Posts by ginatrick

    Danke für die Info. Ich werden mal schauen ob ich irgendwie nach Straubingen komme und mir das anschauen kann, ist leider nicht mal eben um die Ecke.

    Zum Thema FriWa. Das ist im original Hydraulikplan von Weishaupt explizit so vorgesehen. Der Warmwasser Ausgang hat im Innenmodul eine Zusatzheizung welche den entsprechenden Temperaturhub leistet.


    Ich weiß leider nicht ob ich das Schema von Weishaupt hier einfach so veröffentlichen darf sonst würde ich es mal hochladen.

    Mit ChatGPT streite ich mich schon seit gestern Abend. Problem ist das typische .. ich widerlege seine Aussage und es kommt "Oh sorry war wohl zu pauschal".


    Nachdem ich mich jetzt gefühlt quer durchs halbe Netz gelesen habe bleibt für mich folgende Erkenntnis:

    Entweder Puffer oder WP. Jeder Mix wird problematisch. Heist solange der Puffer VL Soll + x K hat wird ausschließlich aus dem Pufffer bezogen und wenn es darunter fällt springt die WP ein.


    Bedeutet im Umkehrschluss bei z.B. 45 Grad VL Soll das die Puffer nur bis etwa 48 Grad entladen werden können.

    Die 48 Grad könnten wiederum als VL für das Hochtemperaturmodul (FriWa Versorgung) genutzt werden und den Hub dort reduzieren.


    Vereinfachte würde das Hydraulikschema so aussehen :


    Was mir noch missfällt ist, dass in diesem Fall der komplette Pufferinhalt durchgedrückt wird (HK RL unten an Puffer 3). Dadurch steigen die Obeflächenverluste. Ob das letztlich so relevant ist kann ich aktuell nicht einschätzen. Alternativ könnte man in den HK RL noch ein 3 Wege Ventil einbauen was bei WP Betrieb den RL direkt in Puffer 1 schiebt.


    Voraussetzung ist natürlich das der Volumenstrom groß genug ist und die Schichtung sauber funktioniert.


    P.S: Zur Erläuterung das Innenmodul der WP sieht 2 Abgänge vor. Einmal Heizkreis und einmal Hochtemperatur. Diese werden auch separat geregelt.

    So schnell wird aus einem einfachen Gedanken ein Komplexes Modell ^^.

    Ich verstehe was du damit meinst. Ich frage mich allerdings wofür dann regenerative Mischer ist ? Dieser ist ja laut Weishaupt genau dafür da Hochtemepratur Erzeuger in das System einzubinden.


    Ergänzung: Denkfehler gefunden. Der Regenerative Mischer macht nur Entweder/Oder.. also reicht der Puffer nimmt er es komplett aus dem Puffer, Reicht der Puffer nicht macht er es komplett über die WP. Es wird also kein Warmwasser beigemischt sondern nur Puffer oder WP.

    Guten Morgen,


    so gestern hatte ich diesbezüglich nochmal ein längeres Gespräch mit meinem Heizungsbauer.

    Letztlich komm ich dabei aufs gleiche Ergebnis wie bei euren Schilderungen,


    WP auf Inennmodul

    Inennmodul WW -> Puffer -> FriWA

    Innenmodul HK -> direkt auf den Heizkreisverteiler


    Im Vorlauf des HK ist lauf Hydraulikplan ein Bypass zum Puffer so das die Pufferenergie nur beigemischt wird um den Temperaturhub der WP zu verringern,

    das macht wiederum eine extra Steuerung. Heisst die WP bringt immer eine gewisse Grundleistung welche dann durch den Beipass angehoben wird.


    SCOP bei 55 Grad liegt dabei laut Spezifikation bei 4,03 . SCOP 35 bei 4,89. Heisst es wäre erstrebenswert die 35 Grad zu fahren und den Rest über den Puffer beizumischen.

    Hi, eine kurze Frage dazu: Im Ausgangspost steht:


    - Neuer Kinderbonus: Pro Kind reduziert sich das anzurechnende Haushaltseinkommen um 10.000 Euro.


    Woher kommt die Info pro Kind? Bisher lese ich es so raus das es einmalig 10.000€ Abzug für Kinder gibt.

