  • Hallo,

    ich bin seit 2020 im Besitz eines Kessels der Firma Systemlösung, genauer gesagt des Modells SL PK 25. Nun möchte ich in Erfahrung bringen, ob es normal ist, einen jährlichen Pelletverbrauch von mehr als 8 Tonnen zu haben.

    Beheizt werden 210 m² Wohnfläche, und im Haushalt leben 7 Personen. Ich heize mit dem Kessel ausschließlich in den kalten Monaten; im Sommer wird der Bedarf durch Solarthermie und einen Heizstab abgedeckt.

    Aktuell fahre ich im Heizkreis mit Vorlauf-/Rücklauftemperaturen von 55/45 °C, da zwei Fußbodenheizungskreise über ein RTL-System angebunden sind.

    Mir gehen derzeit langsam die Pellets aus, und die Preise liegen aktuell bei etwa 380 € pro Tonne. Aufgrund dieser Umstände überlege ich, einen neuen Kombikessel einzubauen, damit ich zusätzlich mit Scheitholz heizen kann. Beim SL PK ist es nun schon öfter vorgekommen, dass die Flammenüberwachung geschmolzen ist, wenn ich mit Holz geheizt habe.

    Alternativ frage ich mich, ob es sinnvoller wäre, das Haus zu dämmen. Das Gebäude ist Baujahr 1986 und aktuell lediglich mit Klebespachtel und Putz „gedämmt“.

    Ich bin für jede Hilfe und jede Antwort dankbar.

  • Hallo


    eingesetzte Primärenergie 8 Tonnen Pellets sind 38.400 kWh/a Energie

    Bei 210m² kommst Du auf einen jährlichen Primärenergieverbrauch von ca. 180 kWh/m². Im Energieausweis wäre das Klasse F.

    Ob das nun am Haus oder Nutzerverhalten oder der Verbrennungsqualität liegt kann Dir niemand beantworten.

    Wenn Du einen WMZ einbaust, kannst Du beurteilen obs an der Verbrennungsqualität oder/und den beiden anderen genannten Punkten liegt. Ein nicht mehr geeichter WMZ kostet in der Bucht nicht die Welt. Bevor ich eine funktionierende Anlage rauswerfe suche ich bei den zu erwartenden Kosten nach der Ursache und gehe nicht nach try and error Prinzip vor.


    Zum Vergleich: Ich brauche bei mir im Haus BJ 58: 17.000 kWh Gas (Vollbrennwerter) und 6 Ster Holz (dieses Jahr 3/4 Pappel und 1/4 Eiche) sind 26.000 kWh/a bei 180 m² allerdings nur 2 Personen.

    Das sind Jahresprimärenergieverbrauch nur noch ca. 142 kWh/m². Meine Mutter 92 mags warm normalerweise 22°C und ich mags wärmer: für mich ist alles unter 24 Grad ist kalt. Aber dafür steht ein guter Kaminofen mitten in der Wohnung. Rest ist Türtemperaturregelung.

    Sommerbetrieb Warmwasser über Solar (8m² wird im Sommer 44 Jahre) und Heizstab. Und ein paar Räume werden nicht oder nur eingeschränkt beheizt.


    ciao Peter

  • Hallo Max,


    ich betreibe seit 2015 den gleichen Kessel mit 2 x 1000l Pufferspeicher, Warmwasser über Luft-Wärmepumpe. Beheize damit 160m² ohne Nachtabsenkung und Fußbodenheizung. Dach und Dachgaupe vollgedämmt, Fassade doppelschaliges Mauerwerk ungedämmt, aber neu verputzt, Fenster mit UW = 1,1. Verbrauch an Pellets im Schnitt 5 bis 6 Tonnen. Dieses Jahr gehts in Richtung 6 Tonnen.


    Aus meiner Sicht sind da die 8 Tonnen bei Dir nicht ganz unrealistisch hoch, vor allem wenn am Haus noch keinerlei Dämmung erfolgte. Beim schmelzen der Flammenüberwachung meinst Du sicher den Schmelzschlauch zwischen Pelletschnecke und Brenner. Eigentlich ist der Kessel nicht für längeren Betrieb mit Holz oder Kohle gedacht, nur für den Notbetrieb bei Brennerstörung.


    Trotz allem geht das natürlich, weil der Kessel ja ehemals ein Festbrennstoffkessel war. Für diesen Betrieb liegt dem Kessel ein Abdeckplatte bei, mit der man die seitliche Brenneröffnung verschließen kann. Das der Schmelzschlauch wegbrennt ist eigentlich logisch, da die Verbrennungswärme bei Holzbetrieb über die Brenneröffnung und Einwurfschacht in den Schmelzschlauch gelangt. Wenn Du den Brenner nicht abbauen möchtest, sollte eine Stahlplatte die von innen gegen die Brenneröffnung gestellt wird, helfen.


