Ich vermutet das mein Kaminfeger irgendwas krummes dreht... meine Werte passen nie zu meinem Kessel
Hab bei beiden Messungen meine Abgastemp. auf 150 Grad begrenzt - Im Messergebniss stand aber immer eine Abgastemperatur von ca 200 Grad drin
Posts by AWTLG
-
-
AWTLG: Hast du mal mit dem Entwicklerpasswort nach weiteren Einstellungsmöglichkeiten gesucht? Es gibt z.B. versteckte Funktionen, wann der Kessel bei Pelletsbetrieb die AFL oben/unten umschaltet (Zeitsperre von 6h).
Ja den Parameter kenn ich - der steht bei mir auf 50 Stunden.
PS: Hab die Anfahrentlastung wieder abgeklemmt - Hab keine so guten Erfahrungen damit gemacht.Eta hab ich schon gefragt - Er verstand wohl mein Problem nicht richtig... Da hatte ich keinen Bock mehr zum erneut nachfragen

-
Du musst nicht Differenz unten nehmen, sondern den letzten Wert (keine Ahnung wie der heißt)
Und genau ein Wert darunter kannst dann deine gewünschte Temperatur eingeben.Den letzten hab ich ausgewählt... Das ist "Restwärme auf Puffer unten"
Der Parameter darunter ist die Freigabe Restwärme - der steht auf 45 Grad. Dennoch kann mein Kessel 60 Grad haben und nicht´s passiert
Das komische ist ja, dass die Restwärme funktioniert... aber nur am Anfang. Nach 2 Stunden Auszeit ist das Wasser im Kessel halt wieder heiß... Und dann schaltet die Restwärme nicht mehr ein -
Was bringt es die Wärme raus zu ziehen? Geht beim nächsten Abbrand dann dafür wieder länger bis der Kessel Wärme liefert

Zudem vermischt es den Puffer
Und was wenn es keinen nächsten Abbrand gibt?!

-
Nehme den Parameter Puffertemperatur oben und das funktioniert gut

Da gibt es einen Puffer oben soll und einen Puffer oben min - Beide bringen keine Veränderung. Alles schon getestet
-
Display More
Ab Werk sind es 5° die der Kessel wärmer sein muss. Kann aber auch eingestellt werden.
Er geht aber nicht untern Rücklauf. Du musst anders parametrieren, dann gehts wie du willst.
Hab bei mir auf Differenz oben und kann daher nix dazu sagen. Mag nicht, das 60 grad kaltes Wasser in den Puffer gepumpt wird. Funktioniert perfekt.
Gruß Benni
Hallo Benni
Und wo soll ich anders parametrieren können?! Glaub mir, ich hab schon alles versucht... Ich behaupte es ist ein Software Problem. Kann mich aber auch täuschen
Solange mir aber keine eine Lösung liefert hab ich wohl recht 

-
Die Restwärme bei ETA macht eigentlich schon Sinn - Der Kessel hat ja eine geteuerte RLA. Er kann also den kalten Rücklauf komplett durch den Kessel strömen lassen und noch ein paar Grad Restwärme aus dem Kessel ziehen. Immerhin sprechen wir hier von 110 Liter Wasservolumen und ca. 500 Kilo Wärmespeichender Masse die Erhitzt bzw. erwärmt ist.
Gestern Abend war wieder das gleiche Szenario - Vorlauf Temperatur war auf 42 Grad. Rücklauf kam mit ca. 34 Grad.
Irgendwann schaltete der Heizkreis ab, da der Puffer oben nur noch 38 Grad hatte.
Der Kessel selbst hatte aber oben noch 58 Grad und unten 56 Grad. Hätte er die ganze Wärme noch in den Puffer gesteckt, wäre meine Heizung locker noch 1 Stunde weiter gelaufen.PS: Klar, würde man die Restwärme direkt in den Heizkreislauf pumpen wäre es besser - Geht bei mir aber leider nicht.
-
Grüß Dich - Hattest Du früher nicht einen anderen Namen?!
Ja, was soll ich im Forum wenn alles an der Anlage läuft?! Da widme ich meine Zeit lieber meinen Zweirädern
""Du schreibst von einer eingestellten "Restwärmenutzung auf Puffer unten". Was bedeutet das denn?""
Ich kann an meinem Kessel drei verschiedene Restwärmenutzungen einstellen.
- Differenz Puffer oben
- Differenz Puffer unten
- Restwärmenutzung auf Puffer unten
Ne, der Scheiß funktionierte noch nie richtig

