Der Vorlauf aus dem ersten Puffer geht in den Boiler und kommt mit relativ hoher Termperatur zurück am
tiefsten (und kältesten) Punkt vom zweiten Puffer.
Dadurch wird warmes Wasser in den Puffer 2 gepumpt und somit die ganze Schichtung zerstört.
Evtl den Rücklauf in den ersten Puffer verlegen. Wohin, ob unten oder irgendwo dazwischen müsst ihr schauen.
Ist von der Rücklauftemperatur vom Boiler abhängig. Evtl umschaltbar ausführen.
Gruß Gerd