    Danke für das Video, für mich vereinfacht eine Art RLA für die Wärmepumpe oder? Macht durchaus Sinn, aber ich verstehe noch nicht ganz was die Speedpower Regelung genau macht. Letztlich ist es doch "nur" die Modulierung der Pumpenleistung damit die Spreizung passt oder? Könnte man das nciht recht einfach selber bauen?

    Ja das ist einfach eine Mischerregelung so das du für den PS einen größeren Hub fahren kannst und die WP trotzdem ein kleines Delta T hat mit vollem Umlaufvolumen.

    Danke das nehme ich mal mit auf, Also einfach einen Mischer der erst bei einer bestimmten Temperatur den Weg zum PS freigibt. Steuerung erfolgt dann wie bei einer RLA über die UVR. Das Prinzip ist dann in meinem Verständnis auch wie die RLA.. kleiner Kreislauf solange VL < Soll und großer Kreislauf zum Puffer wenn VL >= Soll.

    Hallo Patrik,


    schau die mal das Video an, das könnte was für dich sein.

    Danke für das Video, für mich vereinfacht eine Art RLA für die Wärmepumpe oder? Macht durchaus Sinn, aber ich verstehe noch nicht ganz was die Speedpower Regelung genau macht. Letztlich ist es doch "nur" die Modulierung der Pumpenleistung damit die Spreizung passt oder? Könnte man das nciht recht einfach selber bauen?


    Das mit Panasonic hat mir mein Heizungsbauer gesagt aber mit dem Zusatz das er sich da nochmal genau informieren möchte. Und was die Regelung angeht hast du grundsätzlich recht. Eine Anforderung reicht eigentlich aus. Was ich noch nicht genau weiß ist wie ich verschiedene VL Temperaturen abfragen kann. Ich möchte ja z.B. bei PV Überschuss mit höheren Temperaturen laden und idealerweise möglichst wenig Strom ins Netz abgeben.


    Beim genaueren Studium der gleichzeitig errichteten PV-Anlage und des nötigen Wärmebedarfs bin ich rasch davon abgekommen. Wenn der Wärmebedarf hoch ist, dann ist in fast allen Fällen der PV-Ertrag niedrig. Man darf die Bilanz nicht monatlich betrachten, man muss sie tageweise studieren. Zwei gute PV-Tage nützen dem Betreiber die folgenden drei Tage mit "heiterem Grau" leider gar nichts.

    Naja ich habe meine aktuellen Kosten für Strom und Wärme als Basis genommen und diese in der Jahresrechnung gegen die PV+Wäremepumpe gerechnet. Da haben PV und Wärmepumpe klar die Nase vorne.

    Auf dem niedrigen Temperaturniveau kann man Wärme auch kaum weiter als ein paar Stunden bevorraten, Batteriespeicherung ist viel zu teuer. Dazu kommt, dass die sehr unterschiedlichen "Arbeitstemperaturbereiche" einer Feststoffheizung kaum mit dem Arbeitsprinzip der Wärmepumpe zusammenpasst.

    Batteriespeicher sind mittlerweile zudem in einem Preisbereich das diese erschwinglich werden. im Aktuellen Angebot habe ich 15kW Niedreigvolt Speicher zu unter 2000 € . Was meinst du damit das die Arbeitsprinzipien nicht zusammen passen? Grundsätzlich erwärmen beide Wasser in einem Puffer aber mit Unterschiedlichen Temperaturen. Wie oben beschrieben würde ich das über eine Umschaltung im RL lösen wollen.


    WP Betrieb -> VL/RL WP in Puffer 1, RL HK - Puffer 1

    HV Betrieb-> VL - Puffer 1, RL - Puffer 3, RL HL - Puffer 3


    Nachschlag: Nachdem der schlecht laufende Holzvergaser der Motivator ist … wie wäre es diesen gegen eine HV-Pellet-Kombi zu ersetzen oder mit einem Pelletkessel zu ergänzen?

    Das ist letztlich nur ein Teil der Motivation, Insgesamt ist ein hoher Stromverbauch + späteres E Fahrzeug + aktuelle Gaskosten (durch Probleme mit HV) und auch die "Gartennutzung" (nicht nur als Holzlager) die Motivation.




    Der Plan klingt auch für mich nicht ganz uninteressant.


    Welchen HV hast Du jetzt?

    Ein Thermoflux PID Logic 30 Lamda.

