  • Bei meiner KWB Easyfire EF2 GS 15 Baujahr 2022 macht der Drehrost während
    des Drehens Geräusche. Es hört sich an als ob der Drehrost
    irgendwie schleift. In den ersten beiden Jahren war das nicht. Meine
    Fragen: ist das normal? Kommen Probleme auf mich zu? Muss ich den
    Brennraum und den Drehrost reinigen? Hatte das problem schon jemand?

    Noch ein gesundes und zufriedenes 2026.

    Besten
    Dank für eure Hilfe

  • Hi,
    KWB emfpiehlt eine jährliche Wartung/Reinigung und schreibt im Wartungshandbuch diese sogar alle 3 Jahre vor.

    Gerade feste Ablagerungen (Schlacke) im Bereich des Saugzugs und auch am Drehteller mit der Drahtbürste.

    Ich lasse die Wartung meiner EF2 jedes Jahr durchführen, und es schleift nichts.
    Ob in Deinem Fall wirklich Ablagerungen die Ursache sind, ist aus der Ferne natürlich nicht einwandfrei zu sagen. Wenn die die EF2 allerdings noch nie gereinigt wurde, liegt das IMHO nah.

    VG,
    -Markus

  • Danke für die Antwort.

    Bei mir kommt jedes Jahr mein Heizungsbauer und macht die Wartung. Den Drehrost hat er noch nie ausgebaut. Dieses mal mach ich es selbst.