Favorisiere HDG F20, möchte das Restwasser über die Radiatoren auskühlen, bis der Speicher beansprucht wird. Hat jemand Rat? -Danke.
Restwärmenutzung über Radiatoren geplant
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 613 times. The last Post () by reinelektronik.
-
-
Etaminator
Approved the thread. -
Etaminator
Changed the title of the thread from “automat. Kesselauskühlung” to “Restwärmenutzung über Radiatoren gepant”. -
Hallo
Verteilventil z.B. 3-Wegemischer in den Kesselvorlauf und Abzweig in den Rücklauf.
Wenn der Kessel auf Restwärmenutzung schaltet, stellt das 3-Wegeventil den Flußweg von Pufferbeladung auf Vorlaufeinspeisung um.
ciao Peter
-
und weswegen genau? Hoher technischer Aufwand für überschaubaren nutzen?
-
Hallo,
Hoher technischer Aufwand für überschaubaren nutzen?
das war bei mir ein Kugelhahn an dem ich eine Stellmotor angebracht habe um RWN nutzen zu können und so kamen 5kWH Energie in die Räume als ungenutzt in die Umwelt zu verschwinden.