Pufferspeicher Temperaturen

There are 18 replies in this Thread which was already clicked 1,103 times. The last Post () by Austro-Diesel.

  • Moin Leute,


    seit ich vor knapp einen Monat mit Home Assistant die Werte meine PE1 auslesen kann und vor 2 Wochen der Frühling Techniker so einiges an Parametern korrigiert hat, ist mein Pelletverbrauch um ca. 5 -7 Kg/Tag Verbrauch geringer geworden (die Anlage hat viel zu viel im Teillastbereich gearbeitet).

    Auch haben wir nun immer genug warmes Wasser zum um die Bandwanne zu füllen (vorher musste man immer schauen ob das Wasser heiß genug war, sonst reichte es nicht).


    Diese Woche schwankten die niedrigsten Puffertemperaturen (unten) so zwischen 42 und 44 Grad:


    Jetzt zur Frage: Ist das so ok oder kann/sollte man das noch tunen?

    So nach dem Motto: lass es bis 3x Grad runter gehen.

    Oder steigt dann wieder der Pelletverbrauch, da man länger heizen muss?


    Aktuell steht "Nachladen wenn Boilertemperatur unter" auf 45 Grad


    P.S.: keine Fußbodenheizung.



    Gruß

    Dirk

  • WW-Boiler? Das muss ja jeder selbst wissen was man noch für verkraftbar hält. Weniger aufheizen brauch weniger Energie. Bei einem Pufferspeicher wäre 42° unten zuviel.

  • Puuh, dazu bräuchte man etwas mehr Angaben zur Anlage.

    Wir wird das Brauchwasser bereitgestellt, wie groß ist der Puffer, wie sind die Heizkurven der Heizkreise, etc.!

    Ich bin ja immer ein Freund, die Steuerung so arbeiten zu lassen:

    Der Parameter „Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern“ (im Service-Menü der Fröling Lambdatronic-Regelung) bestimmt, wie und wann der Kessel aufgrund des Wärmebedarfs Ihrer Heizkreise und Warmwasserbereiter (Boiler) startet.

    • Auf „JA“ gestellt (Bedarfsgeführt):
      • Das Systemumfeld (Heizkreise und Boiler) meldet die benötigte Temperaturvorgabe an die Regelung.
      • Der Kessel vergleicht diese Vorgabe mit der aktuellen Temperatur des Pufferspeichers (oben).
      • Startkriterium: Der Kessel startet erst, wenn die aktuelle Temperaturvorgabe höher ist als die obere Puffertemperatur plus ca. 2 °C.
      • Stoppkriterium: Der Kessel stoppt, wenn keine Anforderung mehr vorliegt, der Puffer durchgeladen ist oder das Pufferladezeitfenster endet.


    Das funktioniert bei unseren Kesseln perfekt.

    Fröling PE1 20, Pufferpumpe WILO Yonos Para RS24/7.0-PWM1 M, Puffer 1000L Hygiene-Schichtspeicher, 2 Heizkreise (nur FBH)

  • Diese Woche schwankten die niedrigsten Puffertemperaturen (unten) so zwischen 42 und 44 Grad:

    Die untere Temperatur ist m. M. nach zweitrangig. Wichtiger ist, ob alle Anforderungen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten (auch nachts natürlich), erfüllt werden können ( siehe koksi1992 ).
    Deinem Screen nach zu urteilen, läuft die Anlage stur nach Laden/Entleeren, keine Spur einer bedarfsabhängigen Steuerung.


    .... ist mein Pelletverbrauch um ca. 5 -7 Kg/Tag Verbrauch geringer geworden (die Anlage hat viel zu viel im Teillastbereich gearbeitet).

    Ohne genaue Kenntnis aller Anlagenkomponenten ist eine Bewertung nicht nur schwierig, sondern meistens auch unzutreffend.

    Dennoch, wenn ich 5 kg jeden Tag als Ersparnis einfach mal über den dicken Daumen nehme, dann ist das schon ne richtige Hausnummer. Das heißt, da muss dann einiges unnütz durch den Kamin geflutscht sein. Den Rückschluss (so jedenfalls lese ich deine Anmerkung), dass Teillast erst mal schlecht und möglichst vermieden werden sollte, halte ich für nicht wirklich effektiv. Ein richtiges Konzept ist hier der WINNER.
    Meine ÖkoFEN bietet da einige Möglichkeiten (z. B. außer Modulation auch noch Leistungsanpassung via AT-Regeliung, ...) - Fröling sollte Vergleichbares anbieten.