    Ok jetzt verstehe ich was du meinst. Ob man allerdings mit Heizkörpern unter 40/45 Grad VL Temperatur kommt bezweifele ich. Zumal die Kosten Nutzen Rechnung dabei ja auch ein Thema ist. Für die kalten Tage sollen die WP ja auch nur die Grundtemperatur bringen, den Rest heizt der Pelletkamin und der HV zu.

    In Verbindung mit der vergrößerten PV-Anlage könnte — abweichend von der aktuellen Idee — die Nutzung aller Pufferspeicher interessant sein. Um Wärme auf dem niedrigen Temperaturniveau einer Wärmepumpe zu speichern braucht man riesige Volumina. Wenn die Abwärme der Puffer nicht sinnlos verlorengeht ein vielleicht interessanter Zugang.


    45° Vorlauf sind für den sinnvollen Wärmepumpenbetrieb schon eher am oberen Limit.


    Wichtig ist nicht zuletzt der Querschnitt der Heizkörperverrohrung, da man bei vergrößertem Volumensstrom die VL-Temperatur etwas absenken kann. Leider kommt es dabei aber schon mal zu Strömungsgeräuschen, wenn die Querschnitte eher klein sind.


    Kannst du das nochmal erklären? Ich verstehe es gerade nicht. Eventuell bin ich zu naiv aber meine Idee ist recht einfach geacht:


    Etwa 300 Liter sind für den WP Betrieb gedacht und sollen eine VL Temperatur von bis zu 50 Grad abdecken. Falls PV Überschuss vorhanden ist soll dieser genutzt werden um höher zu heizen. Ansonsten soll sich am bestehenden System ja nichts ändern. Puffer -> HKV mit Mischer -> Heizkörper.


    Die neuen WP werben ja mit bis zu 70 Grad VL Temperatur und COP von 5.

    Aktuell habe ich Weishaupt und Panasonic im Blick. Gerade die Panasonic scheint einen offenen MOD Bus zu haben,

    Bei Weishaupt warte ich noch auf die Bestätigung.

    Hi,


    den Voluemstrom kann ich dir leider nicht sagen.

    Meine Anlage ist auf eine VL Temperatur von max. 50-55 Grad ausgelegt. In der Übergangszeit fahre ich ehr 45 Grad.

    Ich habe teilweise FBH und Teilweise normale Heizkörper.


    Gesamtbedarf im Jahr sind etwa 15 RM Fichtenholz (also rund 22.000 kwh) inkl. Warmwasser. Auch da gibt es keine genaue Aufschlüsselung da sich die FriWa ja einfach aus den Puffern bedient. Dazu muss man aber sagen das mein HV eigentlich selten richtig läuft daher gehe ich davon aus, dass ich letztlich weniger Energie aus dem Holz bekomme und aktuell viel verschenke (auch ein Grund für den Wechsel). Die Heizlastberechnung damals bei der HV Berechnung lag bei rund 10 kw. Ein grobes Hydraulikschema kann ich noch nachreichen.


    Viele Grüße

    Hallo zusammen,

    nachdem ich in den vergangenen Jahren regelmäßig Probleme mit meinem bestehenden Holzvergaserkessel hatte, möchte ich die Wärmepumpe künftig als Hauptwärmeerzeuger nutzen. Der Holzvergaser soll nur noch zur Unterstützung bei sehr niedrigen Außentemperaturen beziehungsweise für Spitzenlasten dienen.

    Aktuell besteht die Anlage aus:

    • Holzvergaser
    • Pelletkamin
    • Gastherme
    • drei Pufferspeichern
    • UVR16x2 als zentrale Regelung

    Die Gastherme soll vollständig durch eine Wärmepumpe ersetzt werden.

    Mein bisheriger, noch recht einfacher Plan sieht folgendermaßen aus:

    Die Wärmepumpe soll mit Vorlauf und Rücklauf ausschließlich an den ersten Pufferspeicher angeschlossen werden. Genutzt werden sollen möglichst die vorhandenen Anschlüsse der Gastherme, damit der Umbauaufwand gering bleibt.

    Vorgesehen wären im Wesentlichen:

    • Luft-Wasser-Wärmepumpe als Monoblock
    • Schlamm- beziehungsweise Magnetitabscheider
    • separate Umwälzpumpe, falls diese nicht bereits im Außengerät integriert ist
    • direkter Anschluss an den ersten Pufferspeicher
    • vollständige Ansteuerung über die UVR16x2

    Im normalen Wärmepumpenbetrieb soll der Heizungsrücklauf gezielt in den ersten Pufferspeicher geführt werden. Dadurch soll die Wärmepumpe möglichst nur ein kleines Puffervolumen auf dem für den Heizbetrieb notwendigen Temperaturniveau halten und nicht ständig alle drei Speicher aufheizen.

