Moin ihr lieben, ich habe nun seit 2 wochen den slx20 Profi im einsatz.
Habe 2000l speicher
Zugbegrenzer
12m gemauerten schornstein mit 15x20
Anlage einbauen lassen vom bekannten.
Hier mal so der werdegang.
Hersteller gibt am 170c abgas und primär 100 zu sekundär 70.
Da lief er so.
Nach einstellung bin ich nun auf 50% primär, mit einer super vergasung und 10% sekundär
Die werte schwanken aber je nach abnahme, 13,0-14,5 co2 lambda 1,35-1,42
Abgastemperatur 185c am kessel eingestellt
Diese zahlen schwanken is klar da es lein lambda ist aber für nen ungeregelten und das jetzt über eine woche bin ich persönlich sehr zufrieden mit den werten und der schorni konnt es kaum glauben.
Mein holz sind noch 30cm stücken mit 13-16% restfeuchte und nen komplett gemischtes holz, eiche buche kiefer birke robinie.
Ich hoffe das ich hiermit dem einen oder anderen helfen kann.
Dann noch vielen dank für die Zahlreichen Tipps hier im Forum.
Zugbegrenzer hat es mir erst ermöglicht klare werte zu erhalten, eingestellt auf 25.
Hier nochmals ein Bild nach 3 stunden betrieb
Falls da doch was nicht stimmen sollte bin ich um jeden Tipp dankbar