Fröling S1: Soll-Rauchgastemperatur wird nicht erreicht - Schornstein versottet

There are 46 replies in this Thread which was already clicked 5,962 times. The last Post () by Etaminator.

  • Ja, das denke ich nämlich auch.

    Bei ca. 180 bis 200 Grad und ein paar Stunden Laufzeit kann selbst an einem gemauerten Ziegelschornstein nichts versotten.

    Hängt noch ein Ofen an dem Schornstein, wo permanent Falschluft beigemischt wird?

  • Hallo


    Falschluft im Kamin verdünnt das Abgas zusätzlich und der Taupunkt des Abgases sinkt weil der Anteil an Wasserdampf und somit der Partialdruck veringert wird.


    ciao Peter

  • Hallo,

    Ich habe schon einige Schiedel Kamine gemauert, 1983 hatten die denke ich noch keine Hinterlüftung zwischen Mantelstein und Dämmwolle. Wenn der Kamin ein 200er Rauchrohr hat und nur ein 14 KW Kessel dran hängt wird und bleibt die Wolle nass. Aber in einem 200er lässt sich super leicht ein 150er Edelstahl Rohr einbauen.

  • Zur Erinnerung:

    Eckdaten des 3-zugigen Schornsteins:

    1. Zug Entlüftung Toilette 13,5x13,5 cm;
    2. Zug (mittlerer Zug) Rauchgas Fröling 13,5x19,5 cm;
    3. Zug 13,5x13,5 cm Abgas Gasheizung

    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Selbstbaulager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VRK-Anlage: 2x CPC21 Star Azzurro Solarpanel (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Hallo


    läuft sporadisch der Gaser? Wenn der Kaminzug für Gas kalt ist und der Gaskessel/therme nur manchmal läuft könnte das der Verursacher sein.


    ciao Peter

  • Bei einem Bekannten gibt es keine Probleme mit dem Erreichen der Rauchgassolltemperatur:

    • Gleicher Hersteller/ Kesselgröße (mit Pelletanschluß), Abgasrohr bis zum Schornstein 2m nicht isoliert, Schornsteinquerschnitt ca. 30% größer, Schornsteinhöhe/ beheizte und unbeheizte Etagen ungefähr gleich, Puffervolumen 1200L (bei mir 1700L).
    • Bei Ihm werden nach 5 Minuten 180°C und nach 15 Minuten über 200°C (Nadelholz) Rauchgastemperatur(RGT) erreicht. Auch gegen Ende des Heizvorgang , Pufferladestand war 100%, waren auf der Digitalanzeige noch 195°C RGT abzulesen.
    • Die Bedingungen bei meinem Bekannten sind in vielen Punkten schlechter!
    • Bei mir wurden nach 30 Minuten mühsam 170°C für gerade mal 5 Minuten erreicht, obwohl die Rauchgassolltemperatur mit 200°C, sichtbar im Display, ständig vorgegeben war. Bei diesem Versuch war der Pufferladezustand unter 20% und der HV wurde mit Laubholz voll gestapelt.

    Aus meiner Sicht ist am Kessel mechanisch etwas nicht in Ordnung (Luft/Rauchgas Öffnungen nicht voll offen).


    Leider habe ich auch nach über 4 Wochen Wartezeit noch kein Feedback von Fröling erhalten. Das ist schon sehr ..............!!

    Hallo helei ,


    nochmal nachgefragt: Hat sich der Fröling-Kundendienst denn inzwischen gemeldet?


    Einige Anmerkungen zum Vergleich mit deinem Bekannten:

    • Wenn dort tatsächlich höhere AGT-Temperaturen als bei deiner Anlage (identischen) erreicht werden, dann zeigt das, dass es prinzipiell möglich ist.
    • Nadelholz verbrennt heißer als Hartholz und kann eine höhere AGT zur Folge haben.
    • Dein nutzbares Puffervolumen ist mit 1.700 L - 500 L = 1.200 Litern nicht größer als beim Bekannten.
    • Wichtig zu wissen wäre der Verlauf der Kesseltemperatur, denn diese ist die wesentliche Grundlage für die aktuell erforderliche Kesselleistung und somit der AGT. Die Kesselleistung hängt ab von der Temperaturdifferenz zwischen Kesselvorlauf und Rücklauf, sowie dem Volumenstrom, der durch den Kessel geht. Wenn die Pufferladepumpe in der RLA zu wenig Wasser umwälzt (oder der Mischer nicht richtig öffnet), wird der Kessel schnell seine Soll-Temperatur erreichen und die Leistung reduzieren. mike hat schon mal darauf hingewiesen:

    Ich denke es ist ein hydraulisches Problem.


    Der Kessel strebt die 200 Agt an, wird aber auf dem Weg dahin gedrosselt, da die Kesseltempetatur erreicht ist.


    Also muss der Volumenstrom samt Spreizung angepasst werden, so dass die AGT nicht unter 200 fällt.


    Unabhängig davon muss der Schornstein saniert werden.

    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Selbstbaulager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VRK-Anlage: 2x CPC21 Star Azzurro Solarpanel (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!