RE: ETA SH 20 - Übertemperatur
Guten Morgen Zusammen,
das Problem ist tatsächlich gelöst.
Wenn man die Option Durchflusssensor aktiviert, wird auf eine bedarfsgerechte Leistungsregelung umgestellt. Wenn von den Verbrauchern weniger Leistung angefordert wird, regelt die Pumpe runter weil die Wärmeenergie nicht benötigt wird. Bei den ersten Anheizungen war das Haus (Baustelle) extrem ausgekühlt weshalb wohl von den Verbrauchern durchgehend die volle Leistung abgefragt wurde.
Genau hier hatte sich der Fehler bei der Inbetriebnahme…
das Problem ist tatsächlich gelöst.
Wenn man die Option Durchflusssensor aktiviert, wird auf eine bedarfsgerechte Leistungsregelung umgestellt. Wenn von den Verbrauchern weniger Leistung angefordert wird, regelt die Pumpe runter weil die Wärmeenergie nicht benötigt wird. Bei den ersten Anheizungen war das Haus (Baustelle) extrem ausgekühlt weshalb wohl von den Verbrauchern durchgehend die volle Leistung abgefragt wurde.
Genau hier hatte sich der Fehler bei der Inbetriebnahme…