finde ich großartig und fügt sich bestens in unseren Bedarf und das Stromangebot der PV-Anlage.

  • Ja das ist nervig bei Viessmann ganz besonders...zum Glück ist ETA und Guntamatic da so weltoffen und endkundenfreundlich....



    https://www.eta.co.at/produkte…ads/technische-dokumente/

    Wobei ich von ETA keine Ersatzteillisten gefunden habe und auch keine Montageanleitungen

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Ich weiß wieso ich Guntamatic genommen habe


    Wobei, das für den ˋˋ Normalkunden auch nicht so wichtig ist


    Für mich Persönlich schon , da ich mehrere Jahrzehnte im Bereich Sondermaschinenbau / Montagetechnik/Automatisierung Tätig war

    Jetzt noch in der Ausbildung in dem Bereich tätig bin

    Mit den richtigen Informieren sind die meisten Fehler schnell selbst gefunden :saint:


    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • moin Volker


    1. Ich empfehle dir in eine echte Heizlastberechnung nach DIN zu investieren.


    2. Heizlast x 1,3; besser x 1,5 = Leistung Kessel.


    3. Nun unter den Kesseln in der entsprechenden Leistungsklasse, den mit dem größten Füllraum auswählen + automatische Zündung!!!


    4. Füllraum x 15 (besser 20) = Puffervolumen.

    wieviel Öl hast du bisher pro Jahr verbrannt ?

    welche Menge Holz zusätzlich ?

    (interessant um ganz grob die Heizlast des Hauses zu 'schätzen')

    gut wäre auch die max.Vorlauftemperatur deiner Heizung(Heizkörper) im jan/feb

    (für das benötigte Puffervolumen wichtig > hohe Temp. benötigt mehr Puffer)

    (1000 L Puffer von 80°C auf 30°C runter > ca 50kwh 'Wärme')


    PS :

    wir heizen einen 80/90er Um(neu)bau, ca 250m2 WF, damals im Schnitt 4000L Öl,

    dann ab mitte 90er bis 2009 habe ich mit nem Spänex auf 3 x 700 L Puffer 'zu'geheizt > öler durchströmt

    (unser Spänex brannte so 'ab' wie dein Künzelkessel FK 15...)

    2009 das Puffervolumen erweitert, Atmos40gse / Lambdacheck , > Öl.viessmann parallel

    dank Klimawandel ist unsere "Heizlast" von 80/90kg/tag (2013)

    auf ca 60kg(2022) gesunken(2.füllungen > 1,5.füllungen)
    seit zwei Jahren mit ner 10(12)kw SoleWP und dann nem 30er ETA(auf 20kw reduziert)


    Gruß Heinrich

    seit 2023 thermia10(12) soleWP

    seit 2024 eta20(30)

    .. 3100L Puffer.. + 300L-FriWa ..

    (gse40atmos2009)(1988viessmannÖl18kw)

    (LC.>Gust-Tronik>BR-Temp.Regler)


  • wir heizen einen 80/90er Um(neu)bau, ca 250m2 WF, damals im Schnitt 4000L Öl,

    dann ab mitte 90er bis 2009 habe ich mit nem Spänex auf 3 x 700 L Puffer 'zu'geheizt > öler durchströmt

    (unser Spänex brannte so 'ab' wie dein Künzelkessel FK 15...)

    2009 das Puffervolumen erweitert,


    Ist zwar OT und ich bin da wirklich Laie, aber inzwischen habe ich den Eindruck das Pufferspeicher grundsätzlich gut sind, selbst bei Öl- und Gasheizungen.
    Eigentlich denkt man ja das es Energie frisst, wenn man erst einen Puffer erwärmen muss und sich Heizkreise plus Wasserspreicher oder Frischwasserstation dann wieder am Puffer bedienen.

    Aber wenn ich mir unser Gas-Brennertgerät so anschaue, wie oft das anspringt und sich ein paar Minuten später wieder abschaltet - das kann nach meinem Verständnis nicht gut sein.

    Kann es sein das es selbst bei Gas oder Öl besser wäre, wenn der Kessel mal wirklich länger durchläuft um dann ein größeres Puffervolumen zu erwärmen?

  • Pufferspeicher ist für den Betrieb von Vorteil.

    Die Heizanlage kann im idealen Betrieb über einen längeren Zeitraum durchlaufen.

    Natürlich muß der Puffer im richtigen Verhältnis zur Heizlast stehen.

    Ist er zu groß so werden die Pufferverluste wieder die Effizienz des Dauerlaufes zunichte machen.

    Aber prinzipiel erklärte ich es in Vorlesungen so:

    Ich fahre ja auch nicht nach München indem ich auf 180 Kmh beschleunige und dann den Motor abstelle

    und bis runter ausrolle um dann wieder zu starten und Gas zu geben.


    Gruß Gerd

  • Heizungsbauer vermitteln

    moin zusammen,

    im Augenblick diskutieren wir hier an Volker 'vorbei'

    ich werde abwarten wie sein Gespräch vor 14 Tagen verlaufen ist


    Gruß Heinrich

    ps

    meine 'Pufferbehandlung' kann ich bei Bedarf dann erläutern

    seit 2023 thermia10(12) soleWP

    seit 2024 eta20(30)

    .. 3100L Puffer.. + 300L-FriWa ..

    (gse40atmos2009)(1988viessmannÖl18kw)

    (LC.>Gust-Tronik>BR-Temp.Regler)

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!