Morgens und abends kein oder nicht ausreichend warmes Wasser

There are 72 replies in this Thread which was already clicked 8,437 times. The last Post () by Troedler77.

  • Hallo Bernhard


    Wir versuchen im Hintergrund dein Chaos in Bahnen zu lenken, damit andere mitlesen können stelle ich das mal hier ein :


    Ich habe mir mal nebenbei einen Kopf gemacht, wie ich die Umschaltung der Solarthermie auf Puffer 2 realisiere.


    programmiert habe ich das mal in Tapps2 für die UVR16X2 damit du die Funktion simulieren kannst (grüner Pfeil in der oberen Leiste)


    Grundidee ist folgende :


    wenn die Mindesttemperatur vom Kollektor erreicht wird, wird geprüft, in welchen Puffer die aktuelle Vorlauftemperatur passt.


    In deinen Winsol Aufzeichnungen habe ich u.A. gesehen, dass trotz 68 Grad C die Solarpumpe steht.

    Eine Umschaltung auf den zweiten Puffer (A11) ist nicht passiert.


    Damit könnte man zumindest den Puffer 2 vorwärmen.

    Es ist jedenfalls eine erste Idee .... jeder andere ist auch eingeladen zu testen ;)


    Nimm mal die Datei in den Simulator und probiere mal ein wenig ... bei Fragen, bitte einfach melden

    viel Spaß beim Testen.


    mfg Cord

  • Hallo Bernhard


    Da du einige erfolgreiche Tests mit deiner Elektrik und Hydraulik vollzogen hast,

    habe ich eine Programmierung für die UVR 1611 geschrieben.

    Damit fangen wir morgen früh mal an und schauen was passiert.

    Die Datensicherung haben wir ja und ganz ehrlich ... es kann nur besser werden.


    A7 ist rausgeflogen


    S10 sollte nachgerüstet werden, um die Gastherme zu sperren, wenn der Holzofen brennt.

    ...siehe Schema


    PWM Kabel für Solar wird ja die Tage nachgerüstet, dann wird Solar auch noch effektiver.


    mfg Cord

  • Hallo


    heute morgen um 9:00 haben wir mein abgeändertes Programm und das Schema aufgespielt.

    kleine Temperaturanpassungen und 2 Flüchtigkeitsfehler später lief es soweit stabil.


    Die ewig angeforderte Zirkulationspumpe und Ladepumpe ist wegprogrammiert.

    Ein Sensor steigt noch sporadisch aus und wird von Bernhard getauscht.


    In der Solarsteuerung habe ich die Umschaltung auf Puffer links erweitert.

    Wenn Kollektortemperatur > 70 C dann bitte in Puffer 2.


    In der Warmwasserbereitung habe ich eine Hauptzeit und Nebenzeit mit verschiedenen Sollwerten vorbereitet



    mfg Cord

  • Guten Morgen


    Bernhard muss ein paar Hausaufgaben erledigen:


    1 Sensor tauschen (siehe Aufzeichnung), zwei Sensoren (S10und S11) nachrüsten,

    PWM Kabel an Solarpumpe installieren, den Heizkreismischer richtig justieren

    (schließt nicht richtig) und den Wärmetauscher (60 Grad rein um 40 zu bekommen) entkalken.



    Ich habe das Programm neu aufgesetzt und ein Schema begonnen.

    Aber ich muss sagen :

    Scheiße nochmal was bin ich froh über die Funktionen und den Simulator in der UVR16X2 !!


    Bei der 1611 bricht man sich ja wirklich die Ohren


    Aktuell ist alles auf Komfort eingestellt, wenn der Wärmetauscher entkalkt, oder das PWM Kabel da ist,

    werden wir weiter optimieren.


    Schönes Wochenende ...


    mfg Cord

  • Hallo


    Hier die neuesten Entdeckungen :


    Wir haben/ hatten mit einigen Sensorproblemen zu kämpfen ...

    Sensorwerte sind plötzlich am zappeln, erreichen Werte die nicht sein können und sogar stellenweise Totalausfall.


    Ich habe Bernhard gebeten alle Schrauben nachzuziehen und auch die Masse zu prüfen.

    hat alles nicht wirklich geholfen.


    Mir ist eine Situation bei meinem Bruder eingefallen.

    Dazu muss ich weiter ausholen:


    Verkabelt wird ja häufig mit Standardkabeln, also 1,5 qmm.

