Hallo zusammen,
ich habe jetzt mal eine erste Auswertung aus meiner Regelung gemacht.
Hier mal ein Beispiel von gestern:
Demnach startete der Brenner um 5:50 Uhr, der Puffer oben war da 35.7 °C, unten war er bei 27,4 °C
Um 6:25 Uhr, also eine reichliche halbe Stunde später war der Tiefpunkt der Temperatur oben erreicht, die war da bei 33,2 °C oben. Ab da wurde geladen, weil der Kessel offensichtlich auf Betriebstemperatur war und der [lexicon]Laddomat[/lexicon] öffnete.
Um 8:38 Uhr hatte der Puffer oben 72,8 °C erreicht, ab da veränderte sich die Temperatur oben nur noch wenig.
Um 10:00 Uhr (Puffer oben bei 72,5 °C und unten bei 37,1 °C) stellte meine Regelung sein Brennerrelais ab, der Brenner geht aber weiter (Abschaltung übernimmt er selbst).
Ab da kann ich den Abschaltzeitpunkt nicht exakt auf die Minute bestimmen, aber ich gehe davon aus, dass der ist, ab wann sich die Temperatur am unteren Fühler nicht weiter erhöht.
Das war dann um 11:25 Uhr, da war oben 73,3 °C und unten im Puffer 71,8 °C.
Der A25 ist auf ca. 12 kW eingestellt. Ist das für diese Spreizung eine normale Lade- bzw. Laufzeit?