-
Ich mal zwei Bilder
[Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/EB9yR_OCi9teY9iawehluQeZnkP5-jDFO-csqFWKeGMzvtpc7-W0F6Ul5TWROjM_2wF7gdvWezKXm89K1uPQllI_RJsRPleJVI9mrS6ib6Agi8RTG6kqiybGIm2wS907VeLEpGA8lEcW-Q0PGzSqlM9CBLTqmZnGD4OgiTzJbVZF4U0lq8_EPZMwVj91_eZuMyFJ1GATyuW88SdSM-xkKn7V153aRTjG0Aw6dv_nLD5ZxRf1OwVH2-M6P0mxBcIFMBD3gOwhpkwyEJ7qL3-UdFz1wehFoPk5_Sai7MCDMnBjT6SnsKVosQyMUO_Lvklymq4s_MrDftLrD2tASdbTujGli0pUvlwte9-E7tjjTO-Ap6cSC82Nw4NDQ_UO5aKoBvJ7BrDMnwW8foomzZn4al7Zy3_tdLtZOK0iGD1TOzhjGQBmXXs55KPrIv4qb2rlAg0SiQFindyeD5RSGvomzVIM4wwEoih5IjNGPs2cAdgS1v2cpsJ5bk94355xfaoM-ZnH1zW5IISjU3dK_lQE59ji_t3uaU7qAMgoT1Q9wdkxZeYazETTpdKOlx_E8Q-solJ1RuA9miTO20t72BiOTPv4JpHlTLkQK3ElWaZK9gifubW3EeKU1u1Vs20cJCz_sfib3q2EzZXBbDTkshnXTTZ2CburMMDz=w1008-h630-no][Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/WENBzzsf87E4AL4MeNQ1ZPhBiLUvz8oPHV3RnOH3Y7OoiwdFt1iHNiWdmhYvXmshmaznKQRiFdzoj9EqppOpVS4ybzTPZr4hFbdJWrR5Eu4qYzGeZ1E_o0sWhuNqE8VYxvPVLRXvd4DrIvm0vRF_hdWa95eA8g9DZDbftncBzQFmsm-WDAft3N2DUi2qjWiQNcB-eGST9EnY6_qVOWQpxDQPgDKu1VgWiL0IFY6Z4DTyflv4z2TNcEh5WHKiuitDMubi6RXzwBEKxGbtjAh-69RFlKX4dmIWUHXdJ6eg4A5xTqLksqgfwiTb_lmE1TkxrtHJUG511RyEqXP0BMC5x-NbRoem781i189uVbZPvWTTlZgExQQbjdTuWbIFDf4qmvDkzNyaseGMFxSOpJdYffnptSC_TeRqyPKrUtkbqdghYRZlc4g-Y6hCzeYXr7mF10p6LAfhJdG-XXuCBuAMF2IIY7hQoZewjZPLB3-IvISUP0NGPB2_3LPJ19CQi53BXSuwq1KjsaNwmXgwvda5ucdBWaVwAETiBHJs8HE2QRkzzw3TBU67YanLcACEUyW69a5u9JeM6Mc8WqBrw2sMr13J0XkArliMUhNbrX8=w1008-h630-no]
-
Hi Grüßt euch...
Hab einen SH20 Touch - neustes Update - alte Bedienoberfläche.
Folgendes Problem hab ich - Ich hab meine Restwärmenutzung auf "Restwärmenutzung auf Puffer unten" eingestellt.
Die "Freigabe Restwärme" ist auf 45 Grad eingestellt.[Blocked Image: https://photos.app.goo.gl/jpezxVAgxzoCJ6zi1]
Wenn der Abbrand fertig ist - läuft die Kesselpumpe solange bis meine Kesseltemperatur oben 45Grad erreicht. Dann schaltet meine Kesselpumpe (wie gewollt) wieder ab
Die Kesselpumpe läuft auch noch mal an, wenn die Kesseltemperatur zu hoch wird. Allerdings bei welcher Temperatur sie nochmal anläuft kann ich gar nicht richtig sagen... Da bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Finde auch keinen passenden Parameter zum einstellen.
Meinem Puffer wird jetzt natürlich über Stunden Wärme entnommen - Irgendwann hat er nur noch 45 - 50 Grad Temperatur - Aber mein Stückholzkessel hat immer noch fast 60 Grad. Warum nutzt er hier die Restwärme nicht mehr?! Habt ihr schon ähnliches beobachtet?Restwärmenutzung - Funktioniert nicht richtig -
Holzkohle ist doch klasse