    Heizkessel SL 25PK, Pellet und Festbrennstoff, 2000l Pufferspeicher, Rücklaufanhebung Laddomat 21, Steuerung UVR 1611 mit CMI, Visualisierung. Stromversorgung über 3000W Hybridwechselrichter, 3x2x100Ah LiFePO4 Akku und 3x540W Solarpanele

  • Habe aktuell nur die Abrechnung von 2023 bis 2024 verfügbar dort ist ein Gesamt Jahresverbrauch von 44.000kwh Wärmeenergie angegeben also würde das ja hinkommen. Mein favorisierter Plan wäre ja das Haus mit Mineralwolle / diffusionsoffenem Material zu dämmen und evtl noch einen Hydraulischen Abgleich durchzuführen da die Wärmeverteilung von meinen Heizkörpern nicht ganz gleichmäßig ist dazu muss ich aber erstmal HK Ventile mit Voreinstellung nachrüsten.

    Danke für deine Antwort

  • Ja dieses Jahr wird der Verbrauch etwas höher sein als die letzten Jahre, aber mit schmelzen meine ich tatsächlich die Flammenüberwachung nicht den Schlauch. Ich hatte das Problem das die Flammenüberwachung angeschmolzen war somit ist der Brenner wenn man ihn mit Pellets betreiben wollte auf Störung gegangen. Ich werde wahrscheinlich wenn die Pellets knapp werden den Brenner demontieren und die Öffnung Blind machen und dann mit Holz einheizen bis der Pelletpreis ein wenig sinkt oder die Solar Anlage alleine zurechtkommt

    Grüße

  • Ja dieses Jahr wird der Verbrauch etwas höher sein als die letzten Jahre, aber mit schmelzen meine ich tatsächlich die Flammenüberwachung nicht den Schlauch. Ich hatte das Problem das die Flammenüberwachung angeschmolzen war somit ist der Brenner wenn man ihn mit Pellets betreiben wollte auf Störung gegangen. Ich werde wahrscheinlich wenn die Pellets knapp werden den Brenner demontieren und die Öffnung Blind machen und dann mit Holz einheizen bis der Pelletpreis ein wenig sinkt oder die Solar Anlage alleine zurechtkommt

    Grüße

    Letztlich bleibt aber die Hauptursache wenn der Flammensensor wegschmilzt, die Verbrennungswärme beim verbrennen von Holz oder Kohle. Bei dieser Betriebsart läuft ja das Gebläse des Pelletbrenners nicht und die Hitze kommt über das Flammrohr zum Sensor. Einfach eine Stahlplatte oder Schamotteziegel im Brennraum vor die Öffnung des Flammenrohrs stellen sollte reichen ohne das Du etwas demontieren mußt. Bei Pelletbetrieb dann einfach die Platte/Ziegel rausnehmen.

    Heizkessel SL 25PK, Pellet und Festbrennstoff, 2000l Pufferspeicher, Rücklaufanhebung Laddomat 21, Steuerung UVR 1611 mit CMI, Visualisierung. Stromversorgung über 3000W Hybridwechselrichter, 3x2x100Ah LiFePO4 Akku und 3x540W Solarpanele

  • Hallo, für den Ferrolibrenner gibt es eine runde Abdeckplatte ...wenn man auf Festbrennstoff wechselt der Pellettbrenner wird abgebaut.


    Ich habe ein Loch 8mm in das Rohr kurz über dem Flansch gebohrt so kann man sehen was auf der Brennerschale passiert... und mit dem Menü am Ferroliebrenner kann man die Beladhttps://kymla-kotle.cz/jak-nastavit-a-seridit-horak-ferroli-sun/ezeit mit Pellets ändern. So kann man den Verbrauch optimieren

    hier sehr gut beschrieben https://kymla-kotle.cz/jak-nas…eridit-horak-ferroli-sun/

  • Hallo


    Ich besitze den gleichen Brenner und heize den Kessel aktuell mit Holz. Vor dem Brenner ist ein Schamottenstein um Schäden zu vermeiden.


    Läuft bei euch der Brenner 24/7 oder Zeitprogramm?


    Läuft der Brenner mit Modulation oder ohne?


    Meiner läuft auf der geringsten KW Stufe und ich überlege Modulationsbetrieb zu aktivieren in der Hoffnung Pellets zu sparen .


    Bezüglich der Anleitung: ich habe Pellets in der Asche die schwarz sind aber nicht vollkommen verbrannt weil das Gebläse die aus der Brennerschale geblasen hat. Nach der Anleitung muss ich die Pelletzufuhr erhöhen ist das richtig?


    Fliegen bei euch die Pellets ordentlich durch den Schlauch in die Brennerschale? Bei mir verkeilt sich manchmal ein pellet und es entsteht ein Stau. Habe mir ein neuen Schlauch bestellt da nicht der originale dran war


    Könnt ihr eure Brennereinstellung hier rein schreiben ?