    Sobald der Holzvergaser zugeschaltet wird, soll der Rücklauf wieder in den dritten Pufferspeicher umgeleitet werden. Der Holzvergaser könnte dann wie bisher alle drei Speicher vollständig laden.

    Vereinfacht wäre der geplante Betrieb also:

    Wärmepumpenbetrieb:

    • Wärmepumpe lädt nur Puffer 1
    • Heizungsrücklauf geht in Puffer 1
    • möglichst geringe Puffermasse und niedrige Systemtemperaturen

    Holzvergaserbetrieb:

    • Holzvergaser lädt alle drei Pufferspeicher
    • Heizungsrücklauf wird in Puffer 3 geführt
    • vollständige Nutzung des vorhandenen Speichervolumens

    Zusätzlich ist eine größere PV-Anlage geplant, um einen möglichst hohen Anteil des Wärmepumpenstroms selbst zu erzeugen.

    Mein Ziel ist eine möglichst einfache und kostengünstige Lösung ohne herstellerspezifisches Innengerät oder komplette neue Heizungsregelung. Die Wärmepumpe soll im Idealfall nur als steuerbarer Wärmeerzeuger eingebunden werden. Freigabe, Solltemperaturen, Umschaltventile, Puffermanagement und die Zusammenarbeit mit dem Holzvergaser sollen über die UVR16x2 geregelt werden.

    Dazu hätte ich folgende Fragen:

    1. Hat jemand eine vergleichbare Kombination aus Wärmepumpe, Holzvergaser und mehreren Pufferspeichern umgesetzt?
    2. Funktioniert die Einbindung der Wärmepumpe ausschließlich in den ersten Pufferspeicher in der Praxis sinnvoll?
    3. Ist die Umschaltung des Heizungsrücklaufs zwischen Puffer 1 und Puffer 3 hydraulisch sinnvoll?
    4. Welche Probleme können durch unterschiedliche Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreisen entstehen?
    5. Ist eine hydraulische Entkopplung erforderlich oder kann der erste Pufferspeicher diese Funktion übernehmen?
    6. Welche Wärmepumpen lassen sich gut über externe Freigaben, 0–10-Volt-Signale, Modbus oder SG-Ready durch eine UVR16x2 steuern?
    7. Gibt es dokumentierte Projekte, Hydraulikpläne oder Erfahrungsberichte zu einer solchen Lösung?

    Besonders interessant wären praktische Erfahrungen, Fotos, Hydraulikschemata und Angaben zu den verwendeten Komponenten und Kosten.


    P.S. Was ich vergessen habe: Warmwassererzeugung erfolgt mittels FriWa.


    Viele Grüße Patrick

    Hallo,


    ich habe seit gestern ein eigenartiges Phänomen. Alle Sensoren meiner UVR zeigen die Temperaturen mit einem Delta von 10K an.

    Aufgefallen ist es mir erst an der Kesseltemperatur welche am Ofen noch korrekt dargestellt wird und in der UVR zu hoch.

    Gerade habe ich zudem noch die analogen Thermometer der Heizkreisstationen geprüft und auch da ist das gleiche Delta zu erkennen.


    Problem ist jetzt natürlich der HK Vorlauf ist zu kalt, die Ladepumpe wird nichtmehr korrekt angesteuert und die externe Anforderung der Gastherme passt auch nicht mehr.


    Ich habe an der UVR seit fast einem Jahr nichts gemacht und kann mir daher nicht erklären wo das Problem herkommt. Neustart bringt nichts und ich möchte jetzt eigentlich ungern jedem Sensor

    10k Delta zuweisen. Hat jemand eine Idee wie ich dem Problem auf den Grund gehen kann oder woran es liegen könnte?


    Danke

    Patrick

    Also ich würde mal bei Thermoflux in Mühlhausen anfragen, schließlich ist das ja der Deutschlandvertrieb.

    Wenn alle Stricke reißen, dann direkt in Kroatien bei Centrometal. Musst aber vorher heraussuchen, welcher Typ bei Centrometal dein Ofen ist. Der Centrometal wird in Deutschland umgelabelt, und anders lackiert, dann ist es ein Thermoflux.

    Das stimmt so nicht. Centrometal macht den lamdaPlus. Hier geht es um den PID Logic der kommt von Sunsystem aus Bulgarien.

    Hallo,


    da ich nun die Bestätigung bekommen habe, dass es für meinen Kessel keiner Ersatzteile mehr geben wird komme ich nicht drumherum mich nach einer Alternative umzuschauen.

    Dieses Jahr soll der alte Kessel noch stehen bleiben und dann im neuen Jahr einem neuen weichen.

    Die Angebote welche man im Netz findet sind mittlerweile sehr überschaubar. Mich würde interessieren welchen Kessel Ihr empfehle würdet:


    Zu den Eckdaten:

    Leistung 25 kw bis 30 kw

    Einbringbreite max. 75 cm (schmaler wäre besser)

    Scheitholzlänge: 50 cm sollte möglich sein


    Da ich eine Deckenhöhe von 1,8m habe sollte auch die Höhe so sein, dass man die Turbos rausnehmen und reinigen kann.

    Regelung idealerweise nach BK Temperatur und mit modulierenden Lüfter.


    Zur Steuerung: Die Heizkreise steuert meine UVR brauch ich also nicht am Kessel.

    RLA ist aktuell mit einem Ladomaten (glaube 72 Grad Patrone) ausgeführt welche auch über die UVR gesteuert wird.

    Super wäre natürlich wenn ich das weiter nutzen könnte. Aber zur not könnte ich auch auf einen Mischer umrüsten.


    Ansonsten lege ich nach den bisherigen Erfahrungen vor allem auf einen guten Support/Service Wert und darauf, dass es eine Ersatzteilgarantie für mindestens 10 Jahre gibt.


    Gruß Patrick

    Das Zischen kommt vom Schauglas. besorg die Fettkreide und prüfe damit ob es dicht ist. Alles andere taugt in meinen Augen recht wenig.

    Versuch mal mit Holzkohle anzuheizen. Also unten erstmal Holzkohle , dann ein paar dickere Brocken um die Düse und dann nach oben kleiner werden.

    Hallo ginatrick,


    wenn man "vorgetrocknetes" Holz im Heizraum oder einem anderen warmen Raum (z.B. dort wo die Puffer stehen) locker aufstapelt, dann ist es nach spätestens einer Woche knochentrocken. So mache ich es (mit kleineren Mengen), wenn mal wieder ein paar Stücke nicht so trocken sind, wie sie sein sollten. Dazu braucht man natürlich etwas Platz und die Muße, das Holz hin und her zustapeln. Etwas kleiner zu spalten hilft auch dabei.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Wenn das so schnell geht werde ich wohl mal Platz machen. Ich hatte das gleiche Prinzip mit recht nassen Holz getestet und keine wirkliche Verbesserung feststellen können.

    Hallo,


    mein Trockenholzvorrat ist sogut wie erschöpft und bekomme gerade kaum trockenes Holz .. und wenn dann zu horrenden Preisen.

    Ich habe jedoch noch einige RM Holz liegen die aktuell so zwischen 20 und 25% Restfeuchte haben.


    Gibt es Tricks (außer Luftig lagern) wie man das Holz schnell so trocken bekommt das man es verfeuern kann?

    So und wieder einmal beginnen wir das Spiel von vorne...

    Nachdem ich die letzten zwei Tage den Kessel einfach nicht zum laufen gebracht habe habe ich heute gedacht ich prüfe mal die Zuluft Kanäle sowie sicherheitshalber das Abgasrohr.


    Also Einhängebleche raus .. keine Verschmutzung die den Abbrand beeinflussen sollte..

    Reinigungsöffnungen am Rohr geprüft .. auch da etwas Staub aber nix was besorgniserregend wäre (geprüft habe ich zwecks Glanzruß)


    Alles wieder zusammengebaut und angefeuert.. Er fährt an bis 130-140 Grad und dann bricht die Temperatur ein (oben beschrieben wie bei einem Hohlbrand).

    Nachstochern hilft meist kurz aber nicht lange... die Flamme ist dauerhaft an der Kotzgrenze egal was ich einstelle..


    Irgendwann zündet es dann und wenn die Brennkammer erstmal die richtige Temperatur hat läuft er auch.

    Das gleiche Phänomen habe ich allerdings nun auch beim nachlegen.. er läuft einfach nicht sauber ab.