Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe diverse Herausforderungen und hoffe auf Tipps und Tricks:
Vorhaben:
Wir haben eine PV-Anlage (23,40 kWp, Fronius GEN24 x2, Reserva 15,6 kWh Batterie) und wollten den PV-Überschuss tagsüber über einen 9 kW Dreiphasen-Heizstab (Shelly Pro 4PM gesteuert, 3 schaltbare Phasen à 3 kW) in den 750L Pufferspeicher laden. Der Pelletkessel soll dabei tagsüber ausbleiben und nur dann anspringen, wenn der Puffer wirklich kalt wird. Die Heizkreise sollen primär aus dem Puffer versorgt werden.
Konkret: PV-Überschuss → Heizstab → Puffer warm → Heizkreise aus Puffer → Kessel bleibt aus
Problem:
Obwohl der Puffer 78°C hatte und die Heizkreise nur 40–50°C Vorlauf brauchten, heizte der Kessel trotzdem aktiv ("Status: Heizen"). Der Puffer wurde komplett ignoriert.
Chronologische Schritte:
Schritt 1 – Analyse der Ausgangssituation
Kessel: 79°C, Status "Heizen"
Puffer: 78°C oben, 78°C Mitte, 72°C unten, Ladezustand 100%
Pufferladezeiten: 4:00–10:00 Uhr (außerhalb dieser Zeit inaktiv)
Heizkreise: beide aktiv, Heizphase bis 20:00 Uhr, Vorlauf-Soll ~49–50°C
Erkenntnis: Pufferladezeit war inaktiv → Kessel heizte direkt für Heizkreise, am Puffer vorbei
Schritt 2 – Puffer 01 Einstellungen geprüft
Parameter in Puffer 01 → Schraubenschlüssel → Seite 1/3:
"Heizkreispumpe 0 nach Puffer Oben freigeben" → war auf NEIN
"Im Pelletsbetrieb nach Puffermitte die Pufferladung beenden" → JA
"Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern" → NEIN
Maßnahme: "Heizkreispumpe 0 nach Puffer Oben freigeben" auf JA gesetzt
Schritt 3 – Test: Heizkreise ausschalten
Heizkreise testweise auf "Aus" gestellt → Kessel fuhr runter.
Erkenntnis: Heizkreise waren die direkte Kesselanforderungsquelle.
Schritt 4 – Kessel-Temperatureinstellungen geprüft
Kessel → Temperaturen (Seite 1/2):
Kessel-Solltemperatur: 75°C
Abstellen wenn Kessel > Soll + 5°C
Kesseltemperatur ab der alle Pumpen laufen: 35°C
Kessel → Temperaturen (Seite 2/2):
STB-Abschaltung bei 80°C (Notabschöpfung bei 93°C)
Schritt 5 – Puffer Temperaturschwellen geprüft
Puffer 01 → Temperaturen (Seite 1/2):
Heizkreisfreigabe ab Puffertemperatur: 30°C
Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Grenzschicht: 20°C
Kesselstart bei Differenz zwischen Kessel-Soll und oberer Puffertemperatur: 25°C
→ Kessel startet wenn Puffer oben < 50°C (75°C − 25°C)
Puffer durchgeladen wenn Temperaturdiff. zwischen Kesselsoll und Puffer unten: 15°C
Puffer 01 → Temperaturen (Seite 2/2):
Pufferladezustand 100% bei Kesselsoll − 10°C
Pufferladezustand 0% bei 30°C (Absolutwert)
Erkenntnis: Laut diesen Parametern dürfte der Kessel bei Puffer oben 78°C gar nicht starten (78°C > 50°C). Er tut es trotzdem → die Heizkreise fordern ihn direkt an, unabhängig vom Pufferzustand.
Schritt 6 – Heizkreis-Einstellungen geprüft
Alle Seiten von Kreis 1 (Temperaturen, Zeiten, Konfiguration) durchgegangen:
Keine direkte "Kessel nur über Puffer anfordern"-Option gefunden
"Darf dieser Heizkreis bei aktivem Boilervorrang heizen?" → NEIN (betrifft nur Boilervorrang, nicht Puffer)
Keine Puffer-Vorrang-Einstellung auf Kreisebene vorhanden
Schritt 7 – Betriebsart des Kessels geprüft
Betriebsart-Menü am Touchdisplay:
Verfügbare Optionen: Dauerlast, Brauchwasser, Automatik
"Übergangsbetrieb mit Puffer" (aus der Lambdatronic P3200 Dokumentation bekannt) nicht vorhanden in dieser Firmware-Version
Schritt 8 – Pufferladezeiten auf 24h ausgedehnt
Maßnahme: Pufferladezeiten von 04:00–10:00 auf 00:00–23:50 (ganztägig) geändert
Ergebnis (14:26 Uhr):
Kessel: "Feuererhaltung" statt "Heizen" ✅
Heizkreise werden aus Puffer bedient (Vorlauf 39–42°C bei Soll 41°C) ✅
Puffer: 78°C oben, 79°C Mitte, 75°C unten, 100% Ladezustand ✅
Problem: Abends (18:22 Uhr) heizte der Kessel erneut aktiv, obwohl Puffer 78°C hatte. Ursache: Bei aktiver Ladezeit hält der Kessel seine Solltemperatur (75°C), unabhängig vom Pufferzustand.
Schritt 9 – Hydrauliksystem geprüft
Systemauswahl durchgegangen (4 Seiten):
Hydrauliksystem 0–4, S-Tronic, 12, 13, Varianten 1–4, Kaskaden-Optionen
Aktuell aktiv: Hydrauliksystem 1 (Kessel mit Puffer und Heizkreisen) ✅
Hydrauliksystem 2 (mit Solaranlage) nicht relevant — PV-Heizstab wird extern über HA gesteuert
Schritt 10 – Kessel-Status am Abend
Aktuelle Werte → Seite 1/7:
"Kessel blockiert durch: Kessel-Abschalttemperatur erreicht"
Kesseltemperatur: 76°C
Ich möchte eigentlich, daß der Kessel ausschließlich über die Puffertemperatur getriggert wird. Dies scheint Fröling aber nicht vorzusehen....
Freue mich auf Hilfe
Thomas