  • Bei mir wird der Brenner über den Kontakt einer externen Regelung, einer UVR 1611, angesteuert. Modulation keine und maximale Heuzstufe des Brenners die 2.

    Die UVR wertet die Puffertemperaturen aus und steuert dann den Brenner an. Anbei mal ein Heizzyklus, Puffer sind 2 x 1000l



    Das mit den teilverbranten Pellets in der Asche ist eher der Brennerkonstruktion geschuldet. Wie Du ja richtig schreibst, geschieht das beim Ausblasvorgang der Brennerschale. Eine Erhöhung der Pelletzufuhr wird da wohl nichts bewirken.


    Das Problem mit der Verstopfung des Brennerschlauchs hatte ich auch schon. Ursächlich lag es aber bei mir an der Qualität der Pellets. Ich hatte da zum Teil Pellets mit einer Länge von mehr als 5cm dabei und die Festigkeit war wie gesintert. Der Heizraum hat manchmal gestunken als würde ich Plaste verbrennen und im Kessel war alles Rußschwarz.


    Der Brenner wird bei mir in der Standardeinstellung betrieben, anbei die Tabelle dazu. Ich hab mal vor Jahren mit den Werten ein bisschen gespielt, bringt aber bei wechselnder Pelletqualität so gut wie nichts. Zumindest über den Restsauerstoff kontrolliere ich die Verbrennungswerte.


    Heizkessel SL 25PK, Pellet und Festbrennstoff, 2000l Pufferspeicher, Rücklaufanhebung Laddomat 21, Steuerung UVR 1611 mit CMI, Visualisierung. Stromversorgung über 3000W Hybridwechselrichter, 3x2x100Ah LiFePO4 Akku und 3x540W Solarpanele

  • Jak nastavit a seřídit hořák Ferroli SUN - Kymla kotle
    Jak nastavit a seřídit hořák na peletky Ferroli SUN P. Nastavení bez použití analyzátoru spalin. Nastavení servisních parametrů.
    kymla-kotle.cz


    Nutze mal diesen Link....zum einstellen des Brenners das ist am einfachsten und hilft Dir erstmal den sauberen Abbrand einzustellen je nach Pelletsqualität. Außerdem siehst Du wieviel Pellets in der Schale liegen.


    Ich habe beides ausprobiert mit Modulation startet der Brenner nicht so oft.....eine Ersparnis an Pellets je nach Betrieb konnte ich nicht wirklich feststellen.....



    Ich mache immer den Brenner ab wenn ich Holz feuere und schraube eine Platte an das Loch...

  • Aktuell betreibe ich den Kessel mit Holz. Eigentlich nur als Notbetrieb funktioniert aber gut.


    Wie hoch stapelt ihr das Holz bzw. wie viel Holz macht ihr in den Ofen.


    Bei der Anleitung für den SL 25 V steht maximal bis zur Unterkante des Befülldecken (Oben). Habe Angst das ich den Überlade und was kaputt mache.


    Sobald ich auf Pellets umstelle nehme ich mir die Zeit und schaue nach wie viele Pellets in der Schale sind. Ich werde aber den Befüllstützen nur an eine Schraube befestigen und immer mal wegdrehen.

  • Du kannst den nicht wegdrehen....denn dann siehst Du ja die Befüllung nicht.. da keine Pellets zugeführt werden. Bohr ein Loch rein funktioniert super


    Holz.... da kannst Du nix kaputt machen...

    Mach den dreiviertel voll leg Anzünder oben drauf bissl Holz obendrüber.... Türen zu unten voll die Klappe auf und oben auch....


    Und dann lass brennen.. wenn da ordentlich Feuer ist mach die Klappen bissl zu...

  • SL 25PK Stufe 1 14 kw

    T08=51

    T09= 28


    Man sieht Aschepellets die aus den Brennrost fliegen. Ich habe als Versuch T09 von 28 auf 30 genommen.


    Wie sieht bei euch die Asche aus ?


    Wie sind eure Einstellungen bei den einzelnen Leistungsstufen

  • Wie ich schon mal in #9 schrieb, meine Einstellungen sind die Standardeinstellungen entsprechend der Tabelle.

    Eine Änderung von T09 von 28 auf 30 wird nichts bewirken, da die ausgeblasenen teilverbrannten Pellets, durch die Brennersteuerung bedingt auftreten. Im übrigen machte eine Änderung um 10 Werte, in der Steuerung, nur eine Änderung in der Zeit von 1 sec aus. Deine Änderung um 2 Werte von 28 auf 30, ist da eher im Schwankungsbereich der Mechanik.

    Heizkessel SL 25PK, Pellet und Festbrennstoff, 2000l Pufferspeicher, Rücklaufanhebung Laddomat 21, Steuerung UVR 1611 mit CMI, Visualisierung. Stromversorgung über 3000W Hybridwechselrichter, 3x2x100Ah LiFePO4 Akku und 3x540W Solarpanele