    Niemand besorgt sich 0,5 qmm für Sensoren oder 1 qmm für Pumpen und Ventile.


    Genauso bei meinem Bruder. Wir nehmen was wir haben ...

    Durch die vielen Kabel und der größere Durchmesser wurde die Steuerung von der Steckleiste weggedrückt.

    Nicht wirklich auffällig, aber dadurch "schmieren" die Werte ab.

    Nach mehr als einem Jahr kam der Tag da waren erhöhte Temperaturen zu sehen, dann "zappelten" bei ihm auch einzelne Werte.


    Mit einem Kabelbinder kann man mehr Druck aufbauen, als mit der kleinen Gehäuseschraube.


    mfg Cord

  • das ist gemeint ...

    woher soll die Temperatur denn kommen ????


    ich hoffe jemandem hilft die Info vor langer Fehlersuche


    mfg Cord


    Ashampoo_Snap_Montag, 24. August 2026_20h4m16s.png

  • Die Anbindung der SensorEingänge ist bei der TA durch die gemeinsame Masse bei der UVR16x2 blöd gelöst. Da reicht zB ein PT100, wenn der ein Problemchen hat, und verzerrt die ganzen 0-10V. Technisch gesehen, ist das nicht ideal, wenn da alle 16 Eingänge auf einer gemeinsamen Masse hängen. Ich hatte bei mir noch den Füllstand der Zisterne eingebunden. In der Zisterne hängt eine hydrostatische Druckmessung, die per Speisetrenner mit 4-20mA getrieben wird. Anfänglich hatte ich das an einer Schnittstelle per Analog-Signalkonverter in 0-10V gewandelt. War nicht das beste, weil es besser gewesen wäre, 0-20mA als Eingang zu haben. Wenn der Füllstand in der Zisterne über einen gewissen Wert kam, stieg das Signal über 10V und alle Sensoren brachten irreführende Werte. Ich habe dann von Phoenix einen Trennwandler dazwischen gesetzt, 4-20mA rein und 1-10V raus, auch ungünstig, da kam wieder mehr als 10V raus und alle Sensoren brachten wieder irreführende Werte. Kurioserweise, wenn ich den Ausgang auf 1-5V umgestellt hatte, war der Spuk vorbei, sobald die Zisterne über 60% Füllstand kam. Um wirklich sicher zu gehen, habe ich einfach eine zusätzliche Eingangserweiterung per DL Bus dazu eingebunden.

  • Hallo Bernhard


    Da du jetzt ein paar Tage nichts an der Heizung machen kannst,

    stelle ich Dir hier das aktuelle Programm und das Schema ein.


    Melde dich einfach wenn es weiter gehen kann.


    mfg Cord

  • #67 Hallo Thomas


    Als man noch mehr mit analogen Signalen an Industriemaschinen zu tun hatte

    wurde immer ein einstellbares 500 Ohm Poti mit Mittelabgang genommen um mittels Spannungsteiler ein 4-20 mA Signal

    auf 0-10 V "umzumünzen".



    Wenn dein Sensor dann bis zu 24 mA bei Überfüllung rausgibt, könnte man das einfach damit auf 10 V stellen.


    bei 1,2,3 meins gibt es einfache Trimmpotis für ein paar Cent oder es gibt für die Industrie z.B. von Weidmüller

    kleine Reihenklemmen mit einem eingebauten Poti



    mfg Cord

  • Ich habe da einen Trennverstärker vom Phoenix genommen, der macht aus 4-20mA einfach 1-5V. Das ist ein Universalteil, wo man nur umjumpern muss, je nach dem was rein kommt oder raus muss. Die UVR muss hier nur noch das Signal passend einskalieren. Und alles was über 5V geht, passt so noch zur UVR.

    Das war kein Neuteil, der hatte schon ein paar Jahre in einem Schaltschrank bei uns verbracht. Sonst hätte ich auch bei fernöstlichen Anbietern mal was geholt. Die hydrostatische Druckmessung musste auch erst durch den Zoll. ;)

  • Hallo Bernhard


    wie gewünscht die Solaroptimierung:


    falls die Spreizung im Solarrücklauf nicht mehr da ist, wird wieder Puffer 1 durchgewärmt.


    eingespielt habe ich es nicht. Viel Erfolg und berichte mal.


    Und bitte setze den S14 im Puffer 2 näher an die Rohrwedel, denn der ist vermutlich ganz unten montiert.


    mfg Cord