Bin auf jeden Fall gespannt ob es dein Problem löst, denke aber schon!
Ich hoffe es, aber wir werden sehen... ![]()
Bin auf jeden Fall gespannt ob es dein Problem löst, denke aber schon!
Ich hoffe es, aber wir werden sehen... ![]()
Hallo meute, seitdem der Brennrost gereinigt worden ist (Löcher frei gekratzt), ist bei mir kein Fehler, oder mehrfacher Start mit zwischenzeitlichem Nachladen des Zyklons mehr aufgetreten. Und das, obwohl bei mir der Staubanteil momentan auch sehr hoch sein dürfte, da nur noch ein Rest von ca. 150kg im Sack-Container vorhanden ist. Ich warte auf Nachschub. Wie sieht es bei Dir aus?
Hallo meute, seitdem der Brennrost gereinigt worden ist (Löcher frei gekratzt), ist bei mir kein Fehler, oder mehrfacher Start mit zwischenzeitlichem Nachladen des Zyklons mehr aufgetreten.
...
Wie sieht es bei Dir aus?
Seit dem ich am 06.02.2026 den Zyklon gereinigt habe (ca. 5 Liter Staub entfernt), startet der Kessel immer beim ersten Startvorgang.
Seit dem ich am 06.02.2026 den Zyklon gereinigt habe (ca. 5 Liter Staub entfernt), startet der Kessel immer beim ersten Startvorgang.
Ich muss mich leider korrigieren.
Ich habe übersehen, dass der Kessel am 09.02.2026, also nur 3 Tage nach der Zyklon-Reinigung, wieder in den Vorwärmen-Timeout von 30 Min lief und danach den Zyklon aufgefüllt hat.
Das Ganze ist seit der Zyklon-Reinigung (06.02.2026) noch 3x passiert.
Am 20.02.2026 (14 Tage später) habe ich nochmal den Zyklon geöffnet, um zu prüfen, ob wieder viel Staub drin ist.
Der Pelletstand im Zyklon lag bei 16%.
Also habe ich wieder die Pellets rausgeschaufelt.
Diesmal reichte für die Pellets ein Eimer (ca. 10 Liter).
Danach wurden die Pellets mit einem Nudelsieb gesiebt.
Ich konnte diesmal aber nur einen minimalen Staubanteil feststellen.
Deshalb glaube ich fast nicht mehr, dass mein Problem mit dem Vorwärmen-Timeout am Staub liegt.
In weiser Voraussicht habe ich am Montag bei Fröling eine Zündpatrone bestellt.
Das Ersatzteil war Dienstag schon bei mir.
Einbauen werde ich es erst, wenn das Problem nochmal auftritt.
Und hoppla, das Problem ist am Mittwoch 25.02.2026 schon wieder aufgetreten.
(5 Tage nach der zweiten Zyklon-Reinigung)
Also werde ich die nächsten Tage die Zündpatrone ersetzen.
Zufällig musste ich hier lesen, dass Black_V6 schon nach 3 Jahren einen neuen Glühstab (vermutlich auch Zündpatrone?) benötigt hat.
Oder ist das beim 15kW-Kessel ein anderes Teil?
Hier nochmal der zeitliche Ablauf seit der ersten Zyklon-Reinigung:
Der Kessel läuft in den Vorwärmen-Timeout von 30 Min.
Danach wurde der Zyklon zu folgenden, nicht geplanten Zeiten befüllt:
06.02.2026 Zyklon gereinigt, ca. 5 Liter Staub vorhanden
09.02.2026 um 05:15 Uhr - Füllstand Zyklon vorher ca. 82%
17.02.2026 um 18:45 Uhr - Füllstand Zyklon vorher ca. 98%
19.02.2026 um 00:45 Uhr - Füllstand Zyklon vorher ca. 85%
20.02.2026 Zyklon gereinigt, nur wenig Staub vorhanden
25.02.2026 um 03:10 Uhr - Füllstand Zyklon vorher ca. 85%
Nein, jetzt noch nicht.
Im August 2025 habe ich es gereinigt und alle Löcher von Asche befreit.
Ich hatte die Roste Mitte Oktober zuvor gereinigt, und trotzdem waren mehrere Löcher zu.
Das ginge zur Not sogar ohne Ausbau, zumindest mal die Kontrolle!
Brennerkonus raus und ein Foto vom Rost machen! ![]()
Ich habe gestern den Rost ausgebaut und gereinigt.
Ca. 22 Löcher waren verstopft.
Die letzte Rost-Reinigung war im August 2025 (vor 6 Monaten).
Ich glaube aber nicht, dass das die Ursache ist.
Denn Mitte 2024 war der Rost schon mal komplett zu.
Und da lief die Heizung ohne Fehler, bis der Rost eben komplett dicht war.
Ich hatte den Rost vorher noch nie gereinigt. Das ging wohl an mir vorbei, dass man das machen soll.
Also so verstopft war bei keinem unserer Kessel der Rost bei der jährlichen Wartung, ich denke das liegt an dem hohen Staubanteil, der bei dir im Zyklon war.
Könnte durchaus sein, dass das der Grund ist!
Würde ich zumindest nicht ausschließen!
Also so verstopft war bei keinem unserer Kessel der Rost bei der jährlichen Wartung, ich denke das liegt an dem hohen Staubanteil, der bei dir im Zyklon war.
Könnte durchaus sein, dass das der Grund ist!
Würde ich zumindest nicht ausschließen!
Hm?
Du meinst, je mehr Staub kommt, des schneller setzen sich die Löcher zu.
Muss ich mal beobachten.
ich behaupte mal, im Staub ist auch mehr dreck, dieser versintert und setzt dir deine löcher zu ... (oder auch schon im ausgangsmaterial ist mehr dreck...)