-
So, hab jetzt "mal wieder" ein problem mit meinem Kessel
Langsam nervt mich das gelbe Teil im Keller
Bei mir friert jetzt auch auf einmal die Anzeige ein. Bildschirm wurde auch schon komplett schwarz... Dachte schon das mein Display im Eimer ist, ging nach dem Neustart aber wieder an
Dennoch nervt es... Was passt der gelben Diva jetzt wieder nicht? -
So, hab mir die Sache nochmal angeschaut. Das dass Kunststoffrohr warm wird ist normal, hatte einen Denkfehler. Es erwärmt sich ja durch die Zirkulation vom warmen Trinkwasser. Es müsst sich ja so bewegen (siehe Bild)
[Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/-eGjSWwcw9ro/VuU4mUAJT4I/AAAAAAAABWI/F1eQ-cAYD5sLLubUGLgP2jnOeZAS4LyNQCCo/s640-Ic42/20160312_132721.jpg]
Wenn jetzt aber einer in der Wohnung den Wasserhahn öffnet, darf bzw. sollte das Wasser ja nicht über beide Leitungen an den Hahn gelangen. Und ich denk hier liegt das Problem...
Kann es sein, dass das Mischerventil umgangen wird?! Es müsste ja eigentlich vor der Pumpe ein Rückschlagventil rein, oder haben die Pumpen schon ein Rückschlagventil verbaut?!(Siehe Bild)
[Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/-VytQIOTvFlQ/VuU2uJ_eAPI/AAAAAAAABV8/7zbY5fM6cXclwYiR_I5G2vq1NevIIcBQgCCo/s640-Ic42/20160312_132721.jpg]
-
Guten Morgen, wie meinst Du das?! Liebe Grüße
-
Ich vermute mal das dass Rücklagventil an der falschen Stelle eingebaut wurde. Es müsste doch direkt vor der Pumpe aber nach der Abzweigung kommen, oder?!
-
Guten Morgen, grüßt euch
Hab mir gestern von einem Freund die Heizungsanlage angeschaut. Dabei ist mir an der Warmwasserleitung ein undichtes Mischventil aufgefallen.
Laut der Aussage meines Freundes hätte das Mischventil aber noch nie funktionert, da dass Warmwasser viel zu heiß oben ankommen würde.Nach genauer Betrachtung behaupte ich als "Hobby Heizungsbauer" das da was falsch angeschlossen wurde. Ich versteh das ganze bzw. den Sinn wie es angeschlossen wurde nicht so ganz - Was sagen denn die Fachleute zu dieser installation?
Mir fiel auch auf das die Kaltwasserleitung die an den unteren Anschluss des Puffers geht sehr warm war. Ich weiß aber nicht ob dies normal ist, wenn eine länge Zeit kein Wasser abgenommen wird.
Es handelt sich um einen Puffer mit Wärmetauscher im inneren (Was ja eigentlich klar ist)

[Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/-o8r8vpocIUs/VuUOy3qHHCI/AAAAAAAABVY/hS4TKPUi39MTuW9Qm3G3Z2sMklYF9z5DwCCo/s912-Ic42/20160312_132721.jpg]
[Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/-peDtlhJFLNE/VuUOuYLFf3I/AAAAAAAABVU/tLFNHwMzOJwZRqU05nyyzU1Cyyd7K49owCCo/s912-Ic42/20160312_132729.jpg]
[Blocked Image: https://lh3.googleusercontent.com/-afluWZQxeu8/VuUOzt1NEKI/AAAAAAAABVc/9AttyZzFB_Q6dFyi34tBa1qwgJ9IJBYAQCCo/s912-Ic42/20160312_132739.jpg]
-
Wie meinst du das? Warum ist das effektiver?
Gruß lars
-
Die Ladepumpe läuft immer mit 100%. Zumindest beim Touch. Wird sich aber wahrscheinlich bald wieder ändern (denke ich ☺) die Hersteller müssen doch bald ihre Kessel mit einem Energielabel versehen.
Macht ihr alle eure Türe erst bei 100 Grad zu? Müsst ihr meiner Meinung nach nicht tun.
Wichtig ist halt, dass sich beim anzünden unten ein schönes Glutbett gebildet hat. Temperatur ist eigentlich egal...Ich schau nie auf die Temperatur... Ich zünde ihn an, warte ca 20-30 sek bis er richtig brennt und schließe dann die Türe.
Abgas max bei über 200 grad halte ich auch für zuviel. Ich fahr max mit 180 Grad und Rücklauf mit 70 Grad. Will demnächst mal den Rücklauf auf 73 erhöhen und meinen Kesselsoll auf 83 anheben.
Warum?
Keine Ahnung, einfach mal zum testen und beobachten... Ist halt wie bei einer Frau - man kann nie die Finger von lassen

-
Ich würde das verbogene Blech reklamieren - Auch wenns ein günstiger Kessel ist, dass würde mich nach so kurzer Betriebsdauer stören. Du hast ja auch noch Garantie... Meine Meinung

-
3 Puffer Fühler sind eigentlich zu wenig, oder hast du deine Puffer parallel geschalten?
Ich würde auch nicht mit 230 max fahren. Ich fahr jetzt mit 180 max und bin damit sehr zufrieden. Die verpuffungen kommen auch erst im Teillast, wenn das Gebläse zu weit runter fährt.
Bei 150 min dürfte allerdings nichts mehr passieren.Stell doch mal einen Kessel auf 20 KW um...
Dann brennt er auch länger