Fröling S4 Turbo mit Brennwert-Wärmetauscher verliert Wasser

There are 21 replies in this Thread which was already clicked 945 times. The last Post () by MichaelW.

  • Hallo zusammen,


    ich habe ein Problem mit meiner Heizungsanlage und hoffe, dass jemand von euch eine Idee zur möglichen Ursache hat.

    Es handelt sich um einen etwa 9 Jahre alten Fröling S4 Turbo mit Brennwert-Wärmetauscher und einem Pufferspeicher mit 2.000 Litern Volumen. Das Gesamtvolumen des installierten Ausdehnungsgefäßes beträgt 200 Liter.


    Seit einiger Zeit verliert die Anlage innerhalb von drei Abbränden rund 0,8 bar Wasserdruck. Die dabei nachzufüllende Wassermenge beträgt ungefähr 60 Liter. Anfangs musste ich lediglich etwa einmal im Monat Wasser nachfüllen. Zunächst hatte ich eine Undichtigkeit an einer Rohrleitung im Haus vermutet, was sich allerdings nicht bestätigt hat.

    In den vergangenen Tagen habe ich ausschließlich über meine Ölheizung geheizt. Währenddessen blieb der Anlagendruck konstant. Nach dem ersten Abbrand mit dem Fröling vorgestern musste ich allerdings bereits wieder ca. 25 Liter Wasser nachfüllen.


    Sichtbare Undichtigkeiten konnte ich bislang nicht feststellen. Auch äußerlich sind am Kessel, an den Rohrleitungen und an den Anschlüssen keine Wasseraustritte erkennbar.

    Aus der thermischen Ablaufsicherung tritt kein Wasser aus. Auch innerhalb des Kessels konnte ich unmittelbar nach dem Heizbetrieb keine feuchten Stellen feststellen. Meine erste Vermutung war, dass es möglicherweise bei Betriebstemperatur zu einem Verzug und dadurch zu einer Undichtigkeit kommt.


    Im Bereich des Brennwert-Wärmetauschers ist mir lediglich eine leicht feuchte Stelle an einem Rohr aufgefallen. Hier tritt allerdings kein Wasser aus, das sichtbar abfließt.

    Im laufenden Betrieb bei ca. 80 °C Kesseltemperatur und 200–210 °C Abgastemperatur vor dem Wärmetauscher sowie etwa 60 °C nach dem Wärmetauscher beträgt die Kondensatmenge knapp 5 Liter pro Stunde und liegt damit ungefähr im Bereich der von Fröling angegebenen maximalen Kondensatmenge von 4,8 l/h.


    Hat jemand von euch bereits ähnliche Erfahrungen mit dem S4 Turbo oder insbesondere mit dem Brennwert-Wärmetauscher gemacht? Kann es sein, dass der Wärmetauscher bei Betriebstemperatur eine Undichtigkeit entwickelt, die im kalten Zustand nicht feststellbar ist?


    Bevor ich den Wärmetauscher auf Verdacht zurückrüste, würde ich gerne andere mögliche Ursachen ausschließen.



    Ich bin für jeden Hinweis und Erfahrungsbericht dankbar!

  • Hallo,


    hast du das Mag schon überprüft ob der Vordruck noch passt denn das ist meistens der Fehler.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo, ich prüfe es morgen nach, hatte vorhin schon angeheizt.


    Rund um das Ausdehnungsgefäß war noch nie eine feuchte Stelle, wo kann die Menge an Wasser verloren gehen, stecke hier leider zu wenig im Thema.

    Beim Klopfen ist die obere Hälfte hohl, die untere , Wasserseitige Hälfte dumpf bzw. Wasser gefüllt.


    Gruß

  • Hallo


    wenn das Luftpolster im MAG abnimmt, kann es entsprechend weniger Ausdehnungsvolumen aufnehmen.

    Der Druck steigt und der überschüssige Druck wird übers Sicherheitsventil abgeleitet.