War nur meine laienhafte Einschätzung und bei unseren Kesseln waren immer maximal 4-5 Löcher in der Mitte verschlossen und das bei einem Reinigungsintervall von 1x pro Jahr mit je 4-5t Verbrauch pro Jahr!
Das sagt die KI:
Ja – ein hoher Staubanteil (Feinanteil) in den Pellets kann genau so ein Zusetzen des Brennerrosts begünstigen, wie es auf deinem Foto zu sehen ist.
Gerade beim Fröling PE1 mit Unterschubfeuerung ist das technisch gut erklärbar:
🔎 Was passiert bei hohem Feinanteil?
1️⃣ Feinstaub verbrennt zu schnell
Pelletstaub hat eine extrem große Oberfläche.
Er verbrennt:
sehr rasch
teilweise unkontrolliert
mit lokaler Überhitzung
Das führt zu Sinterbildung (Verschmelzen von Aschepartikeln).
2️⃣ Asche verklumpt und verschmilzt
Bei höheren Temperaturen (v.a. bei:
hohem Aschegehalt
ungünstiger Mineralzusammensetzung
viel Rindenanteil
kann die Asche weich werden und die Luftlöcher im Rost verschließen.
Auf deinem Bild sieht man:
dunkle, verschmolzene Bereiche
teilweise fast glasartige Verkrustungen
stark zugesetzte Primärluftlöcher
→ typisch für Sinterasche + Feinanteil-Problematik
3️⃣ Staub verstopft die Luftführung
Feinanteil kann zusätzlich:
in die Primärluftbohrungen gedrückt werden
sich im Brennteller festsetzen
mit Restfeuchte verklumpen
Gerade beim PE1 sind die Luftbohrungen relativ klein – da merkt man das schnell.
🔥 Auswirkungen im Betrieb
Wenn der Rost so aussieht, treten meist auf:
unruhige Flamme
schlechtere Verbrennung
höhere Abgastemperatur
steigende CO-Werte
häufigere Reinigung
evtl. Zündprobleme
📊 Typische Ursachen (neben Staub)
Nur der Vollständigkeit halber:
| Ursache | Wirkung |
|---|---|
| Hoher Feinanteil (>1%) | verstärkte Sinterbildung |
| Hoher Aschegehalt | mehr Rückstände |
| Billige Pellets (viel Rinde) | niedrigere Asche-Schmelztemperatur |
| Falsche Luft-Einstellung | lokale Überhitzung |
| Niedrige Teillast mit viel Start/Stopp | stärkere Rostbelastung |
🛠 Empfehlung für deinen PE1
Da du technisch versiert bist:
Feinanteil prüfen
Sack durchsieben (1mm Sieb)
ENplus A1 fordert max. 1% Feinanteil
Andere Pelletcharge testen
→ 2–3 Wochen beobachten
Verbrennungswerte checken
Abgastemp.
Rest-O2
CO (falls Messgerät vorhanden)
Rosttemperatur / Luftführung prüfen
Falls UBH oder Service im Spiel ist:
Primärluft zu hoch?
Lambda sauber?
💡 Meine Einschätzung anhand des Fotos
Das sieht nicht nach normaler Asche aus, sondern nach:
Sinterbildung durch hohe Temperatur + viel Feinanteil oder minderwertige Pellets
Ein normaler PE1-Rost setzt sich zwar zu – aber nicht so massiv in relativ kurzer Zeit.
Das sagt die KI
Darf ich mal fragen, mit was Du die KI gefüttert hast?
Und welche KI?
Ich habe den Prompt im Anhang verwendet, also nix besonderes und das neuest GPT-Modell, müsste 5.2 sein!
Ich habe gestern den Rost ausgebaut und gereinigt.
Ca. 22 Löcher waren verstopft.
Die letzte Rost-Reinigung war im August 2025 (vor 6 Monaten).
Ich glaube aber nicht, dass das die Ursache ist.
Heute früh (02.03.2026) um 3:35 Uhr lief der Kessel wieder in den Vorwärmen-Timeout von 30 Min und hat danach den Zyklon aufgefüllt.
Also werde ich als nächstes die neue Zündpatrone einbauen.
Also werde ich als nächstes die neue Zündpatrone einbauen.
Heute habe ich die Zündpatrone getauscht.
Mal beobachten...
Heute habe ich die Zündpatrone getauscht.
Mal beobachten...
Leider scheint auch die Zündpatrone nicht die Ursache meines Problems zu sein.
Auch mit der neuen Zündpatrone lief der Kessel schon wieder einmal in den Vorwärmen-Timeout von 30 Min und hat danach den Zyklon aufgefüllt.
Ich habe auch die Vorwärmen-Zeiten geprüft.
Die Vorwärmen-Zeiten mit der neuen Zündpatrone liegen zischen 13 und 22 Min.
Oder liegt es doch am Staub der Pellets?
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Pellet-Silo leerlaufen zu lassen.
So eine sch..., das gibts doch nicht! ![]()
Leider scheint auch die Zündpatrone nicht die Ursache meines Problems zu sein.
Auch mit der neuen Zündpatrone lief der Kessel schon wieder einmal in den Vorwärmen-Timeout von 30 Min und hat danach den Zyklon aufgefüllt.
Ich habe heute mit Fröling telefoniert.
Empfehlung von Fröling:
Saugzeiten deaktivieren (zweimal 0:00 Uhr einstellen), damit nach jeder Zyklon-Füllung der Zyklon wieder komplett geleert wird.
Dadurch werden die Staubanteile sofort wieder verbrannt und können sich nicht ansammeln.
Laut Fröling laufen die meisten PE1 ohne Saugzeiten.
Ich habe nun die Saugzeiten deaktiviert.
Mal beobachten...
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!