hier die Rückantwort von TA:
Guten Tag,
die Änderung ist schon live, es wurde nur bei den CAN-Ein/Ausgängen etwas geändert.
Bei den Modbus Ein/Ausgängen gelten die eingestellten Datentypen, wenn man dort einen Datentyp auf 4Byte stellt,
wurde dort auch schon vor dem Update mit 4 Byte Werte aus dem Modbus eingelesen/ausgegeben.
Da hier der Endnutzer keine Einstellungen ändern kann (es wird 2Byte und 4Byte Werte bei Kombi alte + neue Geräte parallel gefahren)
gibt es keine weiterführende Doku dazu im Manual der Geräte.
--
Mit sonnigen Grüßen / with sunny regards
Tobias PeerSupport
das was ich insgeheim erhofft hatte, klappt so natürlich nicht ...
Beispiel :
Modbuseingang : 1238 was z.B. 123,8 V entspricht (nur eine Kommastelle vom Hybridwechselrichter !!!)
wird bei 1:1 als 12,38 V eingelesen, da TA mit 2 Kommastellen rechnet
wenn man nun einen Faktor 10 eingibt damit es 123,80 V ergibt,
steht in der Anzeige zu Recht : 163,83 (Überlauf)
Spitze wäre es, wenn ,man bei den Modbuseingängen einstellen könnte, auf wie viele Kommastellen der Wert angepasst werden soll ...
Das mit den Kommastellen passt ja so gut wie nie ... zwischen einem Fremdgerät und TA.
Da bleibt bislang nur die Möglichkeit ggf. einen Faktor oder Teiler einzustellen und den eingelesen Wert anschließend mit einer Mathefunktion
wieder zu dividieren oder multiplizieren .... damit man auf den richtigen Wert kommt
in meinem Beispiel :
Auswertung beim Modbuseingang 1:1 und den Wert in der Mathefunktion x10 damit die 123,8 V herauskommt
schade