    Wenn die Voraussetzungen gepasst haben und der HB nichts verschlafen hat, wurde die Abblaseleitung zu einem Sifon geführt.

    Die Abblaseleitung sollte 2 mal Nenndurchmesser über dem Sifon enden. Ein guter HB schneidet dazu das Rohr am Ende schräg ab, dass

    die Tropfen auch wirklich in den Sifon fallen und durch die Schräge keine Luft angesaugt werden kann.

    Der untere Teil der Schräge ragt fast in den Sifon hinein. Der obere Teil der Schräge erfüllt die Abstandsanforderung.

    Und die Schräge so angeordent, dass man ins Rohr sehen kann.


    ciao Peter

  • wo kann die Menge an Wasser verloren gehen

    Das MAG verliert kein Wasser, sondern Luft. Und wichtig: man kann es nur prüfen, wenn das MAG Wasser vorher komplett abgelassen wurde. Ich kenne genug die mit einfachem dagegen klopfen meinen es wäre noch gut oder oben kurz den Reifenfüller aufsetzen und "so" kontrollieren.

  • Hallo,


    Danke für die Antworten. Das MAG hatte nur noch 0,65 Bar, habe es nun wieder auf die damals angegebenen 1,2 bar befüllt.

    Beim nächsten anbrennen notiere ich mir wieder alle Werte.


    Das Sicherheitsventil hatte ich bereits überprüft bzw. Aus dem Siphon in einen Eimer geleitet, hier war über eine Woche Prüfung alles trocken.


    Ich melde mich wieder mit dem Ergebnis.


    Danke schon einmal

  • Hallo,


    nach Zwei Abbränden und Dok. des Druckes kann ich nun folgendes Beschreiben:


    Der Druckanstieg bzw. die Schwankungen sind deutlich weniger geworden (von 1,5 Bar bei 30°C zu knapp 2 Bar bei 80°C), Danke für den Tipp.


    Allerdings musste ich nachdem der Kessel und die Puffer wieder bei ca.35°C waren erneut ca. 20 Liter Wasser je Heizen nachfüllen den Ausgangsdruck von 1,5 Bar wieder zu erreichen.


    Das Auslassrohr des Sicherheitsventils hatte ich über einem Eimer, hier war alles Trocken.


    Ist es Sinnvoll als nächstes die Schamottesteine zu entfernen um zu überprüfen ob eine Schweißnaht undicht ist, Der Wasserverlust tritt wie beschrieben nur beim Feuern ein, wenn der Kessel nicht im Betrieb ist bleibt der Druck Stabil.



    Gruß

  • Ich weis ja nicht wie viel Volumen die Heizkreise haben aber mit den 200l Mag bist du schon an der unteren Grenze.

    Wenn du den HV als Verlust bezeichnest könntest du ja nach einem Heizvorgang wenn keine Energie mehr abgegeben wird diesen ja absperren sofen welche vorhanden sind und dann Beobachten wie es sich dann verhält.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Wurde das MAG jetzt schon einmal von der Heizung mit dem Kappenventil getrennt und geleert?
    Wenn da bei relativ kalter Heizung Wasser kommt ist es definitiv kaputt.
    Dorthin entweicht dann das nachgefüllte Wasser.
    Dies muss jetzt zuerst einmal gemacht werden. Ich denke es ist defekt.

    Gruß Gerd

  • Ja ich musste von 0,65 auf die damals notierten 1,2 bar auffüllen. MAG war getrennt, die 10 Liter Eimer zum ablassen waren nie voll, ich schätze das es grob 100 Liter waren.

  • Hallo


    eine Möglichkeit könnte die TAS sein, wenn die Schlange trocken eingebaut ist. Auch mal das Ende der Ausblaseleitung der TAS in Betrieb prüfen.


    ciao Peter

  • Wer baut denn eine TAS trocken ein???

    wie es halt der Hersteller vorgibt da gibt es halt beide Varianten und jede hat ihre Vor/Nachteile.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!