Projekt: HDG smart in Home Assistant einbinden

There are 41 replies in this Thread which was already clicked 7,061 times. The last Post () by Wolfi2315.

  • Jetzt habe ich bemerkt das meine Sensoren etwas anders heißen.

    hdg_heizung_puffer_2_temperatur_oben

    hdg_heizung_ww1_temperatur_ist

    Reicht es die 2 Bezeichnungen zu ändern oder noch mehr? Zum testen kann ich ja die 70° und die Zeit ändern, denk ich mal

  • Jetzt habe ich bemerkt das meine Sensoren etwas anders heißen.

    hdg_heizung_puffer_2_temperatur_oben

    hdg_heizung_ww1_temperatur_ist

    Reicht es die 2 Bezeichnungen zu ändern oder noch mehr? Zum testen kann ich ja die 70° und die Zeit ändern, denk ich mal

    Das ist der Teil den du ändern musst, dahinter steht auch was sie sind. Diese musst du an deine Sensoren anpassen:



    Gerne kann ich auch per Discord helfen wenn dir das was sagt, ich hab mal ein Server dafür erstellt:

    Join the HDG Bavaria HomeAssistant Discord Server!
    Check out the HDG Bavaria HomeAssistant community on Discord - hang out with 1 other members and enjoy free voice and text chat.
    discord.gg

    HDG Euro50 (Touch Control XL) | 4500l Puffer

    Mein HDG HomeAssistant Projekt: GitHub  :saint:

  • Hallo Ich habe auch Home Assistant und meinen HDG F 40 und meine Wärmepumpen eingebunden. Ich habe deine Integration benutzt. Die ist echt super gemacht. Meine Heizkreise werden werden über den HDG geregelt. Ich habe insgesamt 4 Heizkreise zwei Brauchwasserspeicher eine Solaranlage und eine externe Wärmequelle. Bis jetzt hast du ja nur 2 Heizkreise eingebaut, hast du geplant auf noch weitere Heizkreise einzubauen? Ich habe mir eine Schaltung gebaut wenn die Wärmepumpen im PV-Überschuss sind hebt HA die Raumtemperatur um 3 Grad. Ich würde mir noch eine Schaltung bauen wenn PV-Überschuss da ist das er von Holzpuffer auf Wärmepumpe (externe wärmequelle) umschaltet. Danke für deine Integration.

  • Schau dir mal die dev.3 an, die habe ich heute mal gepushed. Da sind mehr Heizkreise usw drinnen. Das Config Menü wurde auch überarbeitet, man kann jetzt "Pakete" ein und ausschalten, anstatt sie manuell zu aktivieren.

    HDG Euro50 (Touch Control XL) | 4500l Puffer

    Mein HDG HomeAssistant Projekt: GitHub  :saint:

  • Ich habe die neuen Entitäten in mein Dashboard eingebaut es funktioniert alles super. ich habe mir eine Schaltung gebaut die bei PV-Überschuss meine Heizung von Holzheizung auf Wärmepumpe schaltet und den Holzpuffer nicht mehr leer zieht. Wenn die PV-Schaltung wieder abschaltet wird wieder Wärme aus dem Holzpuffer gezogen. Ich habe festgestellt das meine Netzpumpe auch noch bei 25 Grad aussentemperatur weiterläuft. In der HDG-Steuerung ist nichts hinterlegt das sie abschalten soll, ich habe auch keine Schalter gefunden. Man könnte ja eine Automatisierung bauen wo man die Freigabetemperatur auf 90 Grad setzt wenn die Außentemperatur überschritten wird. Planst du noch den Warmwasserspeicher 2 mit einzubauen?

  • Ich weiß nicht was du meinst? Es gibt bereits alle 6 heizkreise. Guck mal dev.4 da dev.3 verbugged war. Und dort im Konfigurationsmodus kannst du sie sogar anwählen. Oder einzeln in den Einstellungen der entities.

    HDG Euro50 (Touch Control XL) | 4500l Puffer

    Mein HDG HomeAssistant Projekt: GitHub  :saint:

  • Hallo,

    ich muss ehrlich sagen das ich hier schon lange nicht mehr war. Im Frühling und im Sommer braucht man das nicht so sehr.

    Respekt was du wieder geschafft hast. Jetzt habe ich auf die schnelle gesehen das man die Werte der Netztemperatur schon von Hand oder Automation ändern kann. Die Werte von Pufferladung EIN oder AUS werden anscheinend noch nicht übernommen, oder ich mache wieder was falsch.

    Vielleicht könntest du bei Gelegenheit mal schauen. Danke.

    Beim Discord komme ich nicht mehr auf die alten Nachrichten.

  • In der HDG Steuerung kann man ja zwei Brauchwasserspeicher einfügen, ich habe zwei Warmwasserspeicher und der Treiber wird unter anderem mit einer Solaranlage versorgt. Das mit der Netzpumpe habe ich gelöst, die schaltet dank deiner Integration jetzt bei 20 Grad Aussentemperatur auch ab. Ansonsten hast du echt was tolles gebaut, danke nochmal.

  • Danke für das Feedback!


    WW2 ist bereits drin (seit dev.4). Einfach im Config-Flow oder in den Integrations-Optionen enable_ww2 aktivieren - dann kommen die ww2_*-Entities (Temperatur, Erhitzen-Schwellen, Ladungspumpe etc.) für den zweiten Speicher.


