Herz Firestar FS40 wird ausgesondert: Fazit

There is 1 reply in this Thread which was already clicked 466 times. The last Post () by heirip.

  • Die Würfel sind gefallen, der Herz FS40 und ich werden getrennte Wege gehen, demnächst zu finden bei irgendwelchen Kleinanzeigen.


    Mein Fazit zum Kessel:

    Der FS20 - 40 ist baugleich, einzige Abweichung sind die Einstellungen in der Software.


    Der Kessel bringt grandiose Abgaswerte, läuft absolut sorgenfrei und verlässlich. Die Brennkammer habe ich '25 komplett getauscht. Ich kann diesen Kessel jedem nur wärmstens empfehlen, der bis zu 20, vielleicht auch 22, 23kw Heizlast rechnen muss.


    Und genau aus diesem Grunde trenne ich mich. Der Kessel ist für meinen Bedarf definitiv zu klein, ich muss während meiner Schicht-Abwesenheit immer für Heizer sorgen ud darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Auch möchte ich heute die automatische Zündung haben.


    Morgen geht es mit dem ersten Angebot los, ich bin gespannt wie der HB so drauf ist, was er mir empfiehlt.


    Sollte es Rückfragen zu meinem Firestar geben, nur zu.

  • Ich häng mich da jetzt mal einfach an. Ich habe seit Okt. 25 den FS 30.

    Ich gebe mike in den meisten Punkten recht. Der Kessel ist super, nur die Dokumentation.......Die Aufbauanleitung besteht aus unscharfen Handyfotos,

    die wirklich unterste Schublade sind. Die Elektronik liegt völlig ungeschützt im

    Ansaugluftstrom. Ich vermute thermische Probleme.

    Alle angegebenen Werte bzgl. Leistung, Abgastemp., Lüfterdrehzahl sind eher grobe Schätzungen und sollten nicht sonderlich ernst genommen werden.

    Die Regelung des Rauchgasgebläses ist mehr als seltsam. Gut, dass ich einiges von Elektronik verstehe und da etwas nachtunen konnte.

    Ich würde das Ding jederzeit wieder kaufen.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!