  • Hallo


    Ich habe beim Bedienen über die Visualisierung schon häufiger mal einen ungewollten Startimpuls generiert.

    Dafür hab ich mir mal einen "Bausteinschnipsel" geschrieben und möchte ich ihn zur Verfügung stellen.

    Evtl. kann ihn ja jemand gebrauchen.


    Funktion:


    Der erste Impuls startet Timer 2 , nach 2 Sek muss ein neuer Impuls innerhalb von 5 Sek.

    erfasst werden, ansonsten wird der Vorgang abgebrochen und die ungewollte Fehlbedienung hat keine Auswirkung


    mfg Cord