    Das richtige Konzept wird dir kein HB einstellen, denn denen fehlt einfach die Zeit, das individuell an Objekt und Gewohnheiten anzupassen (kann locker eine Heizperiode, wenn nicht zwei, dauern).
    Ist auch ne Frage, was du willst und wie wichtig dir das ist. Eine Standardeinstellung ist fast wie ein digitales Gaspedal am Auto (nennt man Takten in dem Fall), funktioniert immer, aber damit bleibst du einiges hinter den Möglichkeiten zurück.


    MfG

    Meine Anlage, meine Expertise:

    ÖkoFEN PELLEMATIC© Compact 10 - 18 kW (eingestellt auf 18kW)

    ÖkoFEN Systemspeicher Pellaqua 600 Liter

    ÖkoFEN Sacksilo für ca. 9,2 to Pellets

    Ökofen Pelletronic Touch V4.04

    Außentemperaturfühler, kein Raumtemperaturfühler


    Zusätzlich installiert:

    Heizstab, der mit überschüssiger Energie aus PV-Anlage unterstützt. Reicht im Sommer allemal für WW

    ansonsten wird ein Bestandsbau ca 250m² beheizt,

    normale Heizkörper, teilweise noch ursprünglich aus Ende 70er Standard

  • Quote

    Ich bin ja immer ein Freund, die Steuerung so arbeiten zu lassen:


    Der Parameter „Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern“ (im Service-Menü der Fröling Lambdatronic-Regelung) bestimmt, wie und wann der Kessel aufgrund des Wärmebedarfs Ihrer Heizkreise und Warmwasserbereiter (Boiler) startet.

    Ja, so hat es der Techniker empfohlen und die Anlage auch eingestellt :)


    Quote

    Deinem Screen nach zu urteilen, läuft die Anlage stur nach Laden/Entleeren, keine Spur einer bedarfsabhängigen Steuerung. [...]


    Da bin ich mir halt nicht sicher, zumal ja die Heizkörper noch meist aus sind.

    Aber es mag wirklich an der Konfiguration der Anlage liegen: der Puffer puffert nur und bedient die Heizkörper, das Brauchwasser bekomme ich über eine Frischwasserstation (Wärmetauscher), das Warmwasser wird also nicht innerhalb des Puffers erzeugt.
    Vor und Rücklauf gen Oben/Mitte an die Station. Ich habe leider keine Zeichnung des Aufbaus😅

    Quote

    Den Rückschluss (so jedenfalls lese ich deine Anmerkung), dass Teillast erst mal schlecht und möglichst vermieden werden sollte, halte ich für nicht wirklich effektiv

    Der Techniker meinte eben, dass es für die Heizung schlecht wäre, wenn von der Summe aller Brennvorgänge fast 75% abgebrochen werden.

    Ist das das Takten, was man bei Pellets eigentlich vermeiden sollte, richtig?




    Mein Fazit (wobei ich jetzt erst mal Daten sammeln werde):


    Soweit läuft ja alles schon besser als vorher, mir ging es lediglich um den eigentlichen Pelletverbrauch in Relation mit der unteren Temperatur im Boiler.
    Wenn ich das so raus lese, scheinen die 40 - 45 Grad als niedrigste Temperatur ja OK zu sein.
    Ansonsten gibt es kein Badewasser mehr🙈

  • Wenn du mit "Boiler" immer noch Puffer meinst, dann sind 45° zuviel. Man will ja auch das Volumen nutzen, sonst könnte man sich ja gleich nen kleineren hinstellen. 45° RL von den HK wirst ja wohl kaum haben.

  • Ich hänge mal ein Bild an, wie es meiner Meinung nach aussehen sollte!

    Der Kessel springt an, sobald der Puffer oben 2 Grad über der Vorlauf-Solltemperatur liegt und dann wird der komplette Puffer durchgeladen.