    Deine Netzpumpe-Lösung mit der Freigabetemperatur ist genau der Weg, den ich vorgesehen habe - die sind als Number-Entities beschreibbar.


    Bei den Pufferladung EIN/AUS-Temperaturen (puffer_ladung_ein_temperatur / _aus_temperatur) sind die Entities auch da, aber standardmäßig disabled. Einfach in den Entity-Einstellungen aktivieren.


    Falls was nicht klappt, gib gerne mehr Details (Version, Logs, was genau nicht übernommen wird).


    Bezgl. Discord:

    Da musst du auswählen, durch reagieren, welche Chats du sehen willst, sonst siehst du erstmal nix.

    HDG Euro50 (Touch Control XL) | 4500l Puffer

    Mein HDG HomeAssistant Projekt: GitHub  :saint:

  • Hallo,

    ich habe die aktuellste Version 2.0.0-dev.8, die Entities sind aktiviert und ich habe mir eine Kachelkarte in HA für die Werte zum ändern erstellt.

    Bei WW1 Erhitzen AN/AUS klappt das prima und die Werte werden sofort von der Heizung übernommen.

    Bei Pufferladung EIN/AUS (ID 24004,ID24006) und bei Pufferladung1 (ID24104,ID24106) kann man zwar den Wert verstellen aber er springt nach einiger Zeit wieder auf den alten Wert zurück.

    Jetzt ist mir aufgefallen das in MYHDG auf der ersten Seite des Puffers der Wert als ID24004, ID24006,usw. geführt wird. Aber anscheinend ist dies nur ein Infowert. Denn wenn man dann auf Settings>Grundeinstellungen geht kann man erst hier die Werte ändern. Hier haben sie die ID`s EIN 4022, AUS 4024 bzw. EIN 4122, AUS4124.

    Also denke ich mir Laienhaft das man halt nur die Entitiäten umschreiben müsste.

    Ich hoffe ich konnte mein Problem so erläutern.

  • Gude,

    du kannst mal https://github.com/banter240/h…releases/tag/v2.0.0-dev.9 testen... und schau dann auch im Webinterface vom Kessel was er macht und ob er es macht.

    HDG Euro50 (Touch Control XL) | 4500l Puffer

    Mein HDG HomeAssistant Projekt: GitHub  :saint:

  • Hey,

    Super. Alle vier Werte werden sofort übertragen und am Kessel übernommen. Sorry das ich da früher mal die falschen ID Werte genannt habe. Vielen Dank für deine Arbeit und die Umsetzungen.

  • Hallo

    Ich habe einen HDG 30 mit Lambdacontrol 2. Der Kessel ist ca. 10 Jahre alt. Jetzt wurde leider die Integration Visuacontrol wegen der php Sicherheitslücke geschlossen und ich habe keinen Verbindung mehr zu meinem Kessel über die Cloud bzw. den Server. Logotherm wird auch Visuacontrol nicht mehr weiterführen da der Aufwand zu groß wäre um alles wieder abzusichern. Gibt es eine Möglichkeit bzw. ein anderes System damit ich unterwegs wieder auf meinen Kessel zugreifen kann? Wirklich schade das es nicht mehr funktioniert hab alles mit dem Smartphone erledigt.

  • Ich habe kein myhdg control sondern die Vorgängerversion Lambdacontrol2 die mit Schnittstellensteuergerät sich mit Visuacontrol über eine Cloud verbindet. Die Cloud wurde geschlossen seitdem funktioniert auch der Webzugang zu meinem HDG 30 nicht mehr. Mit deiner Integration kann man sich nur mit myhdg control verbinden soweit ich richtig liege, oder?

  • Ich habe für die Auslesung der Daten nur ein Can Datenanschluß. Der Ofen hat leider kein Netzwerkanschluß. Die Can Daten gingen dann an das Visualcontrol Modul und der stellte dann die Daten über das Heimnetzwerk in die Cloud bzw. zum Server von Visualcontrol. Ob es möglich ist die Daten vom Can Anschluß selber sichtbar zu machen?

  • Ob es möglich ist die Daten vom Can Anschluß selber sichtbar zu machen?

    Hallo Wolfi2315,


    in diesen Themen ging es auch um "Canbus-Sniffng", allerdings bei anderen Kesselherstellern, vielleicht hilft dir das weiter:


    HERZ:

    Hi Herz Freunde,
    es ist mir gelungen, das CAN Protokoll zwischen HZS621 und HZS631 zu entschlüsseln !

    KÖB:

    ich wüsste nicht was gegen ESPHome spricht. Im Prinzip hört mein ESP nur auf dem CAN-Bus mit und parsed aus allen empfangenen Daten die Werte, die ich vorher experimentell rausgefiltert habe.

    VIESSMANN:

    Die CAN-BUS Schnittstelle ist unter Anderem für die Verbindung zu einem Vitotrol 350-C vorgesehen. Also müsste es auch möglich sein diese Schnittstelle für die Hausautomatisierung (z.B. Raspberry-PI) zu nützen.

    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Selbstbaulager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VRK-Anlage: 2x CPC21 Star Azzurro Solarpanel (10m²; Aqua-System ohne Glykol)