    Man sieht ja wie schnell die Temperatur im Puffer unten wieder fällt sobald der Kessel abstellt, das ist ganz normal.
    Relevant für den Kesselstart ist die Temperatur oben im Puffer.

    Für die Frischwasserstation benötigt der Puffer oben natürlich auch eine bestimmte Temperatur, die kann also auch einen Kesselstart auslösen.
    Aber die Temperatur im Puffer oben ist ja lange konstant hoch und fällt dann schnell ab, sobald die kalten Schichten ankommen.

  • Also, der Unterschied koksi1992 zu Hallo-Dirk zeigt sehr deutlich die Unterschiede auf.
    Die Aufheizphase ist im Vergleich zur Abkühlphase kurz, was auf ausreichend Leistung und einen großen Puffer bei Koksi hindeutet.


    Leider sind Einstellungen nie 1:1 übertragbar. Das andere, ungünstigere Verhalten muss noch nicht einmal zwingend an den Kesseleinstellungen liegen, der hydraulisch korrekte Anschluss des Puffers ist mindestens genauso wichtig (inklusiv Pumpen etc.) Wenn hier genauere Infos bereitgestellt werden könnten (Bild vom Puffer mit bezeichneten Anschlüssen und angebrachter Sensorik), wären genauere Aussagen möglich

    Vor und Rücklauf gen Oben/Mitte an die Station. ...

    Was außen sichtbar ist , ist nicht immer das was wirklich zählt, Ein guter Schichtpuffer hat auch eine Rücklaufeinschichtung, ohne eine solche, also einfach nur mittig rein, ist ein klein wenig kontraproduktiv, sag ich mal vorsichtig.

    Ich will's nicht beschreien, aber das wäre nicht der erste Puffer, der hydraulisch "neben der Kappe" angeschlossen ist


    MfG

    Meine Anlage, meine Expertise:

    ÖkoFEN PELLEMATIC© Compact 10 - 18 kW (eingestellt auf 18kW)

    ÖkoFEN Systemspeicher Pellaqua 600 Liter

    ÖkoFEN Sacksilo für ca. 9,2 to Pellets

    Ökofen Pelletronic Touch V4.04

    Außentemperaturfühler, kein Raumtemperaturfühler


    Zusätzlich installiert:

    Heizstab, der mit überschüssiger Energie aus PV-Anlage unterstützt. Reicht im Sommer allemal für WW

    ansonsten wird ein Bestandsbau ca 250m² beheizt,

    normale Heizkörper, teilweise noch ursprünglich aus Ende 70er Standard

  • Ich habe mal den gleichen wie Zeitraum koksi1992 erfasst :-), dann kann man es besser vergleichen.
    (praktisch, wir nutzen ja beide Home Assistant)

    Mag sein, dass mein Speicher kleiner ist, geschätzt 1000 bis 1500 Liter (sollte den wohl mal ausmessen).


    Quote

    Was außen sichtbar ist , ist nicht immer das was wirklich zählt, Ein guter Schichtpuffer hat auch eine Rücklaufeinschichtung, ohne eine solche, also einfach nur mittig rein, ist ein klein wenig kontraproduktiv, sag ich mal vorsichtig.

    Ich will's nicht beschreien, aber das wäre nicht der erste Puffer, der hydraulisch "neben der Kappe" angeschlossen ist

    Na ja, ich bin kein Heizungsbauer, der Fröling Techniker meinte nur "das kann man so machen" als er sich die Rohre und deren Verlauf angesehen hat.

    Aber ich fürchte, dass ich erst mal damit leben muss.


    Also wenn ihr meint, dann senke ich unten doch nochmal um 5 Grad auf 35 und dann schaue ich mal.

  • Hast du jetzt schon nen Vorlauf mit 50°? Von 12 bis Mitternacht drei Zyklen. Also grob 6 am Tag? Aber gut, du nutzt den den Puffer ja auch nur zwischen 45° und 65°. Die 20° sind bei deinem VL ja schnell verbraucht.

    ETA SH30 Touch Automatik
    ---

  • Ok, die 50° Grad Vorlauftemperatur erklären das Ganze natürlich!
    Bleibt wie warp735 schon geschrieben hat nur mehr die Frage ob du die wirklich benötigst, ich schauen damit möglichst weit runter zu kommen.

    Welche Kessel-Solltemperatur hast du eingestellt?
    Damit könntest du auch noch hochgehen, um die Starts zu reduzieren.
    Bei unserem Kessel habe ich 75° eingestellt, bei dem der Schwiegereltern 80°, weil sie auch Heizkörper haben.

    Du kommst ja nicht mal auf 70° im Puffer wenn er heizt, also tippe ich auf ca. 70° Kessel-Solltemperatur, weil die PE1 immer etwas darunter bleiben.

  • Post by JSchnell ().

    This post was deleted by the author themselves: Irgendwas ging schief.schief Ich werde es neu aufsetzen ().
  • Erst mal sorry für den Fehlpost – den hat’s mir irgendwie verhauen.

    aber lieber spät als nie!

    der Fröling Techniker meinte nur "das kann man so machen"

    Klar, ich kann auch von Stuttgart nach Köln über Hamburg fahren. Normalerweise wirft man erst mal einen Blick in die Straßenkarte (nennt sich in dem Fall Dokumentation des Pufferspeichers). Eben solche sind in der Regel sehr genau, wenn's um Vorgaben zum richtigen Anschluss geht, siehe folgendes Beispiel:

    Insofern sind Dokumentationen schon eine sinnvolle Einrichtung!


    But get us back to the theme:
    Dein neuer Graph, mehr Infos, ergeben jetzt ein anderes Bild, und das sieht erst mal nicht so schlecht aus. Ich erkenne eine vergleichsweise kurze Aufheizphase (ca. 1 h) und anschließend eine lange Abkühlphase (5 h), und das bei 50 Grad VLT. Also Leistung hat die Anlage schon mal genug, und der Puffer scheint auch ausreichend groß dimensioniert.


    Frage: Ist die Heizkurve entsprechend dem Objekt für die außentemperaturgeführte Regelung optimiert, oder ist das nur mal ein angenommenes Level, das es erwärmt (einfach mal so 5 Grad, geht in der Regel nicht ohne Komfortverlust)? Was schaltet den LB ein oder raus? Der Bedarf scheint nicht innerhalb der üblicherweise AT‑geführten Bereiche zu laufen.


    Was mir allgemein bei Fröling auffällt: Ich sehe nirgendwo eine Anlage, die moduliert. Dabei hat die Fröhling doch ne Lamba-Sonde und laut-Hersteller modulieren alle Anlagen hervorragend. Oder ist das eine Illusion nur für Werbezwecke?

    MfG

    Meine Anlage, meine Expertise:

    ÖkoFEN PELLEMATIC© Compact 10 - 18 kW (eingestellt auf 18kW)

    ÖkoFEN Systemspeicher Pellaqua 600 Liter

    ÖkoFEN Sacksilo für ca. 9,2 to Pellets

    Ökofen Pelletronic Touch V4.04

    Außentemperaturfühler, kein Raumtemperaturfühler


    Zusätzlich installiert:

    Heizstab, der mit überschüssiger Energie aus PV-Anlage unterstützt. Reicht im Sommer allemal für WW

    ansonsten wird ein Bestandsbau ca 250m² beheizt,

    normale Heizkörper, teilweise noch ursprünglich aus Ende 70er Standard

  • Was mir allgemein bei Fröling auffällt: Ich sehe nirgendwo eine Anlage, die moduliert. Dabei hat die Fröhling doch ne Lamba-Sonde und laut-Hersteller modulieren alle Anlagen hervorragend. Oder ist das eine Illusion nur für Werbezwecke?

    MfG

    Ich meine mich dunkel daran erinnern zu können, dass sie es theoretisch können!
    Wenn ich mich recht erinnere heißt der Parameter "gleitender Betrieb", aber ich denk das wird nur genutzt, wenn gar kein Puffer vorhanden ist.

    Ich hab mal die KI dazu befragt und die sagt folgendes:

    Ja, der PE1 moduliert, und zwar von selbst. Die Lambdatronic passt Pelletszufuhr und Saugzug laufend an, damit die Kessel-Solltemperatur gehalten wird. Laut Fröling geht der PE1 15 von 4,5 bis 15 kW und der PE1 20 von 4,5 bis 20 kW. Er kann also auf etwa 30 % bzw. knapp ein Viertel der Nennleistung herunterregeln.


    Wie er mit Puffer arbeitet: Der Kessel lädt den Puffer großteils mit voller Leistung. Die drehzahlgeregelte Pufferladepumpe hält dabei die Kesseltemperatur. Gegen Ende der Ladung kommt unten wärmeres Wasser zurück, und die Pumpe bekommt die Wärme nicht mehr weg. Erst dann regelt der Kessel herunter und geht in den Ausbrand. So ist das vorgesehen, und meistens ist das auch die beste Betriebsart.

    Ihn absichtlich dauerhaft in Teillast zu fahren, lohnt sich mit Puffer meist nicht:

    • Verbrennung: In Teillast ist der Brennraum kühler. CO und Staub steigen, Wärmetauscher und Brennertopf verschmutzen schneller.
    • Kamin: Die Abgastemperatur ist niedriger. Bei einem Kamin, der nicht feuchteunempfindlich ist, steigt damit das Risiko für Kondensat und Versottung.
    • Starts: Mit Puffer hängt die Zahl der Starts vor allem davon ab, wie viel Wärme pro Ladung hineinpasst und wie viel das Haus abnimmt. Drosseln spart nur dann spürbar Starts, wenn die gedrosselte Leistung nahe am momentanen Bedarf liegt, also im Kernwinter. In der Übergangszeit läuft der Kessel gedrosselt nur länger in Teillast.

    Der wirksamere Hebel gegen viele Starts ist die nutzbare Temperaturspreizung im Puffer, also wie weit zwischen Einschaltpunkt (oben) und Ausschaltpunkt (unten) geladen wird.

    Einen Parameter wie „Kesselleistung X %“ für den normalen Betrieb gibt es beim PE1 nicht. Die Modulation macht die Lambdatronic selbst über die Kesseltemperatur. Im Servicehandbuch der Lambdatronic P 3200 gibt es rund um die Leistung aber Folgendes. Die Namen können je nach Softwarestand leicht abweichen.

    Anzeige

    • „Kesselstellgröße“ (Kessel → Zustand): zeigt das aktuelle Signal des Verbrennungsreglers, also wie weit er gerade moduliert. In HA hast du diesen Wert derzeit nicht als Entität.

    Was die Leistung tatsächlich beeinflusst

    • „Gleitender Betrieb aktiv“ (Kessel → Service): Bei JA richtet sich die Kesseltemperatur nach dem errechneten Vorlaufbedarf von Heizkreisen und Boiler, und mit Pufferspeicher soll der Parameter laut Fröling auf NEIN stehen. Das ist das bedarfsgeführte Modulieren für Anlagen ohne Puffer.
    • „Quelle für ext. Leistungsanf. (0 – Aus, 1 – 0-10V, 2 – Modbus)“ (Kessel → Allgemeine Einstellungen): Das ist die einzige echte Leistungsvorgabe von außen. Über Modbus werden direkt Prozentwerte übergeben. Über 35 % startet der Kessel im Dauerlastbetrieb, unter 30 % stellt er ab. Damit übernimmt das externe System Start, Stopp und Leistung.
    • „100% Kesselleistung wenn Pufferladezustand kleiner als“ und „0% Kesselleistung wenn Pufferladezustand größer als“ (Puffer → Temperaturen): Damit moduliert der Kessel abhängig vom Ladezustand des Puffers. Diese Parameter gibt es aber nur beim Masterkessel einer Kaskade oder mit Hydrauliksystem 4. In der Kaskade gibt es zusätzlich „Gesamtleistung der Kaskade reduzieren bevor der Puffer durchgeladen ist“. Dabei wird die Stellgröße der laufenden Kessel über die Kesselladepumpe reduziert.
    • Indirekt würde vermutlich „Maximale Drehzahl der Pufferpumpe“ wirken: Weniger Durchfluss heißt weniger Wärmeabfuhr, dann regelt der Kessel früher herunter.

    Service-Ebene (Kennlinie des Kessels)

    • „Minimaler Einschub“ (Pellets-Einschub), „Saugzug Min“ und „Saugzug Max“ (Lufteinstellungen) sowie „Unterdruck bei minimaler Leistung“ (Feuerraum) legen den Modulationsbereich fest. Diese Werte sind je Kesseltyp vorbelegt und nicht für den laufenden Betrieb gedacht. „Maximaler Einschub“ gibt es nur bei Kesseln ohne Lambdasonde.

    Fröling PE1 20, Pufferpumpe WILO Yonos Para RS24/7.0-PWM1 M, Puffer 1000L Hygiene-Schichtspeicher, 2 Heizkreise (nur FBH)

  • Ganz wichtig – und vielen Dank an koksi1992 für die wirklich informative und sehr detailreiche Antwort.


    Als Erkenntnis nehme ich mit, dass entsprechend der Herstellerempfehlung der Modulationsbetrieb auszuschalten ist, wenn ein Puffer im System aktiv vorhanden ist.
    Lassen wir das mal so stehen, dann stellt sich sehr schnell die Frage, warum ein teures Regelsystem, wo doch gem. anerkannter Technik Pelletanlagen zumindest im EFH‑/MFH-Bereich möglichst mit Puffer betrieben werden sollen. Was bleibt dann noch für die Sonde zu tun?


    Ich gehe davon aus, dass Koksis Aussagen mainly auf herkömmliche Heizwertgeräte abzielen.
    Die Ökofensteuerung ist da anders aufgestellt, und ohne jetzt über Vor- und Nachteile zu diskutieren: Bei meinem kleinen Puffer (nur 600 Liter) würde meine Anlage unter 5 Grad ganz schön ins Takten geraten, und das wäre dann definitiv nicht das Gelbe vom Ei.


    Nur mal kurz als Info


    MfG

    Meine Anlage, meine Expertise:

    ÖkoFEN PELLEMATIC© Compact 10 - 18 kW (eingestellt auf 18kW)

    ÖkoFEN Systemspeicher Pellaqua 600 Liter

    ÖkoFEN Sacksilo für ca. 9,2 to Pellets

    Ökofen Pelletronic Touch V4.04

    Außentemperaturfühler, kein Raumtemperaturfühler


    Zusätzlich installiert:

    Heizstab, der mit überschüssiger Energie aus PV-Anlage unterstützt. Reicht im Sommer allemal für WW

    ansonsten wird ein Bestandsbau ca 250m² beheizt,

    normale Heizkörper, teilweise noch ursprünglich aus Ende 70er Standard

    Edited once, last by JSchnell ().

  • Da bin ich ganz bei dir, etwas längere Laufzeiten würden definitiv nicht schaden.

    Unser Kessel ist mit 20kW auch sehr überdimensioniert und durch den Hygiene-Speicher sind für die Heizung auch nur 500-600 Liter für die Heizkreise nutzbar. Dank der niedrigen Vorlauftemperaturen der FBH passt es trotzdem noch ganz gut und Warmwasser wird ja auch verbraucht.

    Wäre in unserem Fall durchaus interessant, ob man den Kessel softwareseitig zu einem 15kW Kessel "drosseln" könnte, von der Hardware konnte ich keine großen Unterschiede zwischen unserem und dem 15kW Modell der Schwiegereltern erkennen.

    Nicht desto trotz bleibt dem TE nichts anderes übrig als zu schauen, die Vorlauftemperaturen so gut wie möglich runter zu bekommen und evtl. mit der Kesseltemperatur hoch zu gehen um die Starts zu reduzieren. Zumindest fällt mir sonst nichts mehr ein. ^^

    Fröling PE1 20, Pufferpumpe WILO Yonos Para RS24/7.0-PWM1 M, Puffer 1000L Hygiene-Schichtspeicher, 2 Heizkreise (nur FBH)

  • servus aus Kärnten.


    Wir haben einen ETA Epe 15 was eigentlich ein Epe 20 ist hab ich mir sagen lassen.

    In den Einstellungen ist er auf Feuerungsleistung 80 prozent eingestellt. Vielleicht gibt es bei dir auch so eine Einstellung.


    lg

    ETA Epe 15

    Pelletlager mit 4 Saugsonden ( 12 Tonnen Lager )

    800 Liter Hygienespeicher

    10 qm Thermische Solaranlage

    Kachelofen

    220 qm beheizbare Fläche


    WARMES HAUS GLÜCKLICHE FRAU ^^ ^^ :lecture: :lecture: ^^ ^^

  • Bei den neueren Ökofen( meine Compact hat es schon), gibt es zwei Möglichkeiten, der Leistungsbegrenzung, abgesehen von Modulation was ja letztlich auch Leistungsreduktion bedeutet.

    Möglichkeit A im Menü Pellematic / Einstellung

    Die Leistungsstufen können in 2er-Steps von 10–18 kW und von 20–32 kW gewählt werden.

    Möglichkeit B ist die AT-Regelung der Pellmatic

    in Abhängigkeit von der Außentemperatur lassen sich drei Bereiche frei definieren, zum Beispiel meine Compact.
    - über 8 Grad = 10KW
    – unter –2 Grad = 18 KW
    - und dazwischen halt die Mitte mit 14 KW
    minimale Leistungsstufe bei min‑Modulation ist für alle eine FRT von 600 Grad (bei meiner auf 650 hochgeswitched, um Versottung zu vermeiden)


    Hier hat jeder Hersteller sicher seine "Eigenheiten", sag ich mal. Und so wie es ausschaut, ohne Leistungsregularien, sehe ich auch nur die von koksi1992 bereits genannten Möglichkeiten der Optimierung.


    Die Lamdasonde hat nichts mit Modulieren und Takten zu tun. Sie misst den Sauerstoffgehalt im Rauchgas und regelt die Zuluftklappen.

    Dem zweiten Teil deiner Aussage stimme ich zu, beim ersten folgender Einwand:
    die Regelung der Zuluftklappen ist ein aktiver Eingriff in den Leistungsbrand und damit auch in die Modulation einer Anlage. Ohne genaue Kenntnis der Fröhling-Steuerung weiß ich von ETA, dass die Lambdasonde sehr wohl aktiv die Modulation im Unterbereich begrenzt und sogar anhebt, wenn das aufgrund von Messdaten erforderlich wird.
    Anders als Ökofen, die ausschließlich über FRT regeln, verhindert genau dieser Lambdasonden-Eingriff ein Absinken der FRT unter die kritischen 600 Grad (zumindest bei Heizwertgeräten zwingend notwendig). Probleme mit Versottung oder Kondensation bekommst du nur, wenn deine Anlage zu tief moduliert und die FRT zu tief abfällt, weil sie nicht begrenzt wird.
    Das ist wie beim Auto: Mit Untertouren Leistung abverlangen = ineffektiv.

    Da muss man sich als Pelletheizer auch mal ehrlich machen. Pellets sind anders als Gas wirklich träge und das Modulationsverhalten ist absolut nicht mit einem anderen System vergleichbar.

    MfG

    Meine Anlage, meine Expertise:

    ÖkoFEN PELLEMATIC© Compact 10 - 18 kW (eingestellt auf 18kW)

    ÖkoFEN Systemspeicher Pellaqua 600 Liter

    ÖkoFEN Sacksilo für ca. 9,2 to Pellets

    Ökofen Pelletronic Touch V4.04

    Außentemperaturfühler, kein Raumtemperaturfühler


    Zusätzlich installiert:

    Heizstab, der mit überschüssiger Energie aus PV-Anlage unterstützt. Reicht im Sommer allemal für WW

    ansonsten wird ein Bestandsbau ca 250m² beheizt,

    normale Heizkörper, teilweise noch ursprünglich aus Ende 70er Standard

  • Bei meinem ETA ePE begrenzt der Temperaturfühler in der Wendekammer (also zwischen den auf- und absteigenden Rauchgaszügen) die Modulationstiefe. Dort muss eine Temperatur von 180° C als Minimum erreicht werden (und 240° als Maximum).


    Die Lambda-Regelung beeinflusst die Drehzahl des Saugzuggebläses und des Brennstoff-Einschubs. Also das Verhältnis Brennstoffmenge zu Verbrennungsluft.


    Es gibt dann auch noch eine Primär-/Sekundärluft-Regelung, da bin ich noch auf keine Zusammenhänge